Radiatoren allemaal vol open als ze thermostaatknoppen hebben, anders krijg je 2 kapiteins op 1 schip.
Eigenlijk moet je de radiatoren inregelen, het beste is om dit via de kraan te doen als deze dubbel in stelbaar zijn .
Anders kan het via het voetventiel.
Zorgen dat je retour 20 graden kouder is bij aanvoertemperatuuren >60c.
Beginnen bij de radiator die het dichtst bij de ketel zit en als je klaar bent alles weer opnieuw nalopen.
Om het goed te doen ben je wel een paar uur bezig.
Gaat je veel comfort brengen en je kan er behoorlijk gas mee besparen.
Je pompsnelheid en aanvoertemperatuur kan waarschijnlijk ook flink omhoog, in 95% van de huishoudens in NL is niets ingeregeld.
De installateur laat de ketel op fabrieksinstelling staan en zet alle radiatoren bij het installeren vol open.
Zelfs in de nieuwbouw gebeurt dat helaas...