quote:
Op dinsdag 19 juni 2018 12:07 schreef zwahiel het volgende:Zeg even nog een vraagje over jou WTW die je overal geinstalleerd hebt.
Heb je zelf alle berekeningen gedaan? Of is het gewoon een ventiel in en een uit per kamer? En hoe heb je de plaatsing bepaald?
Zit zelf te bekijken of een centrale WTW of decentrale WTW's wat is voor mijn huis (kunnen geen ramen open en vuile lucht gaat niet genoeg weg)
Ja, de berekeningen zijn zelf gedaan. er bestaan daar richtlijnen voor en rekentabellen die je kan invullen. Veel te vinden op bv de WTCB site
https://www.wtcb.be/homep(...)ofiches&pag=42&art=2En dit kan je best ook eens inlezen
http://www.optivent.be/me(...)ilatie%20v130723.pdfLet wel: dit zijn Belgische eisen, ik denk dat deze in Nederland minder streng/hoog zijn voor systeem D.
Je rekent per ruimte uit hoeveel debiet er nodig is, dat bepaalt dan het totale debiet dat de unit moet kunnen leveren, en dan reken je uit wat de minimale diameter moet zijn om te voorkomen dat de luchtsnelheid te hoog wordt (=lawaai) + eventuele verliezen (bochten, geluidsdempers). Ik heb het vereenvoudigd door grotere diameters en ventielen te gebruiken die meer dan voldoen aan de strengste eis. Op de maximale stand hoor je licht geruis. De ventilatie staat al maanden aan en je merkt wel dat dat een goed binnenklimaat geeft. 's nachts gaat er een bypass open welke dan de koele lucht gebruikt om de temperatuur te verlagen, dat werkt schijnbaar heel goed, want tijdens de hete dagen bleef het er aangenaam koel. In tegenstelling tot het woonhuis heb ik hier dus geen airco voorzien.
Er bestaan ook richtlijnen voor de locatie van ventielen (bv zoveel van de hoek) en daar voldoe ik niet altijd aan omdat ze wat inventiever zijn geplaatst dan midden in een ruimte. Volgens mij zorgt dat maar voor een beperkt verlies, gezien het vooral pulsieventielen zijn op die plaats en dus sowieso wel de lucht de ruimte binnen krijgen.
Je dient ook de oppervlaktes van de spleten onder de deur te bepalen, afhankelijk van het debiet dat van de ene naar de andere ruimte moet gaan.
Een systeem D ventilatiesysteem is alleen zinnig als je huis (zo) luchtdicht (mogelijk) is gebouwd. Zoniet, dan neem je beter een veel goedkoper en makkelijker systeem C en neem je de verliezen voor lief.
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 19-06-2018 12:55:00 ]