Die heeft geen spanning.quote:
Door de capaciteit.quote:Op zaterdag 10 maart 2018 21:08 schreef tinus-online het volgende:
toen jij de schroef door de leiding draaide werd er waarschijnlijk nog geen vermogen gevraagd, pas toen de zaag aan ging kon er gemeten worden en schakelde de aardlek uit.
Die zaten via een aftakking voor de breuk op de nul.quote:Op zaterdag 10 maart 2018 21:42 schreef Nico987 het volgende:
Maar er brandde lampen en draaide een aquarium op. Pas toen ik de zaag aanzette via een andere groep sloeg die af. Er werd al stroom gevraagd niet zo veel natuurlijk met led lampen ed.
Het aquarium sws niet, geen licht aan dus alleen de pomp,en het modem zaten achter de schroef. Maar de zaag zat op een andere groep. En dus ook voor die aftakking.quote:Op zaterdag 10 maart 2018 22:02 schreef blomke het volgende:
[..]
Die zaten via een aftakking voor de breuk op de nul.
hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.quote:Op zaterdag 10 maart 2018 23:14 schreef Nico987 het volgende:
.de draad was trouwes niet helemaal door. Schroef zat door de mantel van de draad.
Dank je.. nu begrijp ik het denk ik ..quote:Op zondag 11 maart 2018 08:22 schreef lipje het volgende:
[..]
hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.
Die koffiezetter zou geen lekstroom moeten hebben als daar intern alles in orde is.quote:Op zondag 11 maart 2018 08:22 schreef lipje het volgende:
[..]
hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.
Maar de optelsom van al die lekstromen samen op die vier groepen die achter de aardlekschakelaar zitten kan wel zo hoog zijn dat de aardlekschakelaar dan ingrijpt.quote:Op zondag 11 maart 2018 11:32 schreef jeroen25 het volgende:
[..]
Die koffiezetter zou geen lekstroom moeten hebben als daar intern alles in orde is.
en dan is 30mA ineens heel weinig.. in verhouding :-Pquote:Op zondag 11 maart 2018 17:15 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Maar de optelsom van al die lekstromen samen op die vier groepen die achter de aardlekschakelaar zitten kan wel zo hoog zijn dat de aardlekschakelaar dan ingrijpt.
Dat kan net de spreekwoordelijke druppel zijnquote:Op dinsdag 13 maart 2018 17:22 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
en dan is 30mA ineens heel weinig.. in verhouding :-P
1 druppel op de verkeerde plekquote:Op dinsdag 13 maart 2018 19:17 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat kan net de spreekwoordelijke druppel zijn
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |