FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Stroom storing maar alle stoppen staan goed
Phone8maandag 13 maart 2017 @ 21:20
Beste Fok!kers,

Ik heb een probleem. Vanmorgen werkte alle stroom nog perfect thuis. Nog nooit kortsluiting gehad tot vandaag.

Een stopcontact in de woonkamer werkt niet meer, en daardoor ook de lamp op de badkamer boven, lamp op de overloop, lamp in de 2e slaapkamer en een stopcontact op de 2e kamer, de cv ketel op zolder en onze wasmachine.

Het gekke is: de stoppen blijven naar boven, en de test wijst niks geks uit; want alle stoppen kunnen weer makkelijk terug gezet worden.

Ik heb de stekker van de cv ketel er uit gehaald, en dat maakt geen verschil.

Wij hebben 4 groepen, en een brede schakelaar die aan elkaar gekoppeld zit met 4 schakelaars, geen idee hoe zo iets heet, en 3 fases. Ook geen idee wat dat inhoud.

Waar moet ik beginnen? De elektricien kan morgen pas komen maar wil graag zeker weten of ons huis niet in de fik kan vliegen hierdoor. de zekering van betreffende groep blijft dus omhoog staan. Voor de zekerheid naar beneden zetten?

Alvast bedankt voor elke bijdrage. Wordt gewaardeerd.
Fermaandag 13 maart 2017 @ 21:35
1 fase die eruit ligt? Werken alle fornuispitten wel?
vaduzmaandag 13 maart 2017 @ 21:40
Probleem met de bedrading?
Fermaandag 13 maart 2017 @ 21:44
Wacht eens, een groep waar de wasmachine, cv en siv lichtpunten en stopcontacten samen op zitten? Dat is wel vreemd, zet maar uit, als ie toch niet werkt.
Phone8maandag 13 maart 2017 @ 22:18
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 21:35 schreef Fer het volgende:
1 fase die eruit ligt? Werken alle fornuispitten wel?
Ze hebben toevallig afgelopen vrijdag nieuwe meters geïnstalleerd. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
Phone8maandag 13 maart 2017 @ 22:20
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 21:44 schreef Fer het volgende:
Wacht eens, een groep waar de wasmachine, cv en siv lichtpunten en stopcontacten samen op zitten? Dat is wel vreemd, zet maar uit, als ie toch niet werkt.
Ja dat denk ik, omdat die apparaten niet meer werken. Heb de stop inderdaad uit gezet.
klippermaandag 13 maart 2017 @ 22:41
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 21:35 schreef Fer het volgende:
1 fase die eruit ligt? Werken alle fornuispitten wel?
Hoogstwaarschijnlijk dit, zoals ts aangeeft 3 fase, waarschijnlijk even twee.
Phone8maandag 13 maart 2017 @ 22:45
quote:
0s.gif Op maandag 13 maart 2017 22:41 schreef klipper het volgende:

[..]

Hoogstwaarschijnlijk dit, zoals ts aangeeft 3 fase, waarschijnlijk even twee.
Heb eigenlijk niet gecontroleerd of alles werkt. Heb vandaag 1 pit gebruikt en die werkte naar behoren. Morgen vroeg gelijk even controleren. Waar kan dat door komen?
Fermaandag 13 maart 2017 @ 22:51
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 22:20 schreef Phone8 het volgende:

[..]

Ja dat denk ik, omdat die apparaten niet meer werken. Heb de stop inderdaad uit gezet.
Wasmachine heeft zijn eigen groep, dus meer waarschijnlijk dat er twee groepen geen stroom meer krijgen. En wellicht 1 fase van de fornuisgroep.
Skankhunt49maandag 13 maart 2017 @ 22:55
Heb toevallig deze week ook kortsluiting gehad . en alle stoppen stonden ook omhoog.Bij mij was de hoofdschakelaar stuk. En de fase lag eruit. Ik Had ook nog dat 1 groep wel werkte. Voor het vervangen van je fase moet eneco/stedin langskomen. Dus zou die bellen.Een elektricien mag dat niet doen geloof ik (de fase vervangen).
Phone8maandag 13 maart 2017 @ 23:01
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 22:55 schreef Skankhunt49 het volgende:
Heb toevallig deze week ook kortsluiting gehad . en alle stoppen stonden ook omhoog.Bij mij was de hoofdschakelaar stuk. En de fase lag eruit. Ik Had ook nog dat 1 groep wel werkte. Voor het vervangen van je fase moet eneco/stedin langskomen. Dus zou die bellen.Een elektricien mag dat niet doen geloof ik (de fase vervangen).
Kan dat te maken hebben met de nieuwe meter? Afgelopen vrijdag is die vervangen voor een nieuwe. Voor de tijd namelijk nooit last of problemen gehad.
Fermaandag 13 maart 2017 @ 23:03
Ah, daar komt de aap uit de mouw. Slecht aangesloten.
Skankhunt49maandag 13 maart 2017 @ 23:08
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 23:01 schreef Phone8 het volgende:

[..]

Kan dat te maken hebben met de nieuwe meter? Afgelopen vrijdag is die vervangen voor een nieuwe. Voor de tijd namelijk nooit last of problemen gehad.
Ja dat is moeilijk te zeggen maar het zou kunnen. Misschien iets verkeerd aangesloten. Ik zou ze gewoon bellen en zeggen dat dit is gebeurd vlak na het aansluiten van de nieuwe meter. Ze staan binnen twee uur voor je deur. Ik moest een half uurtje wachten.
Phone8dinsdag 14 maart 2017 @ 07:05
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 23:08 schreef Skankhunt49 het volgende:

[..]

Ja dat is moeilijk te zeggen maar het zou kunnen. Misschien iets verkeerd aangesloten. Ik zou ze gewoon bellen en zeggen dat dit is gebeurd vlak na het aansluiten van de nieuwe meter. Ze staan binnen twee uur voor je deur. Ik moest een half uurtje wachten.
Was het maar zo. Bedrijf gaf aan dat na installatie het ons probleem was. Over een uurtje komt er een installateur kijken. Hopelijk kan die het vinden.
Ferdinsdag 14 maart 2017 @ 08:41
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 07:05 schreef Phone8 het volgende:

[..]

Was het maar zo. Bedrijf gaf aan dat na installatie het ons probleem was. Over een uurtje komt er een installateur kijken. Hopelijk kan die het vinden.
Als er een draadje los zit, foto's laten maken en claimen bij de netbeheerder.
Skankhunt49dinsdag 14 maart 2017 @ 11:00
Hoe is het afgelopen?
hottentotdinsdag 14 maart 2017 @ 16:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 11:00 schreef Skankhunt49 het volgende:
Hoe is het afgelopen?
Modem is nog aan het opstarten :D
Ferdinsdag 14 maart 2017 @ 17:25
Er zit nu een grote zwarte vlek tussen de hoofdzekeringen en de groepen.
Phone8dinsdag 14 maart 2017 @ 19:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 11:00 schreef Skankhunt49 het volgende:
Hoe is het afgelopen?
Installateur is geweest en het was een kapotte las dop. Het werkt weer :) wel naar lang zoeken en 2 extra gaten in de muur😅
hottentotdinsdag 14 maart 2017 @ 20:31
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 19:43 schreef Phone8 het volgende:

[..]

Installateur is geweest en het was een kapotte las dop. Het werkt weer :) wel naar lang zoeken en 2 extra gaten in de muur😅
En zie hier waarom je veel adviezen in K&W niet al te serieus moet nemen aangaande dit soort storingen, men vraagt niet door maar men komt met adviezen zonder de situatie te kennen.
Ferdinsdag 14 maart 2017 @ 20:56
Maar die wasmachine, die een eigen groep zou moeten hebben, loopt toch niet via een lasdop?
Juup©dinsdag 14 maart 2017 @ 21:26
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 19:43 schreef Phone8 het volgende:

[..]

Installateur is geweest en het was een kapotte las dop. Het werkt weer :) wel naar lang zoeken en 2 extra gaten in de muur😅
Lasdop is een woord, maar gelukkig is het euvel verholpen en ben jij van de ellende af ^O^
hottentotdinsdag 14 maart 2017 @ 21:28
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 20:56 schreef Fer het volgende:
Maar die wasmachine, die een eigen groep zou moeten hebben,
Dit gaat de komende jaren een hardnekkiger misverstand zijn dan destijds de hogere belasting op overuren (iets wat effectief door de afbouw nu wel het geval is)
Vonkenboerdinsdag 14 maart 2017 @ 22:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 21:28 schreef hottentot het volgende:

[..]

Dit gaat de komende jaren een hardnekkiger misverstand zijn dan destijds de hogere belasting op overuren (iets wat effectief door de afbouw nu wel het geval is)
Het zit hem ook in het niet duidelijk zijn qua normen en plichten. Of eigenlijk in het zo vaag mogelijk zijn daarin ;)

Maar we dwalen af geloof ik.
hottentotdinsdag 14 maart 2017 @ 22:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 22:02 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Het zit hem ook in het niet duidelijk zijn qua normen en plichten. Of eigenlijk in het zo vaag mogelijk zijn daarin ;)

Maar we dwalen af geloof ik.
We mogen toch wel afdwalen als TS zijn probleem is opgelost :D
Phone8woensdag 15 maart 2017 @ 10:04
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 20:56 schreef Fer het volgende:
Maar die wasmachine, die een eigen groep zou moeten hebben, loopt toch niet via een lasdop?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb 2 linkerhanden en heb ooit eens geknutseld met een lamp in mijn ouders huis, en daar moest de Nuon de hoofdzekering terug plaatsen of vervangen. In elk geval: er was geen stroom meer in heel het huis😅😅
Speekselklierwoensdag 15 maart 2017 @ 10:13
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 20:56 schreef Fer het volgende:
Maar die wasmachine, die een eigen groep zou moeten hebben
Dat hoeft al een tijdje niet meer.
hottentotwoensdag 15 maart 2017 @ 10:23
quote:
0s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:13 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Dat hoeft al een tijdje niet meer.
En best grote kans aangezien er gaten in de muur zijn geslagen om bij de dozen te komen dat de installatie is van voordat die 2000VA/Eigen groep een regel werd, en ook dan hoeft het natuurlijk niet.

Heb het ook altijd een domme regel gevonden. De regel van 3000VA was veel realistischer.

Helaas heeft de sector een enorm gebrek aan bijscholing, en zal het nog decennia duren voordat dit algemene kennis is. Beter kappen ze met die domme 3140 zooi, en voeren ze een verplichte bijeenkomsten aangaande wijzigingen van de NEN in. Veel klanten krijgen namelijk al jaren een te dure installatie omdat te veel mensen in de sector qua regelgeving eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.
Speekselklierwoensdag 15 maart 2017 @ 10:33
Als je in de huidige tijd al je apparaten van 2000W op een eigen groep zou zetten dan loop je ook de kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Als ruim voor die tijd zitten bij mij bewust wat grootverbruikers op een groep.

volgens de oorspronkelijke norm zou ik 10 groepen moeten hebben.
10 groepen van 16A op een 25A hoofdzekering is vragen om problemen.
TheThirdMarkwoensdag 15 maart 2017 @ 10:42
quote:
0s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:33 schreef Speekselklier het volgende:
Als je in de huidige tijd al je apparaten van 2000W op een eigen groep zou zetten dan loop je ook de kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Als ruim voor die tijd zitten bij mij bewust wat grootverbruikers op een groep.

volgens de oorspronkelijke norm zou ik 10 groepen moeten hebben.
10 groepen van 16A op een 25A hoofdzekering is vragen om problemen.
De norm in woningen is 1x35A smeltzekering/ 3X25A Smeltzekering of 1x40A Automaat/ 3x25A automaat. Flats hebben inderdaad nog erg vaak 25A smeltzekering (in Arnhem sommige oude flats zelfs 16A). Maar buiten dat ben ik het volledig met je eens. Veel mensen kijken niet verder dan die 10x16A, en schaffen vanaf daar hun elektrische zooi aan. Nou, succes he.
hottentotwoensdag 15 maart 2017 @ 10:42
quote:
0s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:33 schreef Speekselklier het volgende:
Als je in de huidige tijd al je apparaten van 2000W op een eigen groep zou zetten dan loop je ook de kans dat je hoofdzekering eruit klapt. Als ruim voor die tijd zitten bij mij bewust wat grootverbruikers op een groep.

volgens de oorspronkelijke norm zou ik 10 groepen moeten hebben.
10 groepen van 16A op een 25A hoofdzekering is vragen om problemen.
Dit risico zal er altijd zijn natuurlijk, een perfecte selectiviteit waarbij elke voorgaande beveiliging het totaal vermogen van de achterliggende groepen kan dragen is veel te duur en een utopie.
hottentotwoensdag 15 maart 2017 @ 10:44
quote:
14s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:42 schreef TheThirdMark het volgende:

[..]

De norm in woningen is 1x35A smeltzekering/ 3X25A Smeltzekering of 1x40A Automaat/ 3x25A automaat. Flats hebben inderdaad nog erg vaak 25A smeltzekering (in Arnhem sommige oude flats zelfs 16A). Maar buiten dat ben ik het volledig met je eens. Veel mensen kijken niet verder dan die 10x16A, en schaffen vanaf daar hun elektrische zooi aan. Nou, succes he.
Dat is de huidige norm, maar ook veel huizen in de jaren '70 wijken hebben nog een 1x25A
TheThirdMarkwoensdag 15 maart 2017 @ 10:46
quote:
0s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:44 schreef hottentot het volgende:

[..]

Dat is de huidige norm, maar ook veel huizen in de jaren '70 wijken hebben nog een 1x25A
Dat zijn er steeds minder, iig in Nuon gebied. Wanneer daar een monteur komt voor een doorgebrande smeltzekering wordt de installatie meteen, kosteloos, verzwaard naar 1x35A. Losse woningen met 1x25A kom je in ons gebied eigenlijk ook niet meer tegen (laatste keer dat ik een losse woning zo verzwaard heb was in 2002). Maar je hebt gelijk, het zal her en der nog wel voorkomen (voornamelijk bij doortikkers).
Speekselklierwoensdag 15 maart 2017 @ 11:39
Bij mij nog een maand 1x25A, daarna heb ik 3x25A. En de hoofdverdeler van 3x250A komt ook in mijn woning (appartement 1 uit 6) dus als ik een wietplantage wil dan heb ik straks alle mogelijkheden.

[ Bericht 0% gewijzigd door Speekselklier op 15-03-2017 11:53:04 ]
Speekselklierwoensdag 15 maart 2017 @ 11:54
quote:
0s.gif Op woensdag 15 maart 2017 10:42 schreef hottentot het volgende:
Dit risico zal er altijd zijn natuurlijk, een perfecte selectiviteit waarbij elke voorgaande beveiliging het totaal vermogen van de achterliggende groepen kan dragen is veel te duur en een utopie.
Klopt, maar een beetje helpen door stiekum een paar apparaten te combineren helpt wel een beetje.
(en anno 2017 is het ook niet meer stiekum, in 'mijn' tijd was het dat wel)