FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Hotelschaking met 3 schakelaars
LXIVmaandag 8 januari 2018 @ 19:50
Ik heb thuis een hotelschakeling met 3 schakelaars en 4 lampen. Dat werkt prima. Op een andere plek wil ik dit ook hebben. Hier ben ik al lang mee bezig, maar het lukt me niet om het voor elkaar te krijgen. Een vriend zegt me dat het onmogelijk is, dat er max 2 schakelaars inkunnen. Thuis werkt het echter prima met 3 schakelaars! (zie vid!). Hier zit geen electronica in, enkel gewone schakelaars.
ralfiemaandag 8 januari 2018 @ 19:57
Kan prima, heb je 1 kruisschakelaar nodig:

kruisschakelaar.jpg
mstxmaandag 8 januari 2018 @ 19:57
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wisselschakeling#Kruisschakeling
LXIVmaandag 8 januari 2018 @ 20:00
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 19:57 schreef ralfie het volgende:
Kan prima, heb je 1 kruisschakelaar nodig:

[ afbeelding ]
Ok. Ik zie niet hoe die werkt, maar wil je wel geloven. Die middelste is dus geen gewone schakelaar,maar ziet er wel zo uit van de buitenkant.
LXIVmaandag 8 januari 2018 @ 20:01
Die vriend van mij hield bij hoog en laag vol dat het fysiek onmogelijk was, vandaar dat ik hem een video must sturen als bewijs.
LPC-JPmaandag 8 januari 2018 @ 21:36
met 2 wissel schakelaars en 1 kruisschakelaar is de verlichting op 3 plekken te bedienen.
In theorie kan je door er meer kruisschakelaars tussen te zetten op meer plekken bedienen.
(denk bijvoorbeeld aan een lange gang in een hotel met bij elke deur een schakelaar voor de verlichting in de gang.)

Je zou ook kunnen kiezen voor een klik aan klik uit systeem, dan kan je meerdere schakelaars gebruiken om je verlichting te bedienen (en hoef je geen extra draden te trekken, alleen om de zoveel jaar batterij vervangen)
LXIVmaandag 8 januari 2018 @ 21:48
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 21:36 schreef LPC-JP het volgende:
met 2 wissel schakelaars en 1 kruisschakelaar is de verlichting op 3 plekken te bedienen.
In theorie kan je door er meer kruisschakelaars tussen te zetten op meer plekken bedienen.
(denk bijvoorbeeld aan een lange gang in een hotel met bij elke deur een schakelaar voor de verlichting in de gang.)

Je zou ook kunnen kiezen voor een klik aan klik uit systeem, dan kan je meerdere schakelaars gebruiken om je verlichting te bedienen (en hoef je geen extra draden te trekken, alleen om de zoveel jaar batterij vervangen)
Je kunt dus zoveel schakelaars inbouwen als je wil eigenlijk!
Vonkenboermaandag 8 januari 2018 @ 22:24
quote:
0s.gif Op maandag 8 januari 2018 21:36 schreef LPC-JP het volgende:
met 2 wissel schakelaars en 1 kruisschakelaar is de verlichting op 3 plekken te bedienen.
In theorie kan je door er meer kruisschakelaars tussen te zetten op meer plekken bedienen.
(denk bijvoorbeeld aan een lange gang in een hotel met bij elke deur een schakelaar voor de verlichting in de gang.)

Je zou ook kunnen kiezen voor een klik aan klik uit systeem, dan kan je meerdere schakelaars gebruiken om je verlichting te bedienen (en hoef je geen extra draden te trekken, alleen om de zoveel jaar batterij vervangen)
Ik heb daar ooit al eens een heul handig schema van gemaakt.
Dat kun je vinden in ons klusboek; maar ik zal je even een linkje geven :)

K&W / Elektrische schakelingen; de schema's - Deel 4
adder77maandag 8 januari 2018 @ 23:29
Of met pulsdrukkers bv een Eltako bedienen. Kun je meerdere schakelaars gebruiken
bluemoon23dinsdag 9 januari 2018 @ 00:25
Kruisschakeling inderdaad, heb ik ook in de slaapkamer.
Plafondlamp is bedienbaar met een schakelaar bij de deur, en aan elke kant van het bed een schakelaar bij het nachtkastje.

Kost geen drol, maar verrekte makkelijk :7