Zolder | donderdag 12 april 2018 @ 22:28 |
Bij vervanging van een stopcontact/ lichtschakelaars is perongeluk een aardedraad in een centraaldoos doorgeknipt. Deze is nu weer vastgezet met een kroonsteentje. Is dit gevaarlijk of kan het verder geen kwaad? Ik snap dat het beter was als het niet doorgeknipt was... | |
Juup© | donderdag 12 april 2018 @ 22:35 |
Kan geen kwaad. Als het maar weer goed bevestigd is. | |
ManianMan | donderdag 12 april 2018 @ 22:40 |
Kun je het niet beter twisten en in een huls stoppen zo'n blauwe? Ik weet het niet maar kroonsteentje lijkt mij zo poreus | |
Zolder | donderdag 12 april 2018 @ 22:41 |
Thanks. Nog een vraag, stel dat de nul draad in een stopcontact los zit en de fasedraad vast. Werkt het stopcontact dan niet, of ontvangt het apparaat wat aangesloten zit alle stroom en smelt weg? | |
#ANONIEM | donderdag 12 april 2018 @ 22:45 |
Zoek eens op goed bevestigen draden. Nul draad half los die gaat lassen. Aarde draad los in die kroonsteen heeft geen aarde van tijd tot tijd. | |
Zolder | donderdag 12 april 2018 @ 23:03 |
Wat bedoel je lassen? | |
#ANONIEM | donderdag 12 april 2018 @ 23:11 |
Vonken trekken brandgevaar. Alleen met een verbruiker aangesloten vermoed ik echter. [ Bericht 55% gewijzigd door #ANONIEM op 12-04-2018 23:16:29 ] | |
Zolder | donderdag 12 april 2018 @ 23:22 |
Ja lekker duidelijk ben je zo zo heb ik niks aan je | |
#ANONIEM | donderdag 12 april 2018 @ 23:24 |
Het hoort gewoon vast te zitten, stel je hangt er, wat niet mag, een wasmachine aan, of een andere stevige verbruiker? Kroonsteentje mag volgens mij ook niet, maar goed aarde, maar net als je het nodig hebt moet het t wel doen he. | |
hiddit | donderdag 12 april 2018 @ 23:26 |
Kort maar krachten los hangende nul draad is gevaarlijk. Met kans op brand. | |
Zolder | vrijdag 13 april 2018 @ 04:40 |
En wat is het gedrag van een stopcontact zonder 0 met enkel fase | |
Ridocar | vrijdag 13 april 2018 @ 06:01 |
Het gaat om het spanningsverschil tussen nul en fase. Anders gezegd: je aangesloten apparaat maakt deel uit van een stroomkring, er gaat dus net zoveel stroom door de fasedraad als door de nuldraad. Het maakt dus niet uit of de fasedraad of de nuldraad los zit, in beide gevallen krijg je geen enkel apparaat werkend of (als er een gestoorde verbinding is) vonken en risico op brand. | |
ManianMan | vrijdag 13 april 2018 @ 06:20 |
Ik zou je een elektricien aanbevelen. | |
Vonkenboer | vrijdag 13 april 2018 @ 06:20 |
Een stopcontact zonder nul werkt gewoon weg niet. Het gevaar schuilt hem in een nul die net niet fijn gemonteerd is. Die dus wel genoeg contact maakt om stroom te geleiden. Bij een slechte verbinding ontstaat warmte, vonken en brandgevaar. Een situatie die zeker niet gewenst is ! Ook het verbinden van een aardedraad met een kroonsteentje in de centraal doos zelf is niet de bedoeling. Deze draad vervangen is de enige juiste oplossing ! | |
gunpowder | vrijdag 13 april 2018 @ 20:32 |
Volstaat een lasdop of klem niet in een centraaldoos? | |
tiho1 | vrijdag 13 april 2018 @ 21:32 |
natuurlijk wel. | |
Vonkenboer | vrijdag 13 april 2018 @ 22:28 |
Dat is heel wat anders dan een kroonsteen... Lasdop. Lasdoppen of lasklemmen zijn er voor gemaakt; kroonstenen zijn niet ontwikkeld voor dat doel. | |
Gieliovd | zaterdag 14 april 2018 @ 08:15 |
Vrij veel trolls de laatste tijd op het forum. |