Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:20 |
Ik kom nogal eens in een meterkast als ik huisaansluitingen aan het saneren ben. Wat ik dan vaak tegen kom is iedere keer een verrassing. Van doe-het-zelfwerk tot professioneel, maar in beide gevallen kan de bedrading netjes in een krul zijn gedraaid. Meestal een enkele winding, maar soms ook meerdere windingen. Wat vinden de heren/dames (hobby)elektriciëns ervan? Ik vind het mooi staan, maar de spoelen die je hiermee maakt hebben een niet te verwaarlozen invloed op de aangesloten apparatuur. Ik heb iig nog nooit krullen gelegd en zal dat ook nooit doen. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:22 |
Op 50 herz is zo'n krul met een enkele of een paar windingen echt nauwelijks van invloed. Die invloed is praktisch onmeetbaar. | |
Gieliovd | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:24 |
Ik doe het altijd om wat ruimte te creëren voor toekomstige wijzigingen. Praktisch gezien bedenk ik me nu dat ik nooit iets gewijzigd heb. Vanaf heden denk ik dat ik het niet meer ga doen want het is gewoon niet goed. Warmte, inductiespanning... Ben benieuwd waar de prof zitten qua idee hierover. | |
bleiblei | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:46 |
Ik ben door Vonkenboer geinstrueerd om dat niet te doen ![]() Vroeger was het wel normaal, tegenwoordig vanwege idd de inductiewerking niet meer, al verwacht ik zelf dat zeker in stopcontacten het effect verwaarloosbaar is. Maar in een meterkast met een hele rits minispoeltjes naast elkaar zal het op een gegeven moment vast wel effect gaan krijgen. | |
bleiblei | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:49 |
Dat wijzigingenen herken ik. Zelfde met loze leidingen, iedereen roept tegen mij "leg genoeg loze leidingen nu je alles open hebt!". Mijn ervaring is dat ik loze leidingen die ik leg altijd op de verkeerde plek heb liggen. Dus ben er mee opgehouden. Enige wat ik nu doe is hier en daar leidingen en elektra aanleggen met een specifiek doel in de toekomst. Dik kans dat die ook nooit gebruikt gaan worden, maar toch. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 10:49 |
Ik kan het tegenwoordig niet meer uit mijn hoofd uitrekenen, maar: L = 0.001 N2r2 / (228r + 254l) where L is the inductance in henrys, r is the coil radius in metres, l is the coil length in metres (>0.8r) and N is the number of turns. Dus met een lus met een straal van 0,1 meter, een lengte van 0,01 meter en 2 lussen geldt dat de inductie 30 microfarad is. Hoeveel impedantie levert dit op bij 50 herz? 2.pi.50.3.10E-6 = 1mOhm Stel dat er maximaal 16 ampere door die groep loopt, dan is het vermogensverlies 256*0,001 is 0,25 watt. Dat terwjil er dan 16x220 = 3KW verbruikt wordt. Minder dan 0,01% van het vermogensverbruik dus. Te verwaarlozen dus Ik hoop dat dit goed is uitgerekend, in ieder geval qua ordegrootte. Wat vermogensverlies betreft kun je die spoel wel laten zitten. | |
Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:02 |
Het gaat ook niet om het vermogensverlies in zo'n spoel (ik geloof dat het met de warmteontwikkeling reuze meevalt), maar om de geïnduceerde spanning als de spanningsbron weg valt. Stel dat de automaat/smeltpatroon getriggerd wordt door een kortsluiting (kortstondig een stroom van enkele kA), dan krijg je een piek terug door de spoel. En sommige apparatuur kan daar niet erg goed tegen. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:09 |
Ok. Dat is wat anders idd. Als die stroom binnen een milliseconde van 16A naar nul gaat dan kan die spoel idd een spanningspiek gaan opwekken. Ook dat kun je uitrekenen natuurlijk, ik weet alleen niet hoe lang het duurt voordat die stroom echt afvalt. Maar ook dan zal die spanning en die energie uit de spoel moeten komen. Met een luchtspoel van een of twee windingen met een hele lage inductie zal dat beperkt zijn. Met een spoel met meerdere windingen en een kern is dat anders. Dan zit die energie als het ware daarin opgesloten. Neem aan dat die spanning in 1/10000 seconde van 16A naar 0 A gaat en dat de impedantie 30 microFarad is: U = -L. delta-I / delta t = -30micro. 16/0,001 = 0,5 V | |
Plompzakker | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:19 |
Hoe kan iets met een lengte van 0,01 m een radius van 0,1 m hebben. Tevens haal je farad en henry door elkaar. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:20 |
met 1 winding is de 'lengte' 0,01 m. In een echte spoel is dat de lengte van het begin tot het einde. Reken jij het uit als je het beter kan aub. Voor mij is het al lang geleden. | |
Plompzakker | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:26 |
De 50 Hz zal het probleem ook niet zijn. De schakelstromen, ook wel de verandering in stromen kunnen veel hoogfrequenter zijn. Deze kunnen een flybackspanning of eventueel nog een magnetisch veld gaan opwekken op opvangen als er een hoogfrequente AC doorheen gaat. Allemaal waarschijnlijk niet direct heel kritisch, maar het voorkomen kan nooit kwaad | |
Plompzakker | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:29 |
Nu ga ik twijfelen welke lengte bedoeld wordt. Heb het niet opgezocht. Ik zat met lengte van de draad in mijn hoofd, maar als er de axiale verplaatsing bedoeld wordt dan heb ik niks gezegd | |
Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 11:59 |
Je ging ook uit van een stroom van 16 Ampère, dat is alleen de nominale waarde van een standaard automaat of D2 patroon. Die hebben een bepaalde karkteristiek (B, in normale gevallen), dus de stroom kan best een veelvoud van In zijn voordat de zekering wordt aangesproken. [ Bericht 1% gewijzigd door Ridocar op 10-10-2019 12:07:47 ] | |
Vonkenboer | donderdag 10 oktober 2019 @ 12:03 |
Je kunt overlengte altijd weg vouwen achter de din rail; achter de automaten. Zo is het mij in ieder geval geleerd ![]() | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 13:55 |
Bij het impulsief toenemen van de stroomsterkte zal de spoel juist tegenwerken | |
Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 14:22 |
Hooguit een hogere Z waardoor de stroom iets gedempt wordt, maar bij het uitschakelen heb je nog steeds een puls. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 14:34 |
Die is echt heel klein, zoals al gezegd... In dat beetje lucht wat rond die lus zit kan nauwelijks energie worden opgeslagen. In die een of twee windingen ook niet. | |
Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 14:52 |
Als je uitgaat van 16 A boeit het idd weinig, maar bij een kortsluiting die de zekeringwaarde In fors overschrijdt krijg je een zelfinductie die best groot is. Ik zou mijn apparatuur er niet aan bloot willen stellen. | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 17:48 |
Met 160 ampere is het ook te overzien | |
boertie | donderdag 10 oktober 2019 @ 18:38 |
Alleen als iets met 160 A afgezekerd is zal er 25mm2 of dikkere kabel aanzitten. Daar leg je iets minder makkelijk een krulletje in ![]() | |
Ridocar | donderdag 10 oktober 2019 @ 21:15 |
Zoals ik eerder aangaf: de kortsluitstroom kan makkelijk een paar kA zijn, maar zelfs met "maar" 160 A en een enkele winding blijf je zitten met een inductiespanning. Nog steeds geen pretje voor de wat gevoelige elektronica, zoals geschakelde voedingen of direct aangesloten leds. Maar ik krijg de indruk dat je het allemaal niet zo spannend vindt, is er een reden daarvoor? | |
LXIV | donderdag 10 oktober 2019 @ 23:37 |
Ook met 160 kA is het maar een paar volt | |
cunial | vrijdag 11 oktober 2019 @ 07:58 |
Ik heb geleerd er krullen in te maken, maar dat hoeft tegenwoordig dus niet meer? Ik dacht overigens dat het voor het aanzicht was wanneer je de deksel eraf trok ![]() | |
Vonkenboer | vrijdag 11 oktober 2019 @ 09:53 |
Het is voornamelijk om een stukje over lengte te hebben in je bedrading. Dan kun je namelijk altijd nog groepen achteraf gaan verplaatsen. Datzelfde creëer je ook door de bedrading na achteren weg te vouwen. Zonder de veel besproken lusjes in de draden. ![]() | |
Adrie072 | vrijdag 11 oktober 2019 @ 17:26 |
Type bedrading speelt dan toch ook een rol in deze, of niet? | |
Ridocar | zaterdag 12 oktober 2019 @ 15:39 |
Eh, nee. Maar dat maakt niet uit hoor. Als jij er graag krullen in wilt leggen moet je dat zelf weten. | |
Parzival | zaterdag 12 oktober 2019 @ 16:01 |
maar wie zegt dat bij het wegstoppen van de bedrading achter de rails er geen spoel ontstaat? en dan loopt/kruist alles ook nog doormekaar heen.. | |
LXIV | zaterdag 12 oktober 2019 @ 17:10 |
Reken het dan eens uit! | |
speedfightrage | zondag 13 oktober 2019 @ 12:57 |
18 jaar geleden is mij tijdens de opleiding geleerd dit met een krul te doen. Tegenwoordig doe ik dit niet meer ivm het creëren van een spoel. Ik hou lengte en dit stop ik achter de automaat zodat het allemaal wel netjes is. | |
Ridocar | zondag 13 oktober 2019 @ 15:05 |
Ik kom op een puls van 288 Volt. Niet denderend, maar toch zorgwekkend genoeg om het te laten. | |
LXIV | zondag 13 oktober 2019 @ 15:46 |
Je weet dat zo’n piekspanningkje nagenoeg geen vermogen heeft, toch. Dat is slechts een fractie van een seconde | |
Ridocar | zondag 13 oktober 2019 @ 16:14 |
Zoals ik eerder zei: Maar dan nog, even nog een vraag:
| |
LXIV | zondag 13 oktober 2019 @ 16:25 |
Jij stelt een vraag op het forum. Ik geef je een met een berekening onderbouwd antwoord. Dat is blijkbaar niet een antwoord wat je zint want blijkbaar wil je als antwoord dat dergelijke lussen wel voor electronica gevaarlijke piekspanningen opleveren. |