Hallo allemaal,

Ik heb een Nefit CV ketel met een Zonneboiler en collector (Nefit Solarline 1-110) op het dak.
Onlangs gaf het systeem een storing aan. SYS, temp verschil te groot tussen T1 en T2.
De temp in de collector was opgelopen boven de max en het systeem stond stil.
Na afkoeling overnacht draait het nu weer denk ik...echter de Bosch pomp is warm en draait maar in het flow glaasje is niks te zien. Als ik de pomp uitschakel en inschakel zie ik de aanwijzer even omhoog schieten en vervolgens weer zakken totdat hij niet te zien is.
De druk staat net boven min van het circulatiesysteem. Kan dat de circulatie doen stoppen ?

Enig idee wat het kan zijn ?
Ik kan niet zomaar wat water bijvullen neem ik aan.

Groet,

Ron
pi_186161763
Denk dat er geen of weinig flow is.

Keerklep vast, een verstopping, pomp stuk?

Hoeveel bar druk heb je nu? Kan je de pomp hoger zetten? Misschien de keerklep een tikje geven.
.
pi_189712072
zelf vrij serieus probleem met mijn nefit solarline, idd ook geen flow af te lezen op de flowmeter; uiteindelijk blijken de panelen totaal dichtgeslibt met verbrande, aangekoekte glycol /warmtedrager. Heeft tijdje stil gestaan in de zomer. Het retoursysteem blijft leeg; totaal dicht; ook bij 3 bar.. megainfarct. EXIT NEFIT
Is dit oververhittingsprobleem, veroudering warmtedrager te ondervangen met een leegloopsysteem?
says who