Hoe heeft hij de wisselaar gereinigd? Alleen met een stofzuiger, of doorgespoeld met water?
De brander kan verkeerd gemonteerd zijn, afstelling co2 kan verkeerd zijn. Deze is op laaglast 8,8% en op hooglast 9,1%
Gelijkrichter gasblok kan nog defect zijn, rookgasrecirculatie, sifon niet goed gemonteerd,
Ionisatiestroom van 9 is prima, verder mag ik toch hopen dat hij de afstelling van de co2 met een rookgasanalysemeter heeft gedaan, en niet op het oog. Je meet hem op laag en hooglast.