quote:
Op zaterdag 11 november 2017 22:06 schreef Ivo1985 het volgende:- Heb je een buffervat?
- Heb je meerdere CV-circuits die afzonderlijk aangestuurd kunnen worden?
- Kun je de verdeler van de vloerverwarming of de vloerverwarmingspomp afknijpen?
Je issues met de ruimtetemperatuur boven/beneden moet je zoeken in het afgiftesysteem, niet in de warmtepomp.
Een buffervat met veel inhoud kan het aantal starts van de warmtepomp sterk beperken. Je kan dan de warmtepomp het buffervat laten verwarmen tot X graden boven de gewenste aanvoertemperatuur en vervolgens het de boel laten afkoelen tot Y graden onder de gewenste aanvoertemperatuur. Hoe groter het buffervat en hoe groter het verschil tussen X en Y, hoe langer het opwarmen én afkoelen duurt, dus hoe minder vaak warmtepomp aanslaat en hoe langer de pomp dan zal blijven draaien.
Dank voor je reactie.
Ja ik heb een extra buffervat maar dat is voor warm tapwater en staat boven de 50 graden ingesteld.
Om dit te verwarmen zijn de gehele zomer weinig draaiuren en starts gemaakt.
Er worden nu voor de vloerverwarming in twee weken net zoveel starts en compressor draaiuren gemaakt als in 6 maanden voor warmtapwater.
Dit vind ik heel veel gezien ik vind dat er überhaupt door de wp geen extra warmte gemaakt zou moeten worden als de thermosstaat 3 graden lager staat dan de ruimte temperatuur aangeeft.
Waarom slaat hij dan toch aan om het nog warmer te maken ?