pi_184697108
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2019 22:29 schreef Speekselklier het volgende:
kleine woning, geen buitenverblijf en toch een warmtepomp?

https://www.vakbladwarmte(...)e-woningbouw-1014233
er zijn ook van zulke airco's en in de praktijk werken die significant slechter dan airco's met een buitenunit. Ik verwacht dat dit ook geld voor een warmtepomp om je huis te verwarmen. Vooral als het koud is dan wordt er echt een boel lucht aangezogen. Door een inlaat van buiten af zorgt dit voor een grote ventilator (=meer stroomverbruik) en kan ook wel degelijk geluidsoverlast geven.
pi_184697281
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 18:29 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

er zijn ook van zulke airco's en in de praktijk werken die significant slechter dan airco's met een buitenunit. Ik verwacht dat dit ook geld voor een warmtepomp om je huis te verwarmen. Vooral als het koud is dan wordt er echt een boel lucht aangezogen. Door een inlaat van buiten af zorgt dit voor een grote ventilator (=meer stroomverbruik) en kan ook wel degelijk geluidsoverlast geven.
ok. ik je het alleen van mijn WP boiler. Dat is natuurlijk maar een uur per dag en dan werkt het prima.
Klier? Ik? Kijk lekker naar je zelf !
pi_184697681
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
picture-800?_=16348fcb8c0

Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Vakman pur sang
pi_184697907
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 18:59 schreef Lospedrosa het volgende:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]

Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Ook aardig gat in je dak :P
pi_184697958
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 18:59 schreef Lospedrosa het volgende:
Ziet er nog best intressant uit. Mits de fan goed is geconstrueerd en de compressor goed ingepakt zal het geluid dik meevallen.
[ afbeelding ]

Nadeel is dat ie maar 5,4 kW is, moet je bij renovatie wel heel goed isoleren.
Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.
pi_184698007
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:12 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.
Feitelijk is een warmtepomp een omgekeerde koelkast. :P
Vakman pur sang
pi_184698033
registreer om deze reclame te verbergen
Hoelang denken jullie dat je WP meegaat?
Vakman pur sang
pi_184698044
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:15 schreef Lospedrosa het volgende:
Hoelang denken jullie dat je WP meegaat?
Kijkend naar oude buitenunits van Mitsubishi, zo'n 15-20 jaar.
pi_184698093
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:14 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Feitelijk is een warmtepomp een omgekeerde koelkast. :P
Ja, dat is het leukste als mensen schrijven "er komt nooit een warmtepomp in mijn huis" :+
pi_184698130
Wat mag je eigenlijk verwachten?

Weet wel een airco een levensduur heeft van 8-12 jaar. Hier ga ik ook van uit in de MJOP berekeningen voor een WP.
De oudste die ik heb staan is een Alpha inotec uit 2007 lucht/water pomp. En die doet nog probleemloos.
Maar een paar jongere al met meerdere nieuwe compressoren. (a 8500,- p/st) W/W 50kW.

Koudemiddel R410A zit momenteel al op een inkoop prijs van 150,- per 1000gram. Pure kartelvorming.
Vakman pur sang
pi_184698291
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:12 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Feitelijk is zo'n apparaat natuurlijk hetzelfde als een Monobloc buitenunit. Met als extra een paar luchtkanalen van/naar de ventilator.
klopt, maar niet voor niks zit een compressor altijd in de buitenunit... Nu zit die binnen en maakt dus herrie.
pi_184698305
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:15 schreef Lospedrosa het volgende:
Hoelang denken jullie dat je WP meegaat?
gemiddeld 20 jaar schat ik.
pi_184698331
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 18:38 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

ok. ik je het alleen van mijn WP boiler. Dat is natuurlijk maar een uur per dag en dan werkt het prima.
Ik zeg niet dat het niet werkt, ik zeg alleen dat dit minder efficient werkt....
pi_184698498
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:28 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

klopt, maar niet voor niks zit een compressor altijd in de buitenunit... Nu zit die binnen en maakt dus herrie.
Hij maakt niet meer of minder herrie, de kans dat je er last van hebt is natuurlijk wl groter wanneer je de compressor binnen plaatst.

Precies de reden dat ik in mijn caravan nooit een compressorkoelkast zal plaatsen.
pi_184698940
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan :')
Vakman pur sang
pi_184698958
bij mij hangt de binnenunit in de schuur en de buitenunit staat op het dak. gaten boren zodat dit systeem had kunnen werken zou de oplossing zijn geweest.

Dan kon ikk alles zelf en ik zou ook minder geluid buiten hebben.
Leuk voor de buren.
Klier? Ik? Kijk lekker naar je zelf !
pi_184699149
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:57 schreef Lospedrosa het volgende:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan :')
Zal wel van het merk afhangen, deellast / vollast, start/stops, de smering / koeling, gebruikte materialen, lagers, etc.

En je kan ook gewoon pech hebben natuurlijk :P
pi_184699583
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:57 schreef Lospedrosa het volgende:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan :')
Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..
pi_184699593
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 19:57 schreef Lospedrosa het volgende:
Okay, de techniek zegt 100.000 te verwachten draaiuren van de compressor, levensduur dus sterk afhankelijk van gebruik en draaiuren.
Maar 100.000 lijkt mij sterk optimistisch.
Wij hebben Stiebel Eltrons WP boilers staan die gemiddeld 1,5 jaar meegaan :')
bij 26 weken continu gebruik per jaar is dat iets meer als 22 jaar.
Stel het is optimistisch en het is 80% van 100000 uur dan is het dus 18 jaar

Gemiddeld 20 jaar klinkt dus niet eens zo gek.
pi_184699605
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 20:31 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..
met starts/stops zou het dan nog beter dan 22 jaar zijn, omdat de wp niet elk uur aan en uit gaat.
pi_184699618
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 20:31 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Ik lees juist van 100.000 start/stops van de compressor. Als ie aan 1 ruk door kan blijven draaien is er niks aan de hand. Maar als ie om het uur moet defrosten..
Sowieso heb je de meeste draai-uren tussen van oktober tot maart.

Laten we zeggen dat je 5 maand verwarmt per jaar, de rest alleen warm water maakt.

Dan kan je zo'n 44 start/stops per dag maken over een levensduur van 15 jaar :P

Ik hou 15 jaar levensduur iig aan, mochten er grote reparaties zijn en hij is jonger dan 15 jaar, dan laat ik het nog repareren.

Wat doen jullie overigens om de behuizing netjes te houden? Ik haal er af en toe (1x per maand) een vochtig doekje overheen om de vogelstront er af te halen, etc. Hij hangt in de schaduw, dus er valt (behalve in de late uren 's zomers) geen zonlicht op.
pi_184699841
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 20:34 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Sowieso heb je de meeste draai-uren tussen van oktober tot maart.

Laten we zeggen dat je 5 maand verwarmt per jaar, de rest alleen warm water maakt.

Dan kan je zo'n 44 start/stops per dag maken over een levensduur van 15 jaar :P

Ik hou 15 jaar levensduur iig aan, mochten er grote reparaties zijn en hij is jonger dan 15 jaar, dan laat ik het nog repareren.

Wat doen jullie overigens om de behuizing netjes te houden? Ik haal er af en toe (1x per maand) een vochtig doekje overheen om de vogelstront er af te halen, etc. Hij hangt in de schaduw, dus er valt (behalve in de late uren 's zomers) geen zonlicht op.
ik maak hem 2x per jaar schoon. Bij mij staat deze op de grond buiten.
pi_184701310
Wat ik wel meemaak, hoe hoger Taanvoer, en zeker bij weinig buffer, hoe eerder de compressor kapot. Ook bij ingevroren condensordeel(buitendeel, is verdamper bij warmtepomp bedrijf) is er kans op compressor schade door vloeistofslag. (Ipv gas zuigt de compressor vloeistof aan.)
Dus bij (natte) sneeuw de condensor een beetje checken ken geen kwaad.
Vakman pur sang
pi_184702100
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 22:13 schreef Lospedrosa het volgende:
Wat ik wel meemaak, hoe hoger Taanvoer, en zeker bij weinig buffer, hoe eerder de compressor kapot.
Logisch. Hoge Ta is veel defrost. Onvoldoende buffer is groter kans op pendelen.

Beide situaties betekent veel start stops. En start stops doen compressor kapot
pi_184702775
quote:
1s.gif Op dinsdag 29 januari 2019 22:51 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Logisch. Hoge Ta is veel defrost. Onvoldoende buffer is groter kans op pendelen.

Beide situaties betekent veel start stops. En start stops doen compressor kapot
Niet helemaal correct, veel start stops is nog geen issue. Hoge persgastemperaturen (bij hoge Ta en vooral te hoge Delta T) maakt de wikkelingen van de motor slechter tot deze een burn-out veroorzaakt, vaak gevolg door verzuren van de olie in de compressor.
Vakman pur sang