Het vervolg op het volgeraakte forum van de Honeywell Evohome gebruikers.
Deel hier al je kennis, vragen et cetera betreffende het Evohome systeem.

Evohome is het systeem voor zone verwarming: in plaats van het aanzetten van de verwarming in je woning zet je het per ruimte aan. En ook op afstand te bedienen. Voor velen is hierdoor een leuke besparing te genereren en een hoger comfort te halen, tel uit je winst.
pi_176727374
quote:
0s.gif Op woensdag 24 januari 2018 17:05 schreef JosP het volgende:

[..]

Ik heb ook de update van Honeywell Evohome binnen. Als ik kijk in het menu welke zones er open staan zie ik enkel de woonkamer die vragend staat. Alle andere zones staan continu op 0%. Kijk ik op de HCE80 dan zie ik wel degelijk dat er ook andere zones open gestuurd staan. Heb jij hetzelfde beeld Bert of is er iemand anders die dit opgevallen is?
Zal er eens naar kijken. Morgen dan wel want ik hoor dat net alles uitgaat.
pi_176728269
Ik kan bij mij (10 zones) alle posities zien. Ze blijven niet op 0%staan. Heb 4 zones met hr92 en 8 zones met hr80
pi_176734390
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.

[ Bericht 1% gewijzigd door JosP op 25-01-2018 22:39:59 ]
pi_176778965
quote:
0s.gif Op donderdag 25 januari 2018 11:23 schreef JosP het volgende:
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
pi_176785117
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 januari 2018 15:55 schreef bertpit het volgende:

[..]

De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.

[ Bericht 0% gewijzigd door JosP op 29-01-2018 09:39:49 ]
pi_176826311
Hi Forumleden,

Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.

Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.

Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?

https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR

Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?

https://ibb.co/ksFjm6

[ Bericht 1% gewijzigd door pnutp0wer op 29-01-2018 20:42:08 (tekst) ]
pi_176827998
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 20:40 schreef pnutp0wer het volgende:
Hi Forumleden,

Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.

Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.

Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?

https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR

Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?

https://ibb.co/ksFjm6
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
pi_176828588
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 januari 2018 21:32 schreef JosP het volgende:

[..]

Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel

PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
pi_176841303
Hoi forumleden

Ik ben nieuw hier,

Mijn installatie heeft zes zones, mijn vloer wordt door een warmtepomp verwarmd, de slaapkamers, keuken en zolder door de CV. Bovendien heeft de woonkamer nog een zone die bijspringt als de warmtepomp het niet aan zou kunnen. (nog niet gebeurd in 3 jaar)
De nieuw update heeft de mogelijkheid een electrische lading als zone te kiezen. Deze kan een BDR91 inschakelen zonder dat de CV ketel aangaat. In het forum heb ik gelezen dat mensen bijv een pelletkachel of electrische badkamer kachel willen schakelen. Dit is nu mogelijk.

Onderstaande verklaring over de mogelijkheden en wijzigingen heb ik van de honeywell info lijn gekregen:

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de update van de Evohome zijn:
- Buitentemperatuur is nu zichtbaar op het hoofdscherm van de Evohome.
- De warmtevraag voor iedere zone is nu zichtbaar in het systeem overzicht in het installateurs menu.
- Een elektrische zone optie is nu toegevoegd in de lijst met zone types. Dit staat toe om kleine elektrische verwarmingszones toe te voegen in een gas of olie systeem. De zone zal de ketel niet inschakelen. De temperatuur kan geregeld worden met een van de bestaande sensors en wordt ingeschakeld door een BDR91 of HC60.
- Beveiligingsupdate voor de wifi encryptie. Een recentelijk ontdekte kwetsbaarheid (niet alleen Honeywell, maar alle apparaten verbonden met wifi) met de naam wifi krack. Dit is patched in de wifi firmware.

Met betrekking tot de elektrische zone, de BDR91 kan een lading van een maximum van 5 Amps aan. De HC60 kan een maximum van 10 Amps aan. Het is aan te raden om een extra relay te gebruiken tussen de BDR91 en de elektrische heater. (zeker wanneer het meer is dan 5 Amps.)

Wanneer de elektrische heater een potentiaal vrij aan/uit contact heeft, dan kunt u de BDR91 aansluiten (op de A en B contacten).

succes met het forum
pi_176842271
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 21:40 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)

Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
pi_176842943
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 22:02 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel

PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
pi_176846224
quote:
1s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 18:17 schreef JosP het volgende:

[..]

Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_176846310
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 17:41 schreef pnutp0wer het volgende:

[..]

Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)

Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
Het is vrij eenvoudig, trek er een middag en avond voor uit en je bent klaar. Er zitten goede handleidingen bij waar niets teveel in staat. Daarnaast zijn er handige filmpjes op youtube.
pi_176847308
Help...hulp gezocht,

Beste forumleden,

Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.

Situatie is als volgt:

CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.

Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.

Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.

[ Bericht 3% gewijzigd door GVisje op 31-01-2018 15:19:56 ]
pi_176848053
quote:
Duidelijk verhaal. Dat is exact het probleem waar ik tegenaan loop. Een thermische motor op de HCE80 is eigenlijk ook een soort van zoneklep. Ik ga de potentiaalvrije contacten op de HCE80’s parallel aansluiten en deze gebruiken om de ketel aan te sturen. Ik ga dus geen BDR91 gebruiken. Ik hou jullie op de hoogte.

[ Bericht 1% gewijzigd door JosP op 30-01-2018 21:26:32 ]
pi_176883747
quote:
1s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 21:01 schreef GVisje het volgende:

Beste forumleden,

Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.

Situatie is als volgt:

CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.

Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.

Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.
Dit wordt trial and error vrees ik. Ik veronderstel dat je minimale watertemperatuur veel te hoog staat Omdat je je souterrain niet warm kreeg zou dit verhoogd kunnen zijn).
- zet je aanvoer temperatuur omlaag: min 20 max 60 kijk wat er gebeurt. Pendelt hij niet meer maar wordt het niet snel genoeg warm: max iets omhoog zetten bv 70.

Ook kan het zijn dat je te weinig radiatoren hebt open staan: meer zones tegelijk open zetten.

Als bovenstaande niet helpt, zou het kunnen dat de OT van Evohome niet goed communiceert met je ketel. (is mij een keer verzekerd door een specialist: combinatie Evohome OT en Remeha geeft problemen met de vlamhoogte van de ketel). Ik kom hierop omdat dit euvel veel pendelen veroorzaakt. Er zijn hier op het forum velen waarbij deze combi wel goed werkt, dus dit is geen wetmatigheid. Maar je kunt aan je installateur vragen of hij het wil testen met een aan uit module, als je het op andere manieren niet opgelost krijgt.

Hier is de handleiding van je ketel:https://www.remeha.nl/-/m(...)anta-24c-28c-35c.pdf
Het gaat om P1 in hoofdstuk 6.1 en 6.2

[ Bericht 30% gewijzigd door bertpit op 01-02-2018 14:57:22 ]
pi_176889094
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.

De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?

Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.

Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?

Update:

Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.

Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.

[ Bericht 11% gewijzigd door GVisje op 02-02-2018 21:32:56 ]
pi_176894554
Hi allemaal! Wij krijgen volgend jaar een nieuw huis. Die zal dit jaar gebouwd gaan worden dus de voorbereidingen zijn al in volle gang. De onderaannemer die wij hebben kan geen Honeywell evohome aanbieden dus gaan we het zelf aanleggen. Echter nu we nog onze keuzes voor bv extra stopcontacten en loze leidingen kunnen maken rijst de vraag: wat is in combinatie met de evohome.

De huidige situatie:
Vloerverwarming op 2 verdiepingen. Verdeler op zolder en verdeler op de begane vloer. Aantal groepen zijn nog niet bekend.

Iemand ideeen over wat handig is om aan te laten leggen?
Just once I want my life to be like an eighties movie..
pi_176938932
quote:
1s.gif Op donderdag 1 februari 2018 18:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.

De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?

Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.

Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?

Update:

Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.

Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.
Het lijkt er op dat je hele systeem niet in balans is. Hoe veel gas verbruik je per jaar? En wat voor Remeha Avanta heb je? Is je huis goed geïsoleerd of matig?

Het aanslaan van de ketel zou moeten komen door warmtevraag. Al deze er niet is, zou het kunnen dat er een communicatiestoring is. Deze kun je opvragen, of testen. Daarnaast: zorg dat er geen metalen voor de BDR91 staan, een metalen wasrek kan al storing geven op de draadloze communicatie.
pi_176942730
Goedemorgen,

Het betreft een Remeha avanta 24c.

Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3

Huis is slecht geïsoleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.

Verwarming werkte voorheen prima.

Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.

[ Bericht 31% gewijzigd door GVisje op 04-02-2018 10:12:17 ]
pi_176950599
quote:
1s.gif Op zondag 4 februari 2018 09:49 schreef GVisje het volgende:
Goedemorgen,

Het betreft een Remeha avanta 24c.

Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3

Huis is slecht geïsoleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.

Verwarming werkte voorheen prima.

Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.
pi_176950615
wat voor thermostaat had je hiervoor?
pi_176951455
Een Remeha Celcia 20
pi_176953083
Heb je de instelling op je evotouch al gewijzigd in 3 X per uur ipv 6 X per uur aanslaan?

Heb je al verwarmd met alle zones tegelijk open? Zet alles eens op 23 graden en kijk of de ketel dan ook pendelt.
pi_176957542
Had gisteren de instelling naar 3x per uur gewijzigd. Geen veranderingen opgemerkt.
Zal morgen allebei de zones uit proberen bij 23 gr.
pi_176969708
Je moet even uitlezen wat de waarden zijn van het toerental van de ventilator en de pompsnelheid. Die staan in de installatiehandleiding. Voor het geval je die niet hebt:
https://www.remeha.nl/-/m(...)anta-24c-28c-35c.pdf

Het betreft P19 en P24

Ik denk dat de toegangscode 12 is.

Mijn vermoeden is dat jouw ketel om een hoog vermogen is ingesteld om die ene radiator warmt te kijken. Beter was het geweest als je radiatoren waterzijdig waren ingeregeld. Maar nu je Evohome hebt is dat niet meer zo belangrijk, omdat het systeem dat nu regelt via de kranen.

Wel is het belangrijk om de capaciteit die je radiatoren hebben af te stemmen op het vermogen dat je ketel levert. Het is belangrijk om de laagste waarde van je CV ketel zo laag mogelijk te zetten. Zo moduleert je ketel het geleverde vermogen terug naar wat gevraagd wordt.

Dat moduleren doet hij op basis van de retourtemperatuur. Ofwel als de CV voelt dat het retourwater warm wordt, gaat hij minder hard branden. Een mogelijkheid is dat jouw minimale vermogen te hoog staat waardoor hij altijd te hard brandt en dan gaat pendelen.
pi_176978641
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

[ Bericht 0% gewijzigd door GVisje op 05-02-2018 20:44:05 ]
pi_176988666
quote:
1s.gif Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Worden je radiatoren wel warm?

Zo aan de instellingen te zie zie ik niets bijzonders. Ik zou de keteltemperatuur weer terugzetten naar 70 of zo gezien het koude weer.

Er zijn twee sturingscodes: 08 is stand-by, E8 is ventilator defect.

08 houdt in dat dat je water te warm retour komt. Normalgesproken na installatie van Evohome, komt dat doordat er te weinig radiatoren open staan. Dat heb je uitgesloten. Het zou ook kunnen dat de radiator die als bypass dient het warme water te snel terugvoert naar de CV. Als je die dichtdraait en de rest opent en het werkt, dan heb je het lek boven.

Wat je dan moet doen om het op te lossen is toch waterzijdig inregelen, of een HR92 erop zetten en elders in het systeem een bypass maken (AFDO), let op de voorschriften.
pi_176994517
Radiatoren zijn en worden gewoon warm maar zag vanmorgen dat de keteltemperatuur op 75 stond terwijl ik niks heb aangepast.

Ook maakt het dicht draaien van de bypass geen enkel verschil (alleen meer geluid / ruis in de grote radiator in de huiskamer / die ook het dichts bij de cv zit) Hij slaat af om vervolgens meteen weer te gaan pendelen.

Om moedeloos van te worden.

[ Bericht 13% gewijzigd door GVisje op 06-02-2018 17:26:09 ]
pi_177025019
Ik las nog even terug en zag dit: Je hebt een BDR91 sturing = aan/uit, maar je geeft aan dat Evohome Opentherm sturing aangeeft. Controleer deze dingen:

- hoe is de sturing geconfigureerd en hoe is hij op de klemmen van de CV aangesloten.
pi_177039106
Hoe kan ik dat controleren?
pi_177042983
De aan/uit module heeft 2 Led’s en heeft een 230V voeding nodig, de opentherm module heeft 1 Led en wordt direct gevoed vanuit de ketel.
pi_177044872
Sorry, ik geloof dat ik het nog niet helemaal begrijp.
Wordt hiermee de module bedoeld die nu aan de muur hangt waar voorheen de thermostaat hing?
pi_177045019
De module zal in de buurt van de ketel hangen. Het is een klein vierkant kastje. Google anders even op BDR91, dan zie je hoe het kastje er uit ziet. De evohome (evotouch) hangt aan de muur.

[ Bericht 21% gewijzigd door JosP op 08-02-2018 22:44:16 ]
pi_177045218
De BDR91 op google is niet hetzelfde als wat aan mijn muur hangt.
Die van mij ziet eruit als de R8810.

Ik probeer er een foto van toe te voegen maar is mij niet duidelijk hoe dat moet.

[ Bericht 30% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:53:34 ]
pi_177045530


[ Bericht 100% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:56:51 ]
pi_177047217
Dan heb je een opentherm module.
pi_177048460
Ok,duidelijk. Heel erg bedankt voor deze ontdekking!!
Dan is dat dus hetgene wat waarschijnlijk de problemen veroorzaakt?
Ik ga vandaag meteen contact met het bedrijf opnemen want op de doos staat dat het om een BDR91 zou moeten gaan.

[ Bericht 14% gewijzigd door GVisje op 09-02-2018 06:57:04 ]
pi_177049895
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
  vrijdag 9 februari 2018 @ 11:58:27 #41
475674 m9820441
Automation Specialist
pi_177053018
Allen,

Ik heb vorige maand ook een Evohome systeem geinstalleerd.
Ik woon in België en heb een Junkers Ketel Top42-3 met doorstromer.
De thermostat die ik had was eveneens van Junkers, en was modulerend.

De ketel heeft de mogelijkheid om zowel een aan/uit als een opentherm thermostat aan te sturen.

Initieel heb ik de Opentherm relais geinstalleerd. Aangezien de Junkers geen opentherm from the box ondersteunt heb ik de Nefit OT convertor ertussen geplaatst. Dit gaf echter niet het gewenste resultaat. De ketel werkte meer als een aan/uit : om de temperatuur te houden , wachtte hij véél te lang om bij te warmen. Als ik 21graden vroeg, ging hij tot 19graden vooraleer bij te stoken. Ook ging hij idd nog enkele minuten door, zelfs nadat setpoint temp was bereikt.

Ik heb nu de aan/uit bested en ga deze dit weekend uittesten. Hopelijk is deze beter in het constant houden van de temperatuur.

Maar mijn advise als u een Junkers ketel heeft : OT werkt niet goed ...
pi_177054819
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 09:34 schreef JosP het volgende:
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
Klopt, als je problemen ondervindt met de combinatie remeha/opentherm, zijn deze doorgaans opgelost als er aan/uit wordt geïnstalleerd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen altijd problemen heeft. Bij sommigen werkt het goed.

Daarnaast het volgende: OT wil eigenlijk continue stoken op een lage temperatuur. Dit kan bij zoneverwarming een uitdaging zijn omdat niet alle zones altijd open staan. Dit kan dan resulteren in een pendelende installatie, doordat de CV zijn minimale vermogen niet kwijt kan.

[ Bericht 14% gewijzigd door bertpit op 09-02-2018 16:06:37 ]
pi_177064956
Wederom bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ben er vandaag niet aan toe gekomen maar ga maandag meteen bellen met het verzoek om de module te komen vervangen voor de aan/uit module.
pi_177146381
Hallo Allen,
Ik heb hetzelfde als GVisje. Ook een Remeha Avanta met EvoHome. Ik heb 7 zones met OT
Vaak gaat de ketel in antipendel code 5 of regel stop code 8.

Ik weet tot nu toe niet of het überhaupt erg is. Als ik er over na denk dan lijkt het erop dat hij de overgebleven warmte optimaal wil gebruiken en blijft rondpompen, zonder de brander (gas) aan te zetten. Het zijn ook geen foutcodes.
Het systeem werkt overigens zeer goed en elke ruimte komt mooi op temperatuur zoals ik het instel.
Diverse keren met Honeywell gecommuniceerd, maar daar kom ik niet verder mee. Ze zijn wel van goede wil, maar kunnen niet uitleggen hoe het zou moeten werken.

Ik volg graag de ervaring die wordt opgedaan met de aan/uit module.

Met vriendelijke groet Frank
pi_177163630
Heb het bedrijf eindelijk vandaag gesproken en het was hun niet bekend / geen ervaring mee dat de Remeha Avanta niet goed zou samengaan met de Evohome opentherm. De monteur dacht eerder aan teveel vermogen van de cv of het beter inregelen van de radiatoren.
Ben dan ook heel benieuwd wat er volgende week uit gaat komen.
pi_177165952
Ik vraag me nog steeds af of de codes 5 en 8 bij de Remeha Avanta ook echt een probleem zijn.
Het enige wat er gebeurd is dat de brander uitgaat en de circulatiepomp blijft lopen.
Lijkt me wel energetisch. Verder regelt elk zone erg goed naar de vraag temperatuur.
Weinig of geen overshoot. Ik heb dit ook nagemeten met een externe meter. Ben ook maar eens begonnen om het gas en elektrisch verbruik te meten, maar dat is meer de lange termijn.

Met de nieuwe evohome sw kan ik ook zien hoeveel % de brander aan is en de zone open gestuurd wordt. Ook dit ziet er netjes uit.

Is er iemand die iets kan zeggen of code 5 en 8 bij de Remeha Avanta schadelijk is?? icm evohome OT.
pi_177166628
Geen idee, ben ook wel benieuwd of het schadelijk is,maar bij mij staat hij echt de hele dag te pendelen als er een constante warmtevraag is van bijvoorbeeld 20 graden. De cv is geen moment in rust. Lijkt me niet echt goed voor de cv.
Ook heb ik erge last van het geluid wat dat gependel veroorzaakt.
Ik hoor continu geruis in de huis- en badkamer radiator. Wat ik erg storend vind.
pi_177174316
Dat de CV warm water rondpompt zonder te branden is prima. Het gaat er om met welke snelheid het warme water retour komt. Ofwel als er maar een klein radiatortje openstaat of je huis is zeer goed geïsoleerd, kan de CV het minimale vermogen van 5.5Kw niet kwijt. Aangezien OT continue wil stoken op lage temperatuur, komt het water te heet retour.

Wat er dan gebeurt is dat hij een keer of 20 per uur aan en uit gaat, dat noemen we pendelen. Sommige ketels gaan in de "low load".

Als je ketel pendelt moet je dat proberen op te lossen. Anders gebruikt hij teveel gas en verslijt hij te veel door alle "valse starts". Aan/uit heeft het voordeel dat wanneer de ketel wil gaan pendelen, hij gewoon uitgaat.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 14-02-2018 12:28:20 ]
pi_177180257
Om verwamings programma's in het evohome systeem te zetten moet dat perse via de thermostaat of kan dit ook via de pc?

[ Bericht 5% gewijzigd door laserjet op 14-02-2018 16:25:57 ]
pi_177183291
Programmeren kan in ieder geval ook via de iPhone.