bouwkloon | dinsdag 29 januari 2019 @ 15:24 |
Met alle experts hier moet iemand het toch weten..... In mijn garage komt een groepenkast, voornamelijk ten behoeve van een laadpaal voor elektrische auto. Gebruiken de gelegenheid gelijk om een paar groepen aan te leggen en de buitenverlichting netjes te schakelen op een tijdklok. Alles in de garage zal opbouw worden in grijze slagvaste buis. Hieronder een simpele weergave van de wand waarop de groepenkast komt, maar er bovenuit de verschillende groepen. Nu zijn er echter twee situaties waar de buizen elkaar moeten kruisen op de wand, zie aangegeven in rood. Hoe kan ik dit nu het mooiste aanleggen? Het is helaas echt niet te voorkomen. ![]() | |
Vonkenboer | dinsdag 29 januari 2019 @ 15:59 |
Word de installatie uitgevoerd in grijze slagvaste buis met daarin ymvk kabel? Dan kun je kruisen door alleen de kabel over de kruising te laten lopen zonder buis. Wordt het uitgevoerd in gewoon installatie draad in buis dan zul je buizen moeten buigen en verzetjes moeten buigen met behulp van een buigveer. | |
bouwkloon | dinsdag 29 januari 2019 @ 16:09 |
super goed idee! Ik doe alles met ymvk kabel dus dat komt goed. Zodra eea klaar is komt er foto in jouw meterkast topic | |
exlurker | dinsdag 29 januari 2019 @ 18:13 |
Is je 5 x 2,5mm² voeding met 25 A niet een beetje te zwaar belast? | |
XanderH | dinsdag 29 januari 2019 @ 18:36 |
Probeer toch zo veel mogelijk kruisingen te vermijden. Als je het spul van te voren uittekent en er even goed bij nadenkt moet dat prima kunnen. Zo bijvoorbeeld: ![]() Je hebt nog vrije ruimte in de kast. Als je daar een railklem zet mag je lassen in de kast (zal moeten voor de schakeldraad?). Fase / nul / aarde kun je waarschijnlijk gewoon dubbel aansluiten. | |
Makrolon | dinsdag 29 januari 2019 @ 19:44 |
Ik zou die 5x2,5 binnenkomend in ieder geval upgraden naar minimaal 4mm2 | |
Noodels | dinsdag 29 januari 2019 @ 21:16 |
Je moet die kabel zelfs aanleggen met minstens 4mm2. En als je dan toch bezig bent, kun je meteen kijken wat de hoofdaansluiting is. Iets met selectief.... | |
jasperve | dinsdag 29 januari 2019 @ 22:25 |
Hoe sluit je de meterkast in de garage aan op de hoofdaansluiting? Mag je wel direct op de 3x25A aansluiten? | |
bouwkloon | woensdag 30 januari 2019 @ 13:13 |
Sorry verkeerd getekend. Natuurlijk is dit een 5x4mm kabel gezien het vermogen. | |
bouwkloon | woensdag 30 januari 2019 @ 13:15 |
Dit is de uitdaging, het type kast heeft maar plek voor één set railklemmen en die heb ik al nodig voor F1, F2, F3 en Nul om de verdelen over de krachtgroep en de eindgroepen. | |
bouwkloon | woensdag 30 januari 2019 @ 13:18 |
Dit is toch geen probleem: - 3x35a hoofdaansluiting - de kabel van de hoofdgroepenkast naar de groepenkast in de garage wordt beveiligt met een 25a Alamat en daarmee selectief tov hoofdaansluiting - de eindgroepen (krachtgroep en 3 1-fase groepen) zijn allemaal 16a, en daarmee selectief tov de beveiliging in de hoofdgroepenkast Of gaan we ergens mis? | |
bouwkloon | woensdag 30 januari 2019 @ 13:29 |
Mss voor de duidelijkheid, dit is de toekomstige hoofdgroepenkast![]() | |
Vonkenboer | woensdag 30 januari 2019 @ 14:40 |
Wat is de lengte van de kabel van de grootte verdeelkast naar de verdeler in de schuur ? ![]() | |
bouwkloon | woensdag 30 januari 2019 @ 15:03 |
9 meter | |
Vonkenboer | woensdag 30 januari 2019 @ 18:03 |
Zou hem zeker uitvoeren in YMvk 5 x 4mm² (L1, L2, L3, N + PE) je hangt er toch alweer een groep of vier achter (al specificeer je niet wat je waar op aansluit). Met een 5 x 2,5mm² ga je dat echt niet redden. Dat is te dun, het spanningsverlies is dan te hoog. ![]() | |
Makrolon | woensdag 30 januari 2019 @ 19:02 |
Weet je wel zeker dat je 3x35a hebt? Dat is een hoger vastrecht tarief namelijk. | |
kree | woensdag 30 januari 2019 @ 19:08 |
Nou opzich kan het wel? Wil niet zeggen dat als je het toch aan gaat leggen dat het slimmer is om 5x4mm2 aan te leggen. | |
Noodels | woensdag 30 januari 2019 @ 20:28 |
Kan wel.... maar nee 25A mag nooit over 2,5mm2, hooguit 20A onder bepaalde omstandigheden. | |
kree | woensdag 30 januari 2019 @ 20:36 |
Volgens mij mag het wel https://www.xj3.nl/dokuwi(...)stemperatuur_van_30c https://www.bouwplaats-in(...)n-krachtstroomkabels Mits YMVK kabel trouwens ![]() Maar eens ik zou ook het zekere voor het onzekere nemen [ Bericht 10% gewijzigd door kree op 30-01-2019 20:41:21 ] | |
Noodels | woensdag 30 januari 2019 @ 20:46 |
Je 2e link gaat over krachtstroomkabels, en ik neem aan dat dat verplaatsbare kabels zijn voor tijdelijk gebruik. Je 1e link (zekering 20A, wat ik dus zei) spreekt de eerste tegen.... mits “enkele aders vrij in lucht verlegd met tussenruimte > doorsnede” Niet snel je post aanpassen en de linkjes omdraaien ![]() | |
Vonkenboer | woensdag 30 januari 2019 @ 21:18 |
Je tweede link gaat over kracht stroom kabels. Dat zijn tijdelijke voorzieningen op de bouw. En in mijn berekening heb ik rekening gehouden met de installatie methode die hij gaat gebruiken. Meeraderige kabel in buis op de wand ![]() TS moet zeker 4mm² kabel gebruiken. | |
Makrolon | woensdag 30 januari 2019 @ 23:05 |
Jongens lees nou even, te heeft al lang gezegd dat t een foutje was en er een 5x4 in komt ![]() | |
bouwkloon | donderdag 31 januari 2019 @ 08:26 |
Geen zorgen, het is een 5x4mm kabel | |
bouwkloon | donderdag 31 januari 2019 @ 08:30 |
Zeker. Achter die groepenkast in de garage komt een 11kw laadpaal vor electrische auto, en aangezien die juist vaak moet opladen als we ook andere dingen in huis doen, is het wel heel dun met 3x25A. Kan je in theorie niet de oven aanzetten en koffie maken als de auto staat te laden.... Overigens ging ik in overleg met het bedrijf die die laadpaal komen plaatsen, en die gaven aan dat 3x25 prima kon in deze opstelling, ze zouden de kabel dan in de hoofdmeterkast beveiligen met 20A automaat en dan in de garage de 16A kracht en eindgroepen plaatsen. Dat voldoet volgens mij niet aan de regel 'x1.6' voor selectiviteit, maar dit was volgens hun een veelgebruikte opzet omdat veel mensen het wel op 3x25A willen proberen. | |
bouwkloon | donderdag 31 januari 2019 @ 08:32 |
Er komt achter: 1 krachtgroep ten behoeve van laadpaal 1 eindgroep ten behoeve van verlichting (binnen en tuinverlichting mbv klok) 1 eindgroep voor stopcontacten werkbank 1 eindgroep met stopcontact voor electrische garage kachel | |
Makrolon | donderdag 31 januari 2019 @ 21:17 |
Welk bedrijf komt de laadpaal plaatsen? Mag ook in pb. Misschien kom ik wel namelijk ![]() En inderdaad, ik plaats wekelijks 11kw laadpalen achter 3x25. De meeste particulieren willen geen hoger vastrecht betalen om de auto sneller te kunnen laden. | |
bouwkloon | vrijdag 1 februari 2019 @ 09:07 |
PB gestuurd | |
bouwkloon | zondag 10 februari 2019 @ 17:44 |
Nou het is allemaal gelukt, alleen was helaas de 16A Alamat nog niet binnen voor de verdeler in de schuur, dus nog even een gat in de kast. En aan de linkerkant naast dat relais nog even netjes een afdekplaatje maken natuurlijk. ![]() ![]() Ook gelijk een ouwe TL bak eruit gegooit en wat LED buizen opgehangen. Lekker licht nu. ![]() ![]() | |
Makrolon | maandag 11 februari 2019 @ 20:47 |
Netjes! Kan je alleen nog niet laden dus? ![]() | |
bouwkloon | maandag 11 februari 2019 @ 21:23 |
nee nog even geduld. Vandaag is Stedin de aansluiting komen verzwaren en volgende week komen ze die paal plaatsen. Nu hopen dat de TU deze week wel het juiste in het kratje doet zodat ik het kan afmaken. | |
Vonkenboer | dinsdag 12 februari 2019 @ 08:48 |
Ben ik dan de enige die het niet zo heel strak vind ? Of is het meer een beroepsdeformatie ? ![]() - Buis zadels boven de kast die naast elkaar zitten, zijn niet op dezelfde hoogte gemonteerd. - Buizen boven de kast zijn niet van dezelfde lengte. - Buis zadels zijn niet mooi verdeeld. - Bochten van de kabels bij die twee kabeldozen zijn niet mooi evenwijdig. - Wartels bij de kabeldozen zijn iet goed genoeg aangedraaid. Zelf zou ik het anders gedaan hebben iig ![]() | |
Veritas-1 | dinsdag 12 februari 2019 @ 08:52 |
Beetje van beide denk ik. ![]() | |
Makrolon | dinsdag 12 februari 2019 @ 09:41 |
Het is niet autistisch netjes inderdaad, en ook niet zoals ik t zou doen. Maar wel netter dan 90 procent van wat ik tegen kom ![]() | |
Gieliovd | dinsdag 12 februari 2019 @ 11:58 |
Haha tja er zitten wat lekkere autisten op het forum. Ik zou het ook netter maken maar niet iedereen hecht waarde aan netheid boven functie ![]() |