  Moderator zaterdag 14 januari 2017 @ 18:50:15 #251
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_168135190
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:

- De gewenste locatie van het lichtpunt ligt op de leiding. Kan ik in dit geval voorzichtig een gat boren over de leiding, de leiding inkorten en het andere gat dichten?
Nee, dat is eigenlijk niet de goede weg; en leidingen hoeven niet pers recht te lopen van punt naar punt ;)

Ze lopen zelden zoals je denkt dat ze "logisch" lopen.

quote:
1s.gif Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:

- De gewenste locatie van het lichtpunt licht niet op de leiding. Kan ik in dit geval een sleuf frezen vanaf de leiding naar de gewenste locatie van het lichtpunt, daar een gat boren en de boel dichtsmeren?

In beide gevallen uiteraard plafonddoos plaatsen, etc.

Betreft woning uit 2010, geen andere leidingen in plafond, verplaatsing 1 - 1.5 meter
Zolang je de doos van waaruit je verlengt niet dichtsmeert dan moet dit prima kunnen; maar kijk uit met sleuven in plafonds; je zult niet de eerste zijn die een niet al te diep liggende water of cvleiding doorboort/sleuft.

Is opbouw van punt A naar punt B geen optie ?
pi_168135479
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:
Ik wil een bestaande ruimte op in tweeën delen. Het lichtpunt zal in de ene ruimte hangen. Terwijl de schakelaar in de andere ruimte zit (op gewenste locatie).

[ afbeelding ]

Ik moet nog met een leidingzoeker achterhalen waar de leiding loop maar voorzie twee mogelijke situaties:

- De gewenste locatie van het lichtpunt ligt op de leiding. Kan ik in dit geval voorzichtig een gat boren over de leiding, de leiding inkorten en het andere gat dichten?

- De gewenste locatie van het lichtpunt licht niet op de leiding. Kan ik in dit geval een sleuf frezen vanaf de leiding naar de gewenste locatie van het lichtpunt, daar een gat boren en de boel dichtsmeren?

In beide gevallen uiteraard plafonddoos plaatsen, etc.

Betreft woning uit 2010, geen andere leidingen in plafond, verplaatsing 1 - 1.5 meter
Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!
  zaterdag 14 januari 2017 @ 20:04:46 #253
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168137487
Dank voor jullie antwoord! In ieder geval niet zo simpel als ik had gehoopt dus.

quote:
0s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 18:50 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Nee, dat is eigenlijk niet de goede weg; en leidingen hoeven niet pers recht te lopen van punt naar punt ;)

Ze lopen zelden zoals je denkt dat ze "logisch" lopen.

[..]

Zolang je de doos van waaruit je verlengt niet dichtsmeert dan moet dit prima kunnen; maar kijk uit met sleuven in plafonds; je zult niet de eerste zijn die een niet al te diep liggende water of cvleiding doorboort/sleuft.

Is opbouw van punt A naar punt B geen optie ?
Ik vind opbouw niet om aan te zien, vandaar dat ik het graag weg wil werken.

Het is het plafond van de zolder, er zijn geen andere leidingen die daar kunnen lopen, want er is niets meer. Tevens staat er niets op de bouwtekeningen (ik weet dat je daar niet altijd op kunt vertrouwen...)
En ik weet dat leidingen lang niet altijd logisch lopen, maar mocht het gewenste lichtpunt zich wel op de leiding bevinden dan is lokaal een gat boren dus nogsteeds geen optie?

quote:
1s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 19:00 schreef tux87 het volgende:

[..]

Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!
Wat is een breedplaatvloer? (hoe herken ik die?)
En waarom kun je daar aan de onderkant niet een klein stukje in "hakken"?
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
  Moderator zaterdag 14 januari 2017 @ 20:10:00 #254
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_168137669
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 20:04 schreef Tanin het volgende:
Wat is een breedplaatvloer? (hoe herken ik die?)
En waarom kun je daar aan de onderkant niet een klein stukje in "hakken"?




Dat heeft te maken met de spanning op zo'n vloerplaat; daar kun je niet zomaar van de onderkant in gaan hakken, zonder de spanning op zo'n vloerplaat te beinvloeden.
Waar uiteindelijk je gehele constructie van afhankelijk is.
pi_168137679
Brede betonnen platen.... Als je daar in hakt verzwakt je de constructie en kan je verdieping naar beneden komen.
Laat die handjes wapperen!
  zaterdag 14 januari 2017 @ 20:13:52 #256
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168137815
Ok, dus dan zijn de enige twee opties opbouw en een verlaagd plafond?

Of kan ik iemand inhuren die het wel kan doen?
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
  zaterdag 14 januari 2017 @ 20:21:58 #257
132767 lipje
zeg maar nee, krijg je er twee
pi_168138148
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 19:00 schreef tux87 het volgende:

[..]

Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!
het kan ook een massieve betonvloer zijn (gietbouw), kanaalplaten, of hout als het de zolder betreft...

weet men wel zeker dat het een betonnen plafond betreft en geen gipsplaten op houten balken? Wat voor soort dak zit er? Zijn er meer foto's beschikbaar?
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
  zaterdag 14 januari 2017 @ 20:27:04 #258
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168138338
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 20:21 schreef lipje het volgende:

[..]

het kan ook een massieve betonvloer zijn (gietbouw), kanaalplaten, of hout als het de zolder betreft...

weet men wel zeker dat het een betonnen plafond betreft en geen gipsplaten op houten balken? Wat voor soort dak zit er? Zijn er meer foto's beschikbaar?
Wat voor foto's wil je?

Het dak erboven is bitumen.
Het plafond zelf is glad gestuct en geschilderd.

Weet niet wat eronder zit maar de andere verdiepingen zijn betonnen (?) platen met zo'n gleuf er tussen, gespoten met van die lelleke korreltjes verf.
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
pi_168152511
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 januari 2017 20:27 schreef Tanin het volgende:

[..]

Wat voor foto's wil je?

Het dak erboven is bitumen.
Het plafond zelf is glad gestuct en geschilderd.

Weet niet wat eronder zit maar de andere verdiepingen zijn betonnen (?) platen met zo'n gleuf er tussen, gespoten met van die lelleke korreltjes verf.
Wat is de afstand tussen de naden?
  zondag 15 januari 2017 @ 12:47:37 #260
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168156792
quote:
1s.gif Op zondag 15 januari 2017 09:48 schreef tux87 het volgende:

[..]

Wat is de afstand tussen de naden?
Correctie, stukje stuc is verwijderd, daar kun je het plafond zien:



De diepe spleet is zo'n centimeter, vanaf het begin van de ronding zo'n twee centimeter:



Voor de duidelijkheid: de naden liggen haaks op de route van huidig lichtpunt naar gewenst lichtpunt
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
  zondag 15 januari 2017 @ 13:59:04 #261
132767 lipje
zeg maar nee, krijg je er twee
pi_168159056
quote:
1s.gif Op zondag 15 januari 2017 12:47 schreef Tanin het volgende:

[..]

Correctie, stukje stuc is verwijderd, daar kun je het plafond zien:

[ afbeelding ]

De diepe spleet is zo'n centimeter, vanaf het begin van de ronding zo'n twee centimeter:

[ afbeelding ]

Voor de duidelijkheid: de naden liggen haaks op de route van huidig lichtpunt naar gewenst lichtpunt
ok je plafond is van prefab betonplaten. Bij alle prefab betonvloeren (breedplaat, kanaalplaat) zit er voorspanwapening in de onderste laag. Deze stalen staven zorgen ervoor dat de plaat sterkte krijgt en mag je niet doorboren of onderbreken. De wapeningsstaven lopen in de lengte van de betonplaten, dus paralel aan de naden. Een bestaande inbouwdoos zit tussen de wapeningsstaven, en zou je in theorie kunnen verleggen, in de praktijk doet vrijwel niemand dit vanwege het risico op ernstige verzwakking van de vloer.
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
  zondag 15 januari 2017 @ 14:38:56 #262
88754 Sounddragon
Dragon of sound.
pi_168160335
Zijn kanaalplaten; breedplaat heeft geen afgeronde hoeken..

Volgens mij heeft elk betonproduct een voorgeschreven dekking van 5 cm, dus zolang je daar onder blijft kan er weinig mis gaan lijkt me..
De wetenschap is er nog steeds niet uit, waarom de meest gestroomlijnde vrouwen, de meeste weerstand bieden
pi_168161593
quote:
14s.gif

Volgens mij heeft elk betonproduct een voorgeschreven dekking van 5 cm, dus zolang je daar onder blijft kan er weinig mis gaan lijkt me..
Dekking is afhankelijk van de milieuklasse. 5cm is in elk geval zeker niet standaard, dat is eerder 2,5cm. Met info hier:
https://www.google.nl/url(...)uiste_milieuklassen_(2005).pdf&ved=0ahUKEwjQkLeXqsTRAhWL1xoKHTvoAvAQFghEMAc&usg=AFQjCNEPRb0rXcKK4XVOlPG31joYkAeFbQ&sig2=THlEuhYdSReu2i0IynM9Mg
  zondag 15 januari 2017 @ 23:02:18 #264
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168179312
Dit klinkt alsof het handig is er een professional naar te laten kijken? Wat voor soort aannemer kan ik hierop afsturen?
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
pi_168180758
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen.
  zondag 15 januari 2017 @ 23:53:01 #266
309770 Tanin
de vreemdeling
pi_168180797
quote:
0s.gif Op zondag 15 januari 2017 23:51 schreef usernaamvergeten het volgende:
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen.
Dit is de zolder, daarboven zit een bitumen dak, lijkt me niet echt verstandig :X

Ik begrijp dat dat een kabelgoot is? Dat wil ik dus juist graag voorkomen, zoals eerder gesteld.
"Dit? Dit zijn mijn oorlogswonden, heb jarenlang oorlog gevoerd met mezelf, maar ik heb gewonnen!"
  zondag 15 januari 2017 @ 23:53:34 #267
132767 lipje
zeg maar nee, krijg je er twee
pi_168180810
quote:
0s.gif Op zondag 15 januari 2017 23:51 schreef usernaamvergeten het volgende:
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen.
das recht onder de isolatielaag en het bitumen _O-
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
pi_168183364
quote:
0s.gif Op zondag 15 januari 2017 23:53 schreef Tanin het volgende:
Dit is de zolder, daarboven zit een bitumen dak, lijkt me niet echt verstandig :X
Kennelijk iets te vluchtig gelezen, dat gaat inderdaad niet werken ;)
  maandag 16 januari 2017 @ 10:08:21 #269
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_168184458
quote:
0s.gif Op donderdag 12 januari 2017 12:54 schreef blomke het volgende:

[..]

Je hebt inderdaad 3 fasen waarvan er één naar je groepenkast gaat. Dit kan door de netbeheerder worden aangepast en de kosten zouden op diens site moeten staan.

Verder dient je groepenkast aangepast te worden: voor de inductieplaat moet er een 3 fasen beveiliging (incl. ALS) komen en je bestaande groepen moeten slim over de drie fasen worden verdeeld. Die laatste klussen kan de lokale elektro-installateur doen; da's geen DHZ werk.
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?

Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter.

Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat?
pi_168184604
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 10:08 schreef Hi_flyer het volgende:

[..]

Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?

Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter.

Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat?
Je hebt dus geen 3x25A! Het is wel voorbereid maar je hebt het dus nog niet. Je gaat dus iets van 200 euro betalen om er twee stoppen bij te laten draaien. Daarna dus nog kosten aan je meterkast en verder.

BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt.
pi_168185146
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 10:08 schreef Hi_flyer het volgende:
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?

Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter.

Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat?
Blijkbaar doet Stedin (je netbeheerder?) dat via die website, dus zou je het daar moeten opgeven. Uiteraard kan alles via een slimme meter; steeds meer consumenten gebruiken de 3 fasen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168185196
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 10:18 schreef nanuk het volgende:
BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt.
Bij 2 groepen zit je op max. 32A ongeveer 7,36 kW. Inductief koken vereist meestal 3 groep, i.e. krachtstroom.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  maandag 16 januari 2017 @ 11:01:49 #273
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_168185426
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 10:18 schreef nanuk het volgende:

[..]

Je hebt dus geen 3x25A! Het is wel voorbereid maar je hebt het dus nog niet. Je gaat dus iets van 200 euro betalen om er twee stoppen bij te laten draaien. Daarna dus nog kosten aan je meterkast en verder.

Het gedeelte in de meterkast moet wel lukken met wat hulp van een vriend.

BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt.
Da's een beste hoop geld voor het indraaien van twee stoppen... Mijn aansluiting is volgens de netbeheerder wel 3x25A. Kan je dan geen installateur met zegelrecht er twee stoppen bij laten plaatsen? Dat zal vast minder kosten.
pi_168185464
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 11:01 schreef Hi_flyer het volgende:
Kan je dan geen installateur met zegelrecht er twee stoppen bij laten plaatsen? Dat zal vast minder kosten.
Dat vraag ik me af. Tenslotte moet de meter ook aangepast of gewijzigd worden.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_168185903
quote:
0s.gif Op maandag 16 januari 2017 10:48 schreef blomke het volgende:

[..]

Bij 2 groepen zit je op max. 32A ongeveer 7,36 kW. Inductief koken vereist meestal 3 groep, i.e. krachtstroom.
Dat klopt wel aardig met de aansluitwaarde van dergelijke kookplaten. Je houdt dus te kort over om alle vier de pitten vol open te zetten en ook nog eens gelijktijdig de magnetron of waterkoker aan te zetten. Hoe reëel is het dat je alle vier de pitten gelijktijdig voluit aan hebt staan?

Omdat ik deze vraag voor mezelf ook in mn achterhoofd had ben ik er op gaan googlen. De gangbare stelling is dat 3 fasen beter is maar dat 1 x 35A wel goed te doen is in de praktijk. Tenzij je weer een elektrische auto of zie iets erbij hebt. Die ¤ 200 voor Liander (in mijn geval) is nog maar het begin van je kosten, de halve meterkast moet vervangen worden.