Hallo,
Op ons perceel hebben we een handsondering laten doen om te kijken of de grond draagkrachtig is.
Hier is uitgekomen dat de grond 3000 kN/m2 kan dragen waar de fundering maar 100kN/m2 vraagt.
Op zich niets mis zou je zeggen.ware het niet dat de sondering gedaan is op een harde laag zwarte grond die tot ca 2m gaat.
Nu geeft de constructeur aan dat er voldoende draagkracht is en dat als er ca 40 cm afgegraven wordt en er wordt aangevuld met geel zand er gewoon op gebouwd kan worden.
Ikzelf ben echter een beetje huiverig, met name omdat de meeste mensen in de buurt afgegraven hebben tot op de gele grond of dat ze hun huis op funderingspalen gezet hebben.
Zowel het afgraven en aanvullen tot 2 m diepte als funderingspalen brengen aardige kosten met zich mee.
Heeft er iemand ervaring met het bouwen van een woning op een harde laag zwarte grond?
Hieronder de resultaten van de handsondering
De sondering werd uitgevoerd met de sondeerpunt van 1 cm^2 cq. 2 cm^2 en
tot een diepte van ca. 800 mm onder de onderkant van de fundering.
De waargenomen waarden zijn:
o Voorgevel met het kaliber van I cm^2
- Tot 400 mm diepte ( 1 200J- Peil) 700 N.
- Tot 600 mm diepte (1400-/-Peil) 400 N.
- Tot 800 mm diepte (1600-/-Peil) 700 N.
o Achtergevel met het kaliber van 2 crn^2:
- Tot 400 mm diepte (1200-/- Peil) 600 N.
- Tot 700 mm diepte (1500J-Peil) 800N.
- Tot 800 mm diepte (1600-/-Peil) 600 N.
Dit houdt in, dat er een gemeten gronddruk aanwezig is van:
Minimaal: 600/2 : 300 N/cm^2.
Dit komt overeen met 3000 kN/m^2 in de laag onder de strook.
Geadviseerde veiligheid is ean 4-voudige (dit houdt verband met de
onnauwkeurigheid van de handsondeermethode t.o.v, de sondeer methode met
de sondeerauto)
De gronddruk, die kan worden toegekend aan de strook onder de fundering is
derhalve: 750 kN/m^2
Dit houdt in, dat de in de berekening gecontroleerde grondspanning van 100 kN/m^2 zeker kan worden aangehouden.
Dit houdt in, dat de fundatiestrook als aangegeven in de berekening voldoende
afmeting en wapening heeft om deze woning te dragen.