FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Evohome: HR92 of HCE80 voor vloerverwarmingverdeler
timmerhaagsmazaterdag 9 februari 2019 @ 11:53
Beste allemaal,

Ondanks dat er al diverse topics zijn, willen we voor onze persoonlijke situatie toch graag een nieuw topic openen.

Wat is de situatie:
Gehele benedenverdieping heeft vloerverwarming (Woonkamer/keuken/gang/toilet/bijkeuken/garage). Tevens een haard in de woonkamer.

1e verdieping heeft 3 kamers met ieder 1 radiator en de badkamer heeft zowel vloerverwarming als een radiator.

We hebben een Intergas Xtreme36 ketel.

Situatie Evohome
Omdat de kamers boven niet warm konden worden als het in de woonkamer wel warm is, hebben we Evohome aangeschaft. De kamers worden boven nu heerlijk warm via de radiatoren met ieder een HR92 knop. De woonkamer wordt nu alleen te warm omdat er nog niks is aangesloten op de vloerverwarmingsverdeler.

Oplossingen
Nu zijn er mijn inziens 2 oplossingen:

1 - HCE80 aanschaffen
Voordeel: Alles perfect in te regelen
Nadeel: Kosten

2 - HR92 voor de vloerverwarmingverdeler plaatsen
Voordeel: Kosten
Nadeel: de vloer in de badkamer wordt niet warm als het beneden wel warm is. Nu wordt dit natuurlijk deels ondervangen door de radiator in de badkamer. We douchen vaker in de ochtend, en dan is de haard niet aan :)

De vragen
1 - Klopt het verhaal of zien we iets over het hoofd?
2 - Welke oplossing bevelen jullie aan?
3 - Is 1 van de 2 oplossingen energiezuiniger of maakt dit geen verschil?
4 - Hebben jullie nog andere op/aanmerkingen?

Alvast bedankt voor de reacties.

M+J
Ferzaterdag 9 februari 2019 @ 12:04
Maar dan meet die HR92 toch de temperatuur in de kast van de verdeler?
timmerhaagsmazaterdag 9 februari 2019 @ 12:15
Nee, of de evohome touchpaneel of een losse honeywell round wireless thermostaat wordt dan gekoppeld aan de hr92 van de verdeler. En 1 van die 2 registreert de temperatuur in de woonkamer.
Fredzaterdag 9 februari 2019 @ 13:19
Ik zou voor de HCE80 gaan. Kost nu meer, maar ik zou me gaan ergeren aan het hoge "het is het net niet" -gehalte van deze oplossing.
Ferzaterdag 9 februari 2019 @ 15:03
Aan de ene kant wil je misschien iets wat de watertemperatuur traploos kan regelen. Dus als je haard aan gaat, de vloer van 35 -> 25 en dan zachtjes doorstoken i.p.v. aan/uit.

Aan de andere kant is zoneregeling ook efficiënt. Bijvoorbeeld in de ochtend alleen de keuken warm en in de avond alleen de zithoek.
freak1zaterdag 9 februari 2019 @ 18:51
ik heb zelf de benedenverdieping op vloerverwarming zitten, en de groepen redelijk verdeeld..
5 groepen in totaal, woonkamer + open keuken hebben 3 groepen, de half 1 en het toilet 1..
heb over hetzelfde getwijfeld..
en uiteindelijk werd het een kosten dingetje.
je moet de HCE80 kopen, 329, dan de 5 motoren nog, 23/stuk dus dan zit ik op 445 euro..
de hr was 75 euro..
dus de vraag voor mij was.. is het wisselen van losse groepen me 370 euro waard?
voor mij was het dat niet.. en heb daar nog geen seconde spijt van gehad na een jaar..