Nee.
Eerste cijfer is toestand ketel.
0 is bv standby
Het eerste cijfer geeft dus aan wat de toestand van de ketel was tijdens storingsingreep.
de dubbele cijfers geven de storingscode aan.
4-77 geeft dus aan dat het toestel tijdens tapwaterbereiding in storing gegaan is, hetzij een verstopte rookgasafvoer, kan dus ook een sifon zijn welke verstopt zit waardoor wisselaar langzaam volloopt en zo geen rookgassen meer kwijt kan.
een verkeerder afstelling, of een verstopping cq vervuiling warmtewisselaar waardoor lds niet schakelt.
tijdens stilstand kan toestel gewoon in bedrijf komen op stand 4, immers deze houd het buffervat t.b.v. de platenwisselaar warm water op temperatuur, dus nee niet vreemd.
De flow switch zorgt ervoor dat bij warm water gebruik de ketel ziet dat er warm water getapt wordt waardoor de pomp maximaal gaat draaien om zo snel mogelijk zoveel mogelijk warm cv water vanuit het buffervat over de platenwisselaar warm water te laten gaan zodat er zo snel mogelijk warm water gegenereerd wordt.
Als flowswitch vast zal staan en zodoende warm water vraag blijft creëren zal er eerder een andere storing cq blokkering optreden omdat het temperatuurverschil dan te snel te groot wordt.