FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Watts BT-WR02 aansliuten op Nefit Ecomline HR Classic
Mesjoggahvrijdag 30 november 2018 @ 20:21
Ik heb een hele zooi zo goed als nieuwe Watts spullen kunnen bemachtigen.
Om het geheel compleet te maken had ik nog de ketelaansturing nodig en heb me de Watts BT-WR02 laten adviseren.
Ik wil dat nu aansluiten maar weet niet hoe.
Op de site van Watts staan mooie instructievideo's en hierin wordt het volgende gesteld: "Op connector 1a en 1b kan de CV ketel worden aangesloten. Dit is een potentiaalvrij contact"
In de handleiding van mijn Nefit Ecomline HR classic, staat het dit plaatje er staat bij dat: "het schakelcontact van de aan/uit thermostaat moet potentiaalvrij zijn"

Kan ik hier uit opmaken dat ik de ontvanger op de kroonsteen op 1 en 2 kan aansluiten ?
Als dat zo is, maakt het dan nog uit hoe ? (Welk kabeltje in connector 1a en welke in 1b ? )

Alvast bedankt !

[ Bericht 0% gewijzigd door Mesjoggah op 30-11-2018 21:51:37 ]
blomkevrijdag 30 november 2018 @ 21:46
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 20:21 schreef Mesjoggah het volgende:
Kan ik hier uit opmaken dat ik de ontvanger op de kroonsteen op 1 en 2 kan aansluiten ?
Als dat zo is, maakt het dan nog uit hoe ? (Welk kabeltje in connector 1a en welke in 1b ? )
Ja, kan en - juist vanwege potentiaalvrij - maakt 1a en 1 b niet uit.

Overigens doet het plaatje het niet.
Mesjoggahvrijdag 30 november 2018 @ 21:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 21:46 schreef blomke het volgende:

[..]

Ja, kan en - juist vanwege potentiaalvrij - maakt 1a en 1 b niet uit.

Overigens doet het plaatje het niet.
Oké, dank je !
Plaatje wordt nu wel getoond. foutje van mijn kant..
blomkevrijdag 30 november 2018 @ 21:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 21:52 schreef Mesjoggah het volgende:

[..]

Oké, dank je !
Plaatje wordt nu wel getoond. foutje van mijn kant..
Ik vraag me af of je echt blij moet zijn met een aan uit thermostaat, of is die Watts een modulerende??
Mesjoggahzaterdag 1 december 2018 @ 14:04
Wat ik heb begrepen is, dat dit alleen mogelijk is met een Nefit thermostaat. Dit omdat Nefit voor de communicatie tussen de thermostaat en de ketel zijn eigen protocol heeft geschreven die niet compatible is met bijv. het opentherm protocol.
GX3zaterdag 1 december 2018 @ 17:55
Nefit opentherm converter gebruiken!