abonnement Unibet Coolblue
pi_183809391
Poeder talkpoeder erin pleuren voordat.
pi_183921915
quote:
0s.gif Op zondag 9 december 2018 21:17 schreef Vonkenboer het volgende:
Je kunt de grondkabel in kwestie natuurlijk ook de eerste 4 meter oid. gewoon aanpellen (de afstand die de buis onder de bestrating aflegt). In de gehele buis hoeft niet perse de kabel te liggen, als hij een 1m of 1,5m voordat de buis eindigt maar wel in de buis ligt.
^Dit. Word vaker gedaan bij aansluitingen in/naar de tuin die vanuit binnen (inbouwdoos) zijn doorgelust.
Als je ongeveer weet dat van de inbouwdoos naar de bocht onder de vloer bijv. 2 meter is,
strip je dus 2 meter van de buitenmantel van een grondkabel en trek je die draden bundel erdoorheen.

Gebruik je gewone installatiekabel, dan als de bocht niet te krap gemaakt is,
trek je de kabel met evt. beetje glijmiddel er zo door.
pi_183926542
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 december 2018 11:10 schreef tux87 het volgende:
Wat voor buis ligt er eigenlijk in? 16mm of 19mm of een rode geribde buis? Die laatste zie je ook nog weleens..
Die rode die je noemt is meen ik een mantelbuis met een diameter van 50mm. Dan had TS niet echt moeilijkheden om daar een grondkabel doorheen te krijgen.
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."