Hallo allemaal,
In het benedenhuis dat ik drie jaar geleden kocht zat een ouder Honeywell Evohome-systeem met een drietal HR80-regelaars op de radiatoren van de cv. Ik vond dat een beetje onzin, met de belangrijkste radiatoren in één ruimte en geen behoefte aan twee verschillende zones, en die HR80's nogal lelijk, dus ik heb ze laten vervangen door gewone radiatorknoppen.
Nu is het probleem dat de centrale thermostaat CM67z niet goed communiceert met de HC60NG-relaismodule bij de ketel. Eerst lijkt het goed te gaan, maar na een half uur gaat de HC60NG knipperen ten teken dat de communicatie verbroken is, ook als de CM67z vlakbij is. Als ik een HR80 met batterijen ernaast leg gaat het wel goed.
Ik heb de volgende instellingen van de CM67z aangepast:
7:tS =2 - de temperatuurvoeler wordt gebruikt om de kamertemperatuur te tonen en te regelen volgens zone1.
17:SU =1 - gemeten temperatuur gebruikt door enkel HC60NG (zone-afsluiterregelaar).
Maar mijn HC60NG is geen zone-afsluiter, maar een ketelregelaar.
Dus, kunnen de CM67z en de HC60NG-ketelregelaar niet zonder HR80, of wat doe ik verkeerd?
Als het niet kan, kan een nieuwe Honeywell Round-thermostaat bijvoorbeeld dan wel de ketel aansturen via de HC60NG, of heb ik dan ook een andere relaismodule nodig?
De ketel is een Vaillant HR Solide.