Nas78 | zaterdag 21 december 2019 @ 18:19 |
Goeieavond, Ik heb een koperen leiding vanaf mijn boiler naar mijn douchekraan. Dat is totaal een meter of 5 lengte. De leiding loopt achter een dubbele wand langs en loopt dan na een klein haaks bochtje door een gat in de voorste wand, waar mijn kraan erop zit. De ruimte tussen de achterste en voorste wand is ongeveer 6 cm. Nog voor het haakse bochtje zit de leiding met een beugeltje vast aan de achterste muur. Nu blijkt de leiding dus ongeveer 3 a 4 mm uit te zetten als ik het warm water open draai. Daardoor wordt de kraan een stukje naar voren geduwd. Het probleem is dat ik niet weet hoe ik het gat in de muur netjes moet afdichten waar de leiding door heen komt, zodat er geen water in kan lopen. Door het flinke uitzetten is dichtsmeren met kit of voegmiddel niet echt mogelijk want het laat los. Daarnaast lijkt me een beweging van 3mm ook erg veel. Wat doe ik fout? Als ik een muurplaat zou gebruiken op de achterste muur, dan komt er toch heel veel spanning op bij zoveel uitzetting en krimpen, met alle gevaar voor soldeerverbindingen verderop in de buis? | |
sjorsie1982 | zaterdag 21 december 2019 @ 18:42 |
meestal wordt er om de zoveel meter aan rechte leiding een u gemaakt om uitzetting op te vangen. Je zal even moeten uitrekenen hoeveel mm uitzetting er optreed met de uitzettingscoefficient van koper in de langste rechte lengte van je leidingnet. Dit kan je vinden op wikipedia hoe dit moet. Je kan ook proberen om de watertemperatuur te verlagen tot 65 graden, indien deze hoger staat ingesteld. Hoe lager de temperatuur hoe minder uitzetting. | |
qajariaq | zaterdag 21 december 2019 @ 21:40 |
Ik weet niet f je nog bij die leiding kunt komen maar door er een bocht extra in te maken en dus een stukje pijp omhoog of omlaag voor de bocht naar je kraan kan je leiding zonder al te veel stress uitzetten en krimpen | |
TR08 | zondag 22 december 2019 @ 07:44 |
Expansie lussen zijn het antwoord op jouw probleem en een paar mm uitzetting is helemaal niet vreemd. In installaties waar ik kom is 100mm uitzetting en meer ook niet gek. Thermische uitzetting doe je niets tegen. Je kunt het alleen op de juiste manier ruimte geven en begeleiden. Als het jou wel lukt het tegen te houden scheurt vanzelf je leiding een keer. | |
HPoi | zondag 22 december 2019 @ 07:52 |
Of koud douchen. | |
Agronoom2 | zondag 22 december 2019 @ 10:59 |
Ik zou de boel toch maar dichtkitten om het waterdicht te maken. Google op 'buisroset' of 'roset leiding' voor de nette afwerking. | |
sjorsie1982 | zondag 22 december 2019 @ 13:12 |
de kracht van uitzetting is dusdanig dat het praktisch niet tegen te houden is. | |
Nas78 | maandag 23 december 2019 @ 14:24 |
Bedankt voor de tips! Een expansielus of U-bocht ergens halverwege klinkt wel logisch. Had er nog nooit van gehoord. Doe je dat dan met zachtkoperen leiding zodat het zoveel mogelijk kan bewegen? En vlak voor het einde, waar de leiding met een haaks bochtje de voorste muur uitkomt, daar moet ik de leiding dan vastzetten met een muurplaat aan de binnenste muur? Zodat het daar niet meer kan bewegen? Ik zie geen muurplaten met soldeerfitting dus die mogen niet achter de muur toch? Graag nog wat advies ![]() | |
Ou-Tannu | woensdag 25 december 2019 @ 21:38 |
alle verbindingen kwa leiding werk waar je niet meer bij kan ( overheen getegelt etc ) mogen toch nooit met knel maar dienen toch altijd gesoldeerd te worden? of dit inmiddels alweer ouderwetsch ![]() | |
jagermaster | woensdag 25 december 2019 @ 22:45 |
Of perskoppeling | |
Ou-Tannu | vrijdag 27 december 2019 @ 15:55 |
ahja das mij nog te modern ;-) | |
Gieliovd | vrijdag 27 december 2019 @ 16:14 |
Soldeer muurplaat is heel normaal hoor. Als je de ruimte hebt, een lus wicu buis of toch een U erin solderen. | |
Lospedrosa | vrijdag 27 december 2019 @ 21:57 |
Gewoon een keer omlaag en weer omhoog met knelkoppeling | |
TR08 | vrijdag 27 december 2019 @ 22:56 |
Zorgt met de lus vooral dat je genoeg lengte in de lus zelf stopt. Met stoom leidingen is een eerste hele grove check of je ongeveer 1.5 keer de afstand tussen de vaste punten hebt aan leiding lengte. Dat is voor jouw toepassing vast veel te veel (door de lagere temperatuur heb je minder uitzetting om op te vangen) maar kijk gewoon even of daar ook iets van een vuistregel voor is. | |
Nas78 | zondag 9 februari 2020 @ 16:52 |
Ik vergat het bijna, maar nogmaals allen bedankt voor de input. Ik heb uiteindelijk een U gebogen van zachtkoperen buis en dat met 2 'sokken' tussen de vaste leiding in gesoldeerd. Lijkt goed te werken vooralsnog. De U vangt mooi de paar mm expansie op. Moet ik dit topic nu zelf sluiten? | |
Gieliovd | zondag 9 februari 2020 @ 16:59 |
Thanks voor de terugkoppeling. Sluiten doen we niet op fok. Gaat vanzelf buiten beeld. | |
Vonkenboer | zondag 9 februari 2020 @ 17:20 |
Mooi dat je je probleem opgelost is en dat je de oplossing hier nog komt melden ![]() Het topic sluiten we niet, deze zakken vanzelf weg wanneer er niet meer gereageerd word. |