Maximale leidinglengte tot 75m, minimale leidinglengte 5m. Aldus de handleiding. Zou inderdaad moeten kunnen. Wel isoleren met dampdichte isolatie.quote:Op maandag 25 april 2016 17:35 schreef pascalb112 het volgende:
Zoals hier al te lezen was heb ik 2 split airco's besteld.
Voor de 3.5kw maakt de leiding lengte niet veel uit die blijft binnen de normale maten.
Alleen nu zit ik met de 2kw voor de slaapkamer.
De afstand tot de buitenunit van deze leiding zal tussen de 10 en 15 meter liggen ongeveer.(4.5m omhoog en ongeveer 7 meter vlak in de woning) ik dacht zelf om hier een 15 m leidingset
Zal dit problemen gaan geven?
Zoals ik zelf op internet heb gevonden moet dit kunnen maar ik weet niet zeker hoe dit allemaal precies zit. Het gaat om een daikin ftx20j3 met een rx20k buitenunit. Zou ook nog veranderd kunnen worden in de ftx20j3 met rx20k buitendeel
Ik kan de buitenunit niet hoger plaatsen omdat ik anders 425 euro voor een vergunning kwijt ben. Wat ik de grootste onzin vind omdat niemand er last van heeft maar zo is de gemeente hier nou eenmaal.
Dus dit moet met de gewone 2kw wel lukken?quote:Op maandag 25 april 2016 17:51 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Maximale leidinglengte tot 75m, minimale leidinglengte 5m. Aldus de handleiding. Zou inderdaad moeten kunnen. Wel isoleren met dampdichte isolatie.
Zoals ik het lees, zou dat geen probleem moeten zijn. Ze gaan voor het vullen toch eerst het leidingwerk vacumeren zodat het vocht eruit is en dan pas vullen. komt hooguit een paar gram koudemiddel bij.quote:Op maandag 25 april 2016 17:54 schreef pascalb112 het volgende:
[..]
Dus dit moet met de gewone 2kw wel lukken?
Alleen wat koelmiddel laten toevoegen?
Bedankt voor je snelle antwoord
Nou gelukkig maar.quote:Op maandag 25 april 2016 18:00 schreef cvboer2 het volgende:
[..]
Zoals ik het lees, zou dat geen probleem moeten zijn. Ze gaan voor het vullen toch eerst het leidingwerk vacumeren zodat het vocht eruit is en dan pas vullen. komt hooguit een paar gram koudemiddel bij.
Dat is zeker een goede tip.quote:Op dinsdag 26 april 2016 08:55 schreef mister_white het volgende:
Ik heb zelf ook mijn airco aangelegd en ik kan mij nog herinneren dat als de leiding een x aantal meter verticaal stijgt er om de zoveel meter een 'krul' in de leiding moet dit ivm het makkelijker rondpompen van de koelmiddel/olie. Ik zou dit even nakijken/opzoeken.
Hoe werkt dat dan? Druk blijft hetzelfde, je brengt alleen meer weerstand in de leiding aan.quote:Op dinsdag 26 april 2016 08:55 schreef mister_white het volgende:
ik kan mij nog herinneren dat als de leiding een x aantal meter verticaal stijgt er om de zoveel meter een 'krul' in de leiding moet dit ivm het makkelijker rondpompen van de koelmiddel/olie.
Heb even een copy/paste gedaan wat ik had gevonden op klusidee forumquote:Op dinsdag 26 april 2016 19:37 schreef hottentot het volgende:
[..]
Hoe werkt dat dan? Druk blijft hetzelfde, je brengt alleen meer weerstand in de leiding aan.
Lees dit vooral even. Blz 8 http://www.western.nl/Por(...)al/WAW_xxINHPR4A.pdfquote:Op dinsdag 26 april 2016 20:35 schreef pascalb112 het volgende:
[..]
Heb even een copy/paste gedaan wat ik had gevonden op klusidee forum
Echter, de leidingloop van de koelleidingen is veel kritischer! Ik zou eerder conssessie doen aan de condenswater-, dan aan de koelleidingloop.
Vanaf de binnenunit dient tenminste de zuigleiding(dikke pijp) echt op afschot naar de buitenunit te lopen dit is noodzakelijk om een goede terugvoer van olie naar de compressor te borgen. Zeker met meerdere binnenunits van extra belang, als er slechts 1 draait is de gassnelheid minder en wordt de olie niet goed teruggevoerd (uitgaande van centrale leidingen van/ naar de compressor). Met alle mogelijke schade van dien.
Is dit om welke reden niet mogelijk, dan dient men vanaf het binnen deel eerst met een U- bocht (Ook wel oliebocht, oliezak, of zoals headhunter noemt:olieslag genoemt. Alhoewel met olieslag in de koeltechniek eigenlijk het aanzuigen van olie door de compressor bedoelt wordt) naar beneden te gaan en vervolgens tot het hoogste punt, waarna weer een aflopend traject naar de compressor loopt.
De olie uit de verdamper krijgt zo de kans om in de U- bocht te lopen. Door de gassnelheid zal de olie vanuit de bocht makkelijker vernevelen en door de gasstroom meegenomen worden naar de compressor.
Afhankelijk van het aantal oliebochten en de leidingafstand kan het noodzakelijk zijn dat er wegens het grotere dode volume iets olie (en eventueel koelmiddel) toegevoegd moet worden.
De loop van de vloeistofleiding is minder kritisch, bij grotere (idd groter dan bij jou) opvoerhoogten kan er bij te weinig onderkoeling flash- gas ontstaan, wat de capaciteit drukt. Daar de olie mengt met het koelmiddel hoeft er in de vloeistofleiding dus geen oliebocht gemaakt te worden.
Maar hieruit kan ik niet echt halen waar deze dan precies gemaakt zou moeten worden.
In mijn geval kan het namelijk niet direct bij de binnenunit
Ik ga ervanuit dat de beste man weet waar hij het over heeft.quote:Op maandag 2 mei 2016 10:22 schreef mister_white het volgende:
Ik ben dat niet met die persoon eens. Als de binnenunit een x aantal meters hoger hangt dan de buitenunit moet er een 'olie krul' in de leidingen. Zie ook die pdf van cvboer.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |
Dat begrijpen we, maar is wel erg jammer. Je kunt FOK! namelijk wel gratis LEZEN, maar we kunnen FOK! niet gratis MAKEN. De inkomsten van de advertenties zorgen ervoor dat we de kosten van de site kunnen dragen zodat je ook morgen FOK! nog kunt bezoeken.
Zou je willen overwegen om voor FOK! een uitzondering te maken in je adblocker (of andere middelen die onze ads blokkeren)? Je krijgt deze melding dan nooit meer te zien.
Ja, ik wil fok.nl whitelisten, laat me zien hoe
Ik neem liever een premium account zodat ik geen advertenties hoef te zien (je moet eerst inloggen)
Ja, breng me naar de shop