Misschien makkelijker, maar vloerverwarming is i.h.a. zuiniger.quote:Op zaterdag 17 november 2018 11:02 schreef Orbitolina het volgende:
Ik denk dat radiatoren beter zijn! Je kan makkelijker de temperatuur aanpassen, en makkelijker alleen in de ruimtes verwarmen waar je bent.
Als je weinig thuis bent dan is vloerverwarming geen voordeel. Vloerverwarming is zo traag dat het nauwelijks zin heeft om nachtverlaging toe te passen. Als je een beperkt aantal uur per dag wilt stoken dan moet je met vloerverwarming vanwege die traagheid al erg snel beginnen met opwarmen en dan vervalt je voordeel. Maar voor de meeste huishoudens gaat het wel op dat het zuiniger en vooral comfortabeler is. Je kan ook een combinatie doen, dus vloerverwarming om de zaak op temperatuur te houden en wat radiatoren om wat vlotter te kunnen opwarmen.quote:Op zaterdag 17 november 2018 11:12 schreef blomke het volgende:
[..]
Misschien makkelijker, maar vloerverwarming is i.h.a. zuiniger.
Ja, zo zie ik het ook.quote:Op zaterdag 17 november 2018 12:23 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Als je weinig thuis bent dan is vloerverwarming geen voordeel. Vloerverwarming is zo traag dat het nauwelijks zin heeft om nachtverlaging toe te passen. Als je een beperkt aantal uur per dag wilt stoken dan moet je met vloerverwarming vanwege die traagheid al erg snel beginnen met opwarmen en dan vervalt je voordeel. Maar voor de meeste huishoudens gaat het wel op dat het zuiniger en vooral comfortabeler is. Je kan ook een combinatie doen, dus vloerverwarming om de zaak op temperatuur te houden en wat radiatoren om wat vlotter te kunnen opwarmen.
Klopt ja want de meesten hebben hem op 80 graden staan, 60 is ruim voldoende ook modulerendquote:Op zaterdag 17 november 2018 09:18 schreef blomke het volgende:
[..]
Bij een aan/uit zal de temperatuur doorschieten; bij een modulerende zal de ketel op tijd minderen en is het gasverbruik juist lager.
Iets anders: lees jij mijn posts wel?
Welke verdelers? Sorry, ik heb voor de eerste keer vloerverwarming. De buizen naar de verschillende kamers? Nee, ik kan deze (deels) sluiten, waardoor ik een lagere temperatuur in de slaap- en badkamer heb.quote:Op zaterdag 17 november 2018 14:31 schreef Fer het volgende:
Alleen vloerverwarming kan je nog lager gaan. Hebben de verdelers nog een eigen thermostaat? Hier staat deze nog maar op 25c, de rest met de convector.
Zal weinig uitmaken. Maar als je alleen vloerverwarming hebt, hoeft de ketelwatertemperatuur niet veel hoger dan de vloerverwarmingtemperatuur te zijn. Dus 45 graden ketelwater, is prima. Vloer 35 - max. 40 of zo.quote:Op zondag 18 november 2018 09:41 schreef Orbitolina het volgende:
Als de temperatuur lager is, zal de kamer langzamer opwarmen, niet waar? Dus zou ik de verwarming langer moeten laten lopen. Is dat uiteindelijk echt zuiniger?
Het maakt niet uit welke thermostaat met alleen vloerverwarming, maar begrens wel je voorloop temp waarop je de vloer wil hebben.quote:Op zaterdag 24 november 2018 19:57 schreef Orbitolina het volgende:
Ok, ik heb nu beide thermostaten getest. De aan/uit tot nu toe alleen maar vanavond.
De modulerende heeft een genormaliseerd gasverbruik van 2 tot 0.4m^3 gas per uur, gemeten in stappen van 15 tot 45 minuten.
De aan/uit van 0.75-0.54m^3 gas per uur, ook gemeten in redelijk toevallige stappen.
Het duurt langer met de aan/uit totdat de woning warm is, maar ik vermoed dat juist hierdoor meer warmte van de vloer aan de woning afgegeven wordt en dus de wenstemperatuur met minder gas bereikt kan worden. Het is dus mogelijk dat het morgen ochtend kouder in de woning is en dus uiteindelijk meer gas nodig is om de woning weer op te warmen, maar dat zal ik morgen zien.
|