Hoi,

Pa is op dit moment bezig met een verhuizing naar een 55+ woning alleen deze is niet gemeubileerd, dus ik moet hem helpen met het vinden van een aantal noodzakelijke spullen.

Wat uiteraard niet kan ontbreken is een fornuis en dan in het specifieke een elektrische, omdat die blijkbaar niet met gas mag koken daar. Probleem is echter dat ik als student dus helemaal geen verstand heb van elektra.

Ik dacht dat je gewoon de eerste de beste kon bestellen met die stekker (perilex?) en dat het klaar was, maar je moet ook kijken of naar je meterkast of je voldoende fases (?) had. Wat is dat?

Wat moet ik bijvoorbeeld kunnen zien op zo'n foto?
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Vind het niet erg om een aansluitservice er extra bij te bestellen, maar als die dalijk komt en blijkt dat die niet aangesloten kan worden, dan is het ook verspilde tijd.

Bij voorbaat dank.
Irene is bae <3
pi_171097719
Een ideale situatie zou zijn dat je een fornuisgroep hebt, dat zijn twee groepen gecombineerd in één behuizing dat met twee fasen verbonden is. je zou op een eenfase-aansluiting (foto) ook een fornuisgroep kunnen zetten. Het is alleen niet aan te raden je fornuis vol te belasten (als in, alle pitten op vol vermogen).

Lang verhaal kort: ja, het kan, er moet alleen een fornuisgroep bij.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
  zondag 21 mei 2017 @ 16:14:19 #3
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171097798
quote:
1s.gif Op zondag 21 mei 2017 16:10 schreef Ridocar het volgende:
Een ideale situatie zou zijn dat je een fornuisgroep hebt, dat zijn twee groepen gecombineerd in één behuizing dat met twee fasen verbonden is. je zou op een eenfase-aansluiting (foto) ook een fornuisgroep kunnen zetten. Het is alleen niet aan te raden je fornuis vol te belasten (als in, alle pitten op vol vermogen).

Lang verhaal kort: ja, het kan, er moet alleen een fornuisgroep bij.
Oh ja deze foto is van de plek waar ik nu zit, maar hier wordt er op gas gekookt. Vroeg me alleen af hoe je welke groep kan zien.

Ga morgen weer langs dat huis want moet een koelkast aannemen aangezien pa moet werken. Zal dan wel kijken of ik foto van die meterkast kan maken. Volgens mij zag ik laatst toen ik er was zo'n perilex aansluiting

Irene is bae <3
pi_171098426
quote:
0s.gif Op zondag 21 mei 2017 16:14 schreef Jiang153 het volgende:

Volgens mij zag ik laatst toen ik er was zo'n perilex aansluiting

[ afbeelding ]
Als dat er inderdaad zit, is een kookgroep wel heel waarschijnlijk. Die laatste kan bestaan uit 2 gekoppelde groepen op 1 fase; je kan dan een kookplaat max. 2 x 16 x 230 = 7360 Watt laten trekken.

Indien je een 3 fasen aansluiting en idem kookgroep hebt, dan 3 x 16 x 230 = 11 kW
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171108296
Je hebt alleen b16 automaten dus een perilex lijkt me onwaarschijnlijk, maar dat betekent ook dat je maar 16x 230= ca 3600 watt hebt
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_171110468
quote:
0s.gif Op zondag 21 mei 2017 23:18 schreef densmee het volgende:
Je hebt alleen b16 automaten dus een perilex lijkt me onwaarschijnlijk, maar dat betekent ook dat je maar 16x 230= ca 3600 watt hebt
Het betreft voorbeeld foto's, niet de werkelijke situatie. Die wordt nog gefotografeerd door TS
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator maandag 22 mei 2017 @ 12:06:33 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171114234
quote:
0s.gif Op zondag 21 mei 2017 16:39 schreef blomke het volgende:

[..]

Als dat er inderdaad zit, is een kookgroep wel heel waarschijnlijk. Die laatste kan bestaan uit 2 gekoppelde groepen op 1 fase; je kan dan een kookplaat max. 2 x 16 x 230 = 7360 Watt laten trekken.

Indien je een 3 fasen aansluiting en idem kookgroep hebt, dan 3 x 16 x 230 = 11 kW
Pcies dat, nu nog een foto van de werkelijke situatie en dan kunnen we pas echt advies geven.
pi_171116632
Zou toch raar zijn dat je in woning waar je niet op gas mag koken er geen aansluiting voor een fornuis is. Of hoopt men dat je een ketel boven houtblokken gaat hangen?
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_171117516
Wat voor kookplaat wilde je erin gaan zetten? Je hebt het in de OP over een 'elektrisch fornuis'. Ik hoop dat je daar wel een inductiekookplaat mee bedoelt, want anders wordt dat echt een grote verschrikking.
One cannot make an omelette without
breaking eggs -- but it is amazing how
many eggs one can break without making
a decent omelette.
  maandag 22 mei 2017 @ 18:20:35 #10
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171122232
quote:
2s.gif Op maandag 22 mei 2017 15:03 schreef nightsleeper het volgende:
Wat voor kookplaat wilde je erin gaan zetten? Je hebt het in de OP over een 'elektrisch fornuis'. Ik hoop dat je daar wel een inductiekookplaat mee bedoelt, want anders wordt dat echt een grote verschrikking.
Gewoon fornuis toch?

Werkelijke pics:






Geen idee wat ik eigenlijk moet zien aan die meterkast.

Als ik gewoon de eerste de beste van google pak. Kan die erop? Of deze?
Irene is bae <3
pi_171122293
Groep 3 is je kookgroep

Het beste is om je perilex aansluiting na te meten.

Dan weet je ook hoe je je perilex stekker van je kookplaat moet aansluiten.
Weet je niet hoe je dit moet doen laat het dan door een elektricien doen.

Heb ik pas geleden ook maar laten doen toen ik er zelf niet uitkwam.
Het feit dat je al niet weet wat een kookgroep is geeft mij het vermoeden dat je dit beter door iemand kan laten doen. :D
Realiteit is een illusie die ontstaat bij een gebrek aan alcohol
  maandag 22 mei 2017 @ 18:30:11 #12
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171122356
quote:
1s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:25 schreef RoaRRR het volgende:
Groep 3 is je kookgroep

Het beste is om je perilex aansluiting na te meten.

Dan weet je ook hoe je je perilex stekker van je kookplaat moet aansluiten.
Weet je niet hoe je dit moet doen laat het dan door een elektricien doen.

Heb ik pas geleden ook maar laten doen toen ik er zelf niet uitkwam.
Het feit dat je al niet weet wat een kookgroep is geeft mij het vermoeden dat je dit beter door iemand kan laten doen. :D
Hoe zie je eigenlijk wat een kookgroep is? Staan alleen genummerd maar niks anders op of is nummer 3 standaard voor koken?

Mwah was ook van plan zo'n aansluitservice erbij te nemen, maar zit er geen verschil in welke fornuizen wel of niet kan? Bedoel wil bijvoorbeeld niet dat als ik dalijk iemand laat komen en er dan blijkt dat het aansluiten op de een of andere manier niet lukt.

[ Bericht 2% gewijzigd door Jiang153 op 22-05-2017 18:42:53 ]
Irene is bae <3
pi_171123393
quote:
10s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:30 schreef Jiang153 het volgende:

Hoe zie je eigenlijk wat een kookgroep is? Staan alleen genummerd maar niks anders op of is nummer 3 standaard voor koken?
Twee groepen zijn aan elkaar gekoppeld met een schuifje over de schakelaar, dat is een kenmerk van een kookgroep bestaande uit twee gekoppelde groepen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171123410
quote:
10s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:30 schreef Jiang153 het volgende:

Mwah was ook van plan zo'n aansluitservice erbij te nemen, maar zit er geen verschil in welke fornuizen wel of niet kan? Bedoel wil bijvoorbeeld niet dat als ik dalijk iemand laat komen en er dan blijkt dat het aansluiten op de een of andere manier niet lukt.
Even het topic teruglezen met betrekking tot mijn posts.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator maandag 22 mei 2017 @ 19:26:54 #15
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171123417
quote:
10s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:30 schreef Jiang153 het volgende:
Hoe zie je eigenlijk wat een kookgroep is? Staan alleen genummerd maar niks anders op of is nummer 3 standaard voor koken?
Nummer drie is een kookgroep; dit is een gekoppelde automaat (dat witte stripje wat er voor zit; koppelt de automaten aan elkaar). Dat zorgt er voor dat de automaten bij een storing samen uitschakelen.

Deze kookgroep heeft een maximaal vermogen van 7200 watt.

De automaten schakelen samen in zijn geheel uit.
pi_171123827
quote:
15s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:20 schreef Jiang153 het volgende:
Als ik gewoon de eerste de beste van google pak. Kan die erop? Of deze?
Bij allebei wordt vermeld dat ze op drie fasen draaien. Alleen bij de tweede staat het werkelijke vermogen: 10,9 kW. In theorie kunnen ze dus geen van beiden op jullie peri-lex worden aangesloten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  maandag 22 mei 2017 @ 20:19:41 #17
132767 lipje
zeg maar nee, krijg je er twee
pi_171124935
quote:
0s.gif Op maandag 22 mei 2017 19:26 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Nummer drie is een kookgroep; dit is een gekoppelde automaat (dat witte stripje wat er voor zit; koppelt de automaten aan elkaar). Dat zorgt er voor dat de automaten bij een storing samen uitschakelen.

De automaten schakelen samen in zijn geheel uit.
en je moet ze allebei los inschakelen >:O
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
pi_171125245
quote:
15s.gif Op maandag 22 mei 2017 18:20 schreef Jiang153 het volgende:

[..]

Gewoon fornuis toch?

Werkelijke pics:
[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

Geen idee wat ik eigenlijk moet zien aan die meterkast.

Als ik gewoon de eerste de beste van google pak. Kan die erop? Of deze?
Om je een voorbeeld te geven van een willekeurige die wel kan: https://www.fornuisstore.(...)oduct_specifications
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  maandag 22 mei 2017 @ 21:57:14 #19
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171128916
quote:
0s.gif Op maandag 22 mei 2017 20:27 schreef hottentot het volgende:

[..]

Om je een voorbeeld te geven van een willekeurige die wel kan: https://www.fornuisstore.(...)oduct_specifications
Dus moet gewoon opzoek naar eentje met minder dan 7200 watt / 2 fase aansluiting.

Wel beperkt aanbod en hoezo zijn die prijziger?

[ Bericht 1% gewijzigd door Jiang153 op 22-05-2017 22:11:58 ]
Irene is bae <3
  maandag 22 mei 2017 @ 23:09:38 #20
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171131099
Kan je eigenlijk ook zo'n 3 fase apparaat aansluiten op 2 fase?

Bedoel ga ervan uit dat er immers toch niet met alles op volle kracht gekookt wordt.
Irene is bae <3
pi_171135596
quote:
5s.gif Op maandag 22 mei 2017 23:09 schreef Jiang153 het volgende:
Kan je eigenlijk ook zo'n 3 fase apparaat aansluiten op 2 fase?

Bedoel ga ervan uit dat er immers toch niet met alles op volle kracht gekookt wordt.
Soms wel, soms niet.

Er zijn zelfs ook veel kookplaten die eventueel op 1 fase kunnen werken. Grotere hoeveelheden koken is dan een ramp en je hebt geduld nodig als je water aan de kook wil brengen.

Veel kookplaten hebben meerdere aansluitmogelijkheden en in de software de optie om het totale vermogen (stapsgewijs) te beperken tot onder de maximale waarde die de voeding kan leveren.
pi_171136045
quote:
5s.gif Op maandag 22 mei 2017 23:09 schreef Jiang153 het volgende:
Kan je eigenlijk ook zo'n 3 fase apparaat aansluiten op 2 fase?

Bedoel ga ervan uit dat er immers toch niet met alles op volle kracht gekookt wordt.
Vader heeft twee groepen op een fase. Zoals je terecht opmerkt kan je daar maximaal 7360 W op aansluiten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 23 mei 2017 @ 13:02:07 #23
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_171142274
DIT is trouwens een kookplaat die het ook goed schijnt te doen op 1 groep van 16A.
Tot nooit .......
  dinsdag 23 mei 2017 @ 16:18:57 #24
382210 Jiang153
Bae Joo Hyun
pi_171147924
quote:
0s.gif Op dinsdag 23 mei 2017 08:24 schreef blomke het volgende:

[..]

Vader heeft twee groepen op een fase. Zoals je terecht opmerkt kan je daar maximaal 7360 W op aansluiten.
Dus ja?
Irene is bae <3
pi_171149296
quote:
5s.gif Op dinsdag 23 mei 2017 16:18 schreef Jiang153 het volgende:

[..]

Dus ja?
Dus nee, 3 fasen apparaat kan niet (of althans: gedeeltelijk) op 2 groepen i.c. kookgroep.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.