  donderdag 10 oktober 2019 @ 10:25:56 #151
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_189360321
quote:
0s.gif Op maandag 7 oktober 2019 09:34 schreef athlonkmf het volgende:
Ik heb hier met de stortbuien een lekkagehoekje in het schuine dak... Door de zonnepanelen kan ik niet zien waar dit vandaan komt.

Nog even aan het peinzen hoe dit op te lossen... Weten dakdekkers/loodgieters tegenwoordig met zonnepanelen om te gaan? Dat ze er onder kunnen kijken met camera's of zo. Of wordt het toch losschroeven?
De meeste dakdekkers vinden die krengen een ramp. Ze hebben allemaal wel ervaring met verkeerde montage en lekkages. Ook worden veilige zones met voeten getreden.

Ook als dat goed is gegaan klagen ze steen en been over die platen die opzij moeten. Dat mogen ze dan weer niet zelf doen en zo.
Tot nooit .......
pi_189360379
Wij hebben in september 2016 zonnepanelen gekregen en de btw teruggekregen van de belastingdienst, direct ook vrijgesteld voor de aangifte btw. Nu hebben wij extra panelen gekocht en wil ik opnieuw de btw terugkrijgen. Hoe kan ik dit het beste regelen?
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189360419
Volgens mij selecteer je dan "ik ben al BTW overnemer".
Laat die handjes wapperen!
pi_189360428
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 10:31 schreef Patroon het volgende:
Wij hebben in september 2016 zonnepanelen gekregen en de btw teruggekregen van de belastingdienst, direct ook vrijgesteld voor de aangifte btw. Nu hebben wij extra panelen gekocht en wil ik opnieuw de btw terugkrijgen. Hoe kan ik dit het beste regelen?
Door een brief te sturen naar je lokale kantoor met het verzoek om een extra aangifte. In die brief zet je ook je BSN en het tijdvak waarin je de nieuwe panelen hebt gekocht.

Houdt rekening bij het doen van de aangifte dat je forfait moet betalen over alle panelen samen.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  donderdag 10 oktober 2019 @ 10:43:25 #155
11091 SEMTEX
Mevr. Hoe-die-nie
pi_189360519
Ik kijk al uit naar de zonnige dagen in het weekend en ook voor vandaag is hier zon voorspeld. We hebben nog geen slimme meter, dus onze stroommeter loopt vooral heel traag op dit moment. Terugdraaien nog niet zien gebeuren.
In school we learn that mistakes are bad, and we are punished for making them. Yet, if you look at the way humans are designed to learn, we learn by making mistakes.If we never fell down, we would never walk. Robert Kiyosaki
pi_189360676
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 10:35 schreef bambino het volgende:

[..]

Door een brief te sturen naar je lokale kantoor met het verzoek om een extra aangifte. In die brief zet je ook je BSN en het tijdvak waarin je de nieuwe panelen hebt gekocht.

Houdt rekening bij het doen van de aangifte dat je forfait moet betalen over alle panelen samen.
Ah oke, hoe bereken ik dat forfait? Want dan zal ik eerst even uitzoeken of dat de moeite waard is.

Er ligt nu al 3400wp op het dak en er komt nu 2680wp bij. Die zonnepanelen heb ik gekocht voor ¤ 1298,50. Ze kunnen op de huidige omvormer en het bevestigingsmateriaal heb ik via een kennis laten maken (zonder btw).


Ik denk dat ik met deze link al heel ver kom: https://www.belastingdien(...)steld-bedrag-forfait

Maar ik betaal dus nogmaals forfait over 3400+2680= 6080wp ipv nu alleen over 2680wp?

Dus als ik het goed begrijp krijg ik ¤ 272,68 terug (21% van 1298,50) minus de forfiat a ¤ 140,- = ¤ 132,68

[ Bericht 10% gewijzigd door Patroon op 10-10-2019 11:17:58 ]
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189361746
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 10:57 schreef Patroon het volgende:

[..]

Ah oke, hoe bereken ik dat forfait? Want dan zal ik eerst even uitzoeken of dat de moeite waard is.

Er ligt nu al 3400wp op het dak en er komt nu 2680wp bij. Die zonnepanelen heb ik gekocht voor ¤ 1298,50. Ze kunnen op de huidige omvormer en het bevestigingsmateriaal heb ik via een kennis laten maken (zonder btw).


Ik denk dat ik met deze link al heel ver kom: https://www.belastingdien(...)steld-bedrag-forfait

Maar ik betaal dus nogmaals forfait over 3400+2680= 6080wp ipv nu alleen over 2680wp?

Dus als ik het goed begrijp krijg ik ¤ 272,68 terug (21% van 1298,50) minus de forfiat a ¤ 140,- = ¤ 132,68
Correct, alleen dan afgerond in jouw voordeel.
Dus je vult bij voorbelasting 273 in en krijgt dus 133.

Edit:
Hoe kom je trouwens aan 3400WP voor 1300 euro inc?
Is dat inclusief montagemateriaal, kabels, etc?

[ Bericht 3% gewijzigd door bambino op 10-10-2019 12:14:51 ]
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_189361981
Ik heb huis gekocht met zonnepanelen. Installateur mijn gegevens doorgegeven. kreeg ik een mail dat ze geen internetverbinding hadden met de omvormer. Dus ik gaf aan dat ik mn eigen modem mee heb genomen dus dat kan wel kloppen.

Zouden ze een monteur langs sturen a 125 euro om internet opnieuw aan te sluiten :')
pi_189362857
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 12:05 schreef bambino het volgende:

[..]

Correct, alleen dan afgerond in jouw voordeel.
Dus je vult bij voorbelasting 273 in en krijgt dus 133.

Edit:
Hoe kom je trouwens aan 3400WP voor 1300 euro inc?
Is dat inclusief montagemateriaal, kabels, etc?
Die 3400wp zijn in september 2016 al neergelegd door een bedrijf. Daarvan heb ik de btw al teruggekregen. De totale kosten waren toen 4470 incl btw incl materiaal en montage.

Nu heb ik 8x 335wp bijgekocht voor 1298,50incl btw en incl kabel en klein materiaal. Exclusief montage voeten, maar die regel ik zelf. Montage ga ik ook zelf doen met een kennis.

Ik vind het dan ook vreemd dat ik nogmaals over die 3400wp forfait moet betalen, terwijl ik dat in 2016 ook al heb gedaan.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189363150
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 13:20 schreef Patroon het volgende:

[..]

Die 3400wp zijn in september 2016 al neergelegd door een bedrijf. Daarvan heb ik de btw al teruggekregen. De totale kosten waren toen 4470 incl btw incl materiaal en montage.

Nu heb ik 8x 335wp bijgekocht voor 1298,50incl btw en incl kabel en klein materiaal. Exclusief montage voeten, maar die regel ik zelf. Montage ga ik ook zelf doen met een kennis.

Ik vind het dan ook vreemd dat ik nogmaals over die 3400wp forfait moet betalen, terwijl ik dat in 2016 ook al heb gedaan.
Ok duidelijk. En dat laatste kan ik uitleggen.

Je bent in theorie nu ondernemer, voor altijd, zolang je zonnepanelen hebt. Immers verkoop jij je stroom aan iemand, en dat is een belaste activiteit.

Nu is het forfait over de panelen die je had (80 euro) ruim onder de zogenaamde KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Welke (nu nog, volgens jaar anders) inhoudt dat wanneer een ondernemer op jaarbasis minder dan 1883 euro aan btw moet betalen, hij/zij korting krijgt.
Onder de 1345 is die korting 100%. Daar tussen in is er een formule (nu niet belangrijk).

Jij moet, elk jaar die 80 euro afdragen. Maar, omdat je onder de KOR valt, krijg je na jaar 1 ontheffing.
In jaar 1 wil je aangifte doen om de btw van aanschaf terug te krijgen, daar gaat automatisch het forfait van af.

Had je in 2017 en 2018 en 2019 weer zonnepanelen gekocht, dan wil je per keer die btw terugvragen.
Omdat je dan een bedrag terug krijgt moet je ook alle te betalen btw er eerst aftrekken.

Nu koop je dit jaar dus meer panelen, waardoor je totale wp tussen de 6 en 7k komt, dus dan wordt het forfait 140 euro.

Hopelijk is dit een beetje duidelijk.

p.s. het kan nog complexer, zodra je boven de 10.000wp komt is er weer een andere regeling en moet je btw betalen over alle stroom die je opwekt (niet helemaal eerlijk als je 10.050wp hebt) maar dat is de BD.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_189363183
quote:
0s.gif Op donderdag 10 oktober 2019 13:45 schreef bambino het volgende:

[..]

Ok duidelijk. En dat laatste kan ik uitleggen.

Je bent in theorie nu ondernemer, voor altijd, zolang je zonnepanelen hebt. Immers verkoop jij je stroom aan iemand, en dat is een belaste activiteit.

Nu is het forfait over de panelen die je had (80 euro) ruim onder de zogenaamde KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Welke (nu nog, volgens jaar anders) inhoudt dat wanneer een ondernemer op jaarbasis minder dan 1883 euro aan btw moet betalen, hij/zij korting krijgt.
Onder de 1345 is die korting 100%. Daar tussen in is er een formule (nu niet belangrijk).

Jij moet, elk jaar die 80 euro afdragen. Maar, omdat je onder de KOR valt, krijg je na jaar 1 ontheffing.
In jaar 1 wil je aangifte doen om de btw van aanschaf terug te krijgen, daar gaat automatisch het forfait van af.

Had je in 2017 en 2018 en 2019 weer zonnepanelen gekocht, dan wil je per keer die btw terugvragen.
Omdat je dan een bedrag terug krijgt moet je ook alle te betalen btw er eerst aftrekken.

Nu koop je dit jaar dus meer panelen, waardoor je totale wp tussen de 6 en 7k komt, dus dan wordt het forfait 140 euro.

Hopelijk is dit een beetje duidelijk.

p.s. het kan nog complexer, zodra je boven de 10.000wp komt is er weer een andere regeling en moet je btw betalen over alle stroom die je opwekt (niet helemaal eerlijk als je 10.050wp hebt) maar dat is de BD.
Helder. Bedankt!
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189408826
quote:
0s.gif Op maandag 7 oktober 2019 00:27 schreef dynamic2 het volgende:
ben bezig met panelen aan te sluiten iig nu binnen bezig aangezien ‘t niet echt weer is voor op dak te gaan..

Nu heb ik bij Mn omvormer in de schuur een groepenkast geplaatst met een 25a 300ma b kar aardlekautomaat en een 16a 30ma b kar aardlekautomaat en een 40a hoofd
In de meterkast wil ik deze aansluiten maar is het voldoende om deze op een 25a automaat zonder aardlek te plaatsen of moet/kan daar ook een aardlekautomaat maar wanneer bv de 16 a groep uitslaat niet de automaat in de meterkast uit zal gaan?
Niemand hier ‘n idee over?
pi_189409032
Vandaag 2680wp erbij leggen op het garagedak en uitbouw.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189409346
Hee ik zat me net iets af te vragen, als op een zonnige dag de stroom uit valt, bijvoorbeeld in de hele straat, heb je met zonnepanelen dan nog stroom? Lijkt me van wel, maar ik kan het mis hebben.

En hoe gaat dat dan, stel je zit op 300 watt, maar je gebruikt 400, valt dan de helft uit? En wat als je dan bijvoorbeeld zorgt dat je onder de 300 watt komt, door wat dingen uit te schakelen, behalve bijvoorbeeld je koelkast en diepvries, werkt dat?

Moest er opeens aan denken vanwege het nieuws laatst over Californië.
pi_189409352
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 10:58 schreef JDx het volgende:
Hee ik zat me net iets af te vragen, als op een zonnige dag de stroom uit valt, bijvoorbeeld in de hele straat, heb je met zonnepanelen dan nog stroom? Lijkt me van wel, maar ik kan het mis hebben.

En hoe gaat dat dan, stel je zit op 300 watt, maar je gebruikt 400, valt dan de helft uit? En wat als je dan bijvoorbeeld zorgt dat je onder de 300 watt komt, door wat dingen uit te schakelen, behalve bijvoorbeeld je koelkast en diepvries, werkt dat dan gewoon?
Nee dan heb jij ook geen stroom volgens mij.

Edit: zie hier: https://fritts.nl/zonnepanelen-stroomstoring/
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_189409381
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2019 10:59 schreef Patroon het volgende:

[..]

Nee dan heb jij ook geen stroom volgens mij.

Edit: zie hier: https://fritts.nl/zonnepanelen-stroomstoring/
Haha, zat net hetzelfde artikel te lezen en de link te kopiëren.

Jammer.
pi_189409401
Nee, dan gaat je omvormer in fout en stopt alles ermee.
Laat die handjes wapperen!
pi_189409402
Wij zijn gisteren de eerste 2000 grens overgegaan.
I solemnly swear i'm up to no good
  zondag 13 oktober 2019 @ 12:16:08 #169
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_189410621
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2019 10:59 schreef Patroon het volgende:

[..]

Nee dan heb jij ook geen stroom volgens mij.

Edit: zie hier: https://fritts.nl/zonnepanelen-stroomstoring/
geen stroom. voor volkstuinen en zo bestaan andere omvormers.
island mode heet dat volgens mij.
vaak met een accu.
Tot nooit .......
  Moderator zondag 13 oktober 2019 @ 13:38:32 #170
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_189411770
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 10:18 schreef dynamic2 het volgende:

[..]

Niemand hier ‘n idee over?
Ik heb je situatie meerdere keren proberen te lezen; maar eigenlijk snap ik het nog steeds niet geloof ik.

Je hebt in de schuur een installatie met twee aardlekautomaten.
1 x B 25A 300ma
1 x B 16A 30ma

En een 40A hoofdschakelaar.
Hoe zwaar is de voeding naar deze onderverdeler dan afgezekerd ? Neem aan dat dit dan een gewone 35A automaat / smeltzekeringen zijn ?
pi_189413808
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 13:38 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Ik heb je situatie meerdere keren proberen te lezen; maar eigenlijk snap ik het nog steeds niet geloof ik.

Je hebt in de schuur een installatie met twee aardlekautomaten.
1 x B 25A 300ma
1 x B 16A 30ma

En een 40A hoofdschakelaar.
Hoe zwaar is de voeding naar deze onderverdeler dan afgezekerd ? Neem aan dat dit dan een gewone 35A automaat / smeltzekeringen zijn ?
:)

Ik heb eigenlijk dit in de schuur nu geplaatst https://www.vekto.nl/pv-v(...)automaat-16a-b-300ma

Maar de 16a vervangen voor een 25a
En op de groep waar nu dus 1 wcd zit heb ik er 3 op zitten om de schuur te voorzien van stroom en licht.

Het aansluiten in de meterkast is nog niet gedaan maar volgens de beschrijving van die pv verdeler is t daar “1 polig + nul karakteristiek B 20A installatieautomaat” maar omdat ik een zwaardere groep heb (25a) wat voor 1 zet ik er dan?
Moet deze dan 25 of wat jij nu zegt 35a zijn en dat kan dan gewoon zonder aardlek.
  Moderator zondag 13 oktober 2019 @ 17:13:49 #172
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_189414554
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 16:27 schreef dynamic2 het volgende:

[..]

:)

Ik heb eigenlijk dit in de schuur nu geplaatst https://www.vekto.nl/pv-v(...)automaat-16a-b-300ma

Maar de 16a vervangen voor een 25a
En op de groep waar nu dus 1 wcd zit heb ik er 3 op zitten om de schuur te voorzien van stroom en licht.

Het aansluiten in de meterkast is nog niet gedaan maar volgens de beschrijving van die pv verdeler is t daar “1 polig + nul karakteristiek B 20A installatieautomaat” maar omdat ik een zwaardere groep heb (25a) wat voor 1 zet ik er dan?
Moet deze dan 25 of wat jij nu zegt 35a zijn en dat kan dan gewoon zonder aardlek.
Wat is de doorsnede van de kabel waarop de verdeler zit aangesloten ? Hoe is deze kabel of bedrading aangelegd en wat betreft de afstand tussen beide verdelers qua kabel lengte ?
  zondag 13 oktober 2019 @ 17:19:17 #173
11091 SEMTEX
Mevr. Hoe-die-nie
pi_189414651
Vandaag voor het eerst onze meter (draaischijfmeter) zien teruglopen, er scheen een lekker zonnetje vandaag. Ik word hier blij van.
In school we learn that mistakes are bad, and we are punished for making them. Yet, if you look at the way humans are designed to learn, we learn by making mistakes.If we never fell down, we would never walk. Robert Kiyosaki
pi_189416378
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 17:13 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Wat is de doorsnede van de kabel waarop de verdeler zit aangesloten ? Hoe is deze kabel of bedrading aangelegd en wat betreft de afstand tussen beide verdelers qua kabel lengte ?
3x4mm2 door buis +/- 12m
  Moderator zondag 13 oktober 2019 @ 18:57:22 #175
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_189416982
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2019 18:36 schreef dynamic2 het volgende:

[..]

3x4mm2 door buis +/- 12m
De voedende groep zou in ieder geval twee keer hoger afgezekert moeten worden om selectief te kunnen blijven. Wat is de waarde van je hoofdzekering ? :?

Mijn gevoel zegt dat je daarmee in de knoei komt te zitten.
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')