Hallo,

Mijn Remeha Quinta 35c heeft een storing. Hij geeft aan 4 77. Ik concludeer hier een code 4 storing uit.

In de praktijk springt de ketel na reset of opstart vrijwel direct naar code 4. In gebruik voor warmwaterbedrijf terwijl er nergens in huis warm water wordt genomen.

Tijdens opstart of reset staat ook de verwarming aan. Na 5 seconden gaat de ketel echter direct over op warmwaterbedrijf.

Gevolg, de CV geeft geen of nauwelijks warmte. De verwarmingsketel krijgt nauwelijks de warmte in de ketel vastgehouden.

In een ander topic op deze site heb ik gezien dat ik het warmwaterbedrijf buiten werking kan stellen. De CV werkt dan weer prima. Wat ik overigens raar vind, is dat ik ook warm water uit de kraan krijg terwijl het warm water buiten bedrijf zou zijn.

Daarnaast lekt er ook water. Dit bij een zwarte draairing. Zie hiervoor ook de foto's.

Wat kan mijn probleem zijn?
pi_186255360
Dat ding wat lekt zit in de ww leiding, waarschijnlijk is dat de sensor die meet of er een kraan open staat en dus water loopt. Zal wellicht stuk zijn.

Dat je nog altijd warm water hebt is misschien een slechte 3 weg klep.

Misschien tijd voor een nieuwe?
.
pi_186255676
De sensor is in dit geval het stekkertje dat in de plastic afsluitmoer gaat? Het lijkt alsof het water aan beide kanten van deze plastic moer naar buiten komt.

Is de ketel in werking dan komt het water sneller dan in het geval van Stand By stand.
pi_186255897
De druk in de warmwaterleiding loopt ook op, als hij water blijft warm stoken en dit niet doorloopt. Warm water zet immers uit.
.
  vrijdag 19 april 2019 @ 07:52:54 #5
116562 boertie
Zonder hoofdletter dus.
pi_186305188
Cartrige van de driewegklep zal waarschijnlijk vast zitten of de actuator werkt niet/slecht. Dit resulteerd in dat de ketel z'n warmte niet in het cv circuit kan krijgen en daardoor afslaat op te hoge retourtemperatuur.
R.I.P. kat. Ik was er toch best gek mee. ;(
pi_186322308
Is de stromingschakelaar die lekt, of vasthangen doet.

Zit een lepeltje in wat de stroming meet.
pi_186324757
4 77 is geen storing 4 maar storing 77.
4 betekent dat toestel in boilerbedrijf was tijdens storingsingreep,

code 77 heeft verschillende betekenissen

Wanneer heeft het laatste onderhoud plaatsgevonden?
Als dit al heel lang geleden is, kan verstopping van de warmtewisselaar de oorzaak zijn, het luchttransport over het toestel is dan te laag geworden.
Reinigen wisselaar is dan benodigd, let op pakkingen moeten wel vervangen worden.

Ook kan het de afstelling van het toestel zijn, waardoor er een slechte verbranding optreedt en de vlam "stikt", opnieuw afstellen is dan de remedie, hiervoor heb je wel een rookgasanalyser nodig.

Ook kan er recirculatie van rookgassen optreden bijvoorbeeld door interne of externe oorzaken, gaten, verstopping enz in toestel en of rookgasafvoer/luchttoevoerkanaal.

Afhankelijk van leeftijd wellicht tijd voor een nieuwe.
pi_186324797
PS het zwarte ding zoals iedereen hier het noemt is de stromingssensor, deze geeft geen storing, deze zorgt er alleen voor dat toestel wel of niet in bedrijf kan komen.
Aangezien warm water wel aanwezig is wanneer storing niet optreedt, laat zien dat deze ondanks de lekkage nog steeds werkt.
Vervangen van dit onderdeel is wel aan te bevelen, maar zoals gezegd, gezien leeftijd misschien geheel vervangen.
pi_186324882
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 april 2019 10:29 schreef klipper het volgende:
PS het zwarte ding zoals iedereen hier het noemt is de stromingssensor, deze geeft geen storing, deze zorgt er alleen voor dat toestel wel of niet in bedrijf kan komen.
Aangezien warm water wel aanwezig is wanneer storing niet optreedt, laat zien dat deze ondanks de lekkage nog steeds werkt.
Vervangen van dit onderdeel is wel aan te bevelen, maar zoals gezegd, gezien leeftijd misschien geheel vervangen.
Vind je het niet vreemd, dat hij in 4 gaat, terwijl alle kranen dicht zijn?
.
pi_186325624
quote:
1s.gif Op zaterdag 20 april 2019 10:38 schreef Fer het volgende:

[..]

Vind je het niet vreemd, dat hij in 4 gaat, terwijl alle kranen dicht zijn?
Nee.

Eerste cijfer is toestand ketel.
0 is bv standby
Het eerste cijfer geeft dus aan wat de toestand van de ketel was tijdens storingsingreep.
de dubbele cijfers geven de storingscode aan.

4-77 geeft dus aan dat het toestel tijdens tapwaterbereiding in storing gegaan is, hetzij een verstopte rookgasafvoer, kan dus ook een sifon zijn welke verstopt zit waardoor wisselaar langzaam volloopt en zo geen rookgassen meer kwijt kan.
een verkeerder afstelling, of een verstopping cq vervuiling warmtewisselaar waardoor lds niet schakelt.

tijdens stilstand kan toestel gewoon in bedrijf komen op stand 4, immers deze houd het buffervat t.b.v. de platenwisselaar warm water op temperatuur, dus nee niet vreemd.
De flow switch zorgt ervoor dat bij warm water gebruik de ketel ziet dat er warm water getapt wordt waardoor de pomp maximaal gaat draaien om zo snel mogelijk zoveel mogelijk warm cv water vanuit het buffervat over de platenwisselaar warm water te laten gaan zodat er zo snel mogelijk warm water gegenereerd wordt.

Als flowswitch vast zal staan en zodoende warm water vraag blijft creëren zal er eerder een andere storing cq blokkering optreden omdat het temperatuurverschil dan te snel te groot wordt.

[ Bericht 6% gewijzigd door klipper op 20-04-2019 11:59:57 ]
pi_186325781
Maar hij zegt ook dat de ketel wel draait als warmwater uitgezet wordt op de ketel.
.
pi_186325920
quote:
1s.gif Op zaterdag 20 april 2019 12:07 schreef Fer het volgende:
Maar hij zegt ook dat de ketel wel draait als warmwater uitgezet wordt op de ketel.
Dat verwoordt hij verkeerd, hij zet niet het warm water uit, maar de comfortfunctie.
Ofwel bij comfortfunctie ingeschakeld snel warm water, bij uitgeschakeld nog steeds warm water alleen niet gelijk.

Mocht ts wel gelijk warm water hebben, dan verwoord hij zijn storing niet goed genoeg.

Bij comfort, ketel kan tijdens stilstand gewoon in bedrijf komen op stand 4.
Bij uitgeschakeld, ketel komt tijdens stilstand niet in bedrijf op stand 4, maar bij tapwatergebruik warm water wel en dus in stand 4 tijdens gebruik.
pi_186326285
Ah, hij schakelt het voorverwarmen uit.
.
pi_186347129
quote:
0s.gif Op zaterdag 20 april 2019 10:25 schreef klipper het volgende:
4 77 is geen storing 4 maar storing 77.
4 betekent dat toestel in boilerbedrijf was tijdens storingsingreep,

code 77 heeft verschillende betekenissen

Wanneer heeft het laatste onderhoud plaatsgevonden?
Als dit al heel lang geleden is, kan verstopping van de warmtewisselaar de oorzaak zijn, het luchttransport over het toestel is dan te laag geworden.
Reinigen wisselaar is dan benodigd, let op pakkingen moeten wel vervangen worden.

Ook kan het de afstelling van het toestel zijn, waardoor er een slechte verbranding optreedt en de vlam "stikt", opnieuw afstellen is dan de remedie, hiervoor heb je wel een rookgasanalyser nodig.

Ook kan er recirculatie van rookgassen optreden bijvoorbeeld door interne of externe oorzaken, gaten, verstopping enz in toestel en of rookgasafvoer/luchttoevoerkanaal.

Afhankelijk van leeftijd wellicht tijd voor een nieuwe.
Er ligt toch ook een stromingsring in die net zo goed dicht kan zitten?