Sinds een paar weken hebben we een sporadisch terugkerend probleem. Op willekeurige momenten klapt de hoofdschakelaar eruit. Ik heb het niet strak bijgehouden, maar het gebeurde bij aan/uitzetten van willekeurige schakelaars en ook een keertje spontaan.

Maar, de laatste drie keer is het gebeurd toen ik in één keer een stel apparaten uitzetten met onze KlikAanKlikUit set. Daarmee gaan 3 lampen, de tuinverlichting (zwakstroom) en de vijverpomp uit. Het gebeurt ook niet altijd als ik dat doe, maar het lijkt wel iets van een patroon te worden.

Ik krijg de hoofdschakelaar de eerste minuten dan ook niet terug. Na een tijdje lukt het wel om als alle groepen uit staan de aardlek om te zetten en vervolgens één voor één de groepen. Soms klapt hij er dan nog een keer uit of klapt er een enkel groep uit. Daar heb ik nog geen patroon in kunnen ontdekken.

Het gebeurt dus af en toe (1x per week max), de andere dagen draait alles gewoon stabiel, ook geen problemen met losse apparatuur.

Lang verhaal, maar het komt neer op twee vragen:
• Kan het zijn dat door een plotselinge verandering in het stroomverbruik (meer of minder) de schakelaar eruit klapt?
• Wat is de beste strategie om een patroon te gaan ontdekken bij een zo sporadisch (max 1x per week) optredend probleem?
  Forum Admin donderdag 12 november 2015 @ 09:20:33 #2
240730 crew  Opa.Bakkebaard
Heeft een huisje.
pi_157486281
Elektriciteit en vocht gaan niet zo goed samen. Ik zou dus eerst naar de tuinverlichting en de vijverpomp kijken. De elektrische delen moeten droog zijn.
pi_157486562
Je hebt het over een aardlek en hoofdschakelaar. Dit zijn twee verschillende onderdelen. Normaliter zal de hoofschakelaar ook niet uit klappen...

Dus je hebt het hier alleen over een aardlek mogen wij aannemen?
pi_157487857
quote:
7s.gif Op donderdag 12 november 2015 09:20 schreef Opa.Bakkebaard het volgende:
Elektriciteit en vocht gaan niet zo goed samen. Ik zou dus eerst naar de tuinverlichting en de vijverpomp kijken. De elektrische delen moeten droog zijn.
We gaan inderdaad de tuin even helemaal uit laten voorlopig, kijken of het weer optreedt. Goede tip.
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 09:39 schreef benkruk het volgende:
Je hebt het over een aardlek en hoofdschakelaar. Dit zijn twee verschillende onderdelen. Normaliter zal de hoofschakelaar ook niet uit klappen...

Dus je hebt het hier alleen over een aardlek mogen wij aannemen?
Zoveel verstand heb ik er dus van, ik heb dit topic eens gelezen en ik bedoelde de aardlekschakelaar en groepenschakelaars. Hoofdschakelaar hebben we denk ik niet, onze installatie is van eind jaren 80.

Overigens, zo'n lijst zoals in dat topic genoemd wordt heb ik pas een keer gemaakt :) Maar heeft nog niet tot een conclusie kunnen leiden helaas.
pi_157488917
Oke duidelijk.

Het kan zijn dat jou aardlek niet helemaal lekker meer is. Zeker gezien jij vertelt dat hij uit slaat bij meerdere random groepen.

Maar dit KAN..
pi_157489485
quote:
0s.gif Op donderdag 12 november 2015 11:45 schreef benkruk het volgende:
Oke duidelijk.

Het kan zijn dat jou aardlek niet helemaal lekker meer is. Zeker gezien jij vertelt dat hij uit slaat bij meerdere random groepen.

Maar dit KAN..
Ja precies, maar voordat we die conclusie zouden kunnen trekken ben ik bang dat we eerst moeten elimineren... en aangezien de schakelaar niet blijft falen nadat het mis is gegaan, is het ook haast niet te doen om alle apparaten uit te schakelen... dus als je nog tips hebt die dit proces zouden kunnen vereenvoudigen :)
pi_157574595
tips?
Ja hoor,
indien mogelijk:
1. Zet een 2e aardlekschakelaar in de kast en sluit de helft van de groepen er op aan.

2. Wacht tot een aardlekschakelaar uitgaat:
Je weet nu alvast dat (de helft van) de groepen die op de aardlekschakelaar zitten die aanbleef, "goed" zijn.
Noteer steeds goed welke groepen op welke aardlekschakelaar zitten en welke er daarna is afgeslagen.

3. Zet de helft van de "onbekende" groepen over naar de andere aardlekschakelaar en
wacht weer af (stap 2)

Probeer, door na het afslaan van een aardlek, het aantal "onbetrouwbare" groepen steeds te halveren en er dus zo min mogelijk op 1 aardlek te hebben tot je er uiteindelijk 1 overhoudt.

Hierna kun je proberen alle apparaten van de "foute" groep eraf halen en 1 voor 1 met een los verlengsnoer via een wandcontactdoos van een andere "goede" groep op de andere aardlek te schakelen zodat je deze weer kunt elimineren.

Kan een langdurig werkje zijn, maar kan je mogelijk het inhuren van een elektricien besparen.

Nog sneller zoeken? Probeer eerst een groep met buitenlampen, (af-)wasmachine of vochtige keukenapparatuur uit te sluiten. waterkoker, boiler, koffieapparaat enz.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_157648997
quote:
0s.gif Op zondag 15 november 2015 19:09 schreef Simba het volgende:
tips?
Ja hoor,
indien mogelijk:
1. Zet een 2e aardlekschakelaar in de kast en sluit de helft van de groepen er op aan.

2. Wacht tot een aardlekschakelaar uitgaat:
Je weet nu alvast dat (de helft van) de groepen die op de aardlekschakelaar zitten die aanbleef, "goed" zijn.
Noteer steeds goed welke groepen op welke aardlekschakelaar zitten en welke er daarna is afgeslagen.

3. Zet de helft van de "onbekende" groepen over naar de andere aardlekschakelaar en
wacht weer af (stap 2)

Probeer, door na het afslaan van een aardlek, het aantal "onbetrouwbare" groepen steeds te halveren en er dus zo min mogelijk op 1 aardlek te hebben tot je er uiteindelijk 1 overhoudt.

Hierna kun je proberen alle apparaten van de "foute" groep eraf halen en 1 voor 1 met een los verlengsnoer via een wandcontactdoos van een andere "goede" groep op de andere aardlek te schakelen zodat je deze weer kunt elimineren.

Kan een langdurig werkje zijn, maar kan je mogelijk het inhuren van een elektricien besparen.
Heh, nou, ik geloof dat ik bij deze handelingen ook al een elektricien nodig heb :@
quote:
Nog sneller zoeken? Probeer eerst een groep met buitenlampen, (af-)wasmachine of vochtige keukenapparatuur uit te sluiten. waterkoker, boiler, koffieapparaat enz.
Ja precies, dat is de meest voor de hand liggende. Het vervelende is gewoon dat ik het niet consequent kan reproduceren. Als het een keer mis gaat is het ten eerste niet telkens dezelfde groep die vervolgens weigert en verder duurt het een x aantal dagen (soms 2 weken) voor het weer mis gaat. Met andere woorden als het na een tijdje niet mis gaat is het niet helemaal zeker te zeggen dat het opgelost is...

Het is gewoon allemaal erg lastig.
pi_157649591
Wat bedoel je precies met "groep die vervolgens weigert"?
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_157650111
Meggeren :D
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_157690098
quote:
0s.gif Op woensdag 18 november 2015 15:53 schreef Simba het volgende:
Wat bedoel je precies met "groep die vervolgens weigert"?
Nou, als de boel eruit klapt zet ik daarna alle drie de groepen uit, aardlek weer aan, om vervolgens 1 voor 1 de groepen weer in te schakelen. Vaak klapt er dan een groep terug, soms gaat de aardlek dan ook mee. Als ik wat langer wacht dan gaat 1 voor 1 inschakelen gewoon goed en dan blijft het weer een paar dagen goed gaan. Ik schakel de groepen elke keer ook in andere volgorde aan, en het is ook niet altijd dezelfde groep die terugklapt in de eerste paar minuten.

Dat maakt het ook wat lastig om uit te sluiten en heb ik (een compleet ongefundeerd) gevoel dat het misschien wel aan de installatie zelf ligt.
quote:
0s.gif Op woensdag 18 november 2015 16:16 schreef hottentot het volgende:
Meggeren :D
Heh, heb dat even gegoogled, staat letterlijk ergens dat dat een professionele meting is. Moest ik misschien maar niet proberen :P
pi_157694756
de groep waarop de aardlek uitklapt moet je dan controleren..
pi_157694833
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 november 2015 12:32 schreef swoopie het volgende:
Heh, heb dat even gegoogled, staat letterlijk ergens dat dat een professionele meting is. Moest ik misschien maar niet proberen :P
Daar heb jij de apparatuur ook niet voor.
pi_157697875
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 november 2015 16:07 schreef speedfightrage het volgende:
de groep waarop de aardlek uitklapt moet je dan controleren..
precies!
Als alleen de (overstroom-) beveiliging van de groep zelf "er uit klapt", is dat geen aardlekfout, maar een te hoge inschakelpiekstroom, dat heeft niet met je aardlekprobleem te maken.

Kijk voor nu inderdaad alleen naar de groepen waarbij de aardlekschakelaar "er uit klapt".
En als dat verschillende groepen zijn, hebben deze beide een aardlekprobleem. Het kan zijn dat ze beide apart een lekstroom hebben die juist onder de marge van de aardlekschakelaar is. Maar beide bij elkaar opgeteld er af en toe boven komen waardoor de aardlekschakelaar "er uit klapt".
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_157697998
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 november 2015 16:07 schreef speedfightrage het volgende:
de groep waarop de aardlek uitklapt moet je dan controleren..
Hm, daar zit nog het meest duidelijke patroon in ja. Dat KikAanKlikUit verhaal. Meeste van de keren dat het mis gaat schakel ik een stuk of 5 apparaten in één keer uit, die zitten wel allemaal in dezelfde groep.
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 november 2015 16:11 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Daar heb jij de apparatuur ook niet voor.
Ook dat :P
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 november 2015 18:18 schreef Simba het volgende:

[..]

precies!
Als alleen de (overstroom-) beveiliging van de groep zelf "er uit klapt", is dat geen aardlekfout, maar een te hoge inschakelpiekstroom, dat heeft niet met je aardlekprobleem te maken.
Het rare is, het gebeurt als ik de boel uitschakel, voor zover ik me kan herinneren niet bij het inschakelen van bovengenoemde KlikAanKlikUit setje apparaten.
quote:
Kijk voor nu inderdaad alleen naar de groepen waarbij de aardlekschakelaar "er uit klapt".
En als dat verschillende groepen zijn, hebben deze beide een aardlekprobleem. Het kan zijn dat ze beide apart een lekstroom hebben die juist onder de marge van de aardlekschakelaar is. Maar beide bij elkaar opgeteld er af en toe boven komen waardoor de aardlekschakelaar "er uit klapt".
Dat is inderdaad een goeie tip, wat speedfightrage ook al zei. Ik ben sowieso aan het opschrijven op welke tijdstippen en op welke manier het mis gaat, samen met hoe ik de boel weer ingeschakeld krijg, in welke volgorde.
pi_157759554
Weer een klein stapje verder. Gisteravond gebeurde het weer. De laatste paar keer doe ik de KlikAanKlikUit apparaten niet in één keer uit met de groepsfunctie, maar één voor één. De aardlek klapte er nu uit toen ik de vijverpomp uitzette (de andere pomp, die eerste had ik er al eerder uit gehaald).

Het blijft raar dat het zo inconsistent gebeurt, maar het lijkt er toch wel op dat daar iets niet goed gaat. Of misschien is het juist wel logisch dat het niet consequent gebeurt, omdat er iets op het randje wel/niet goed balanceert, of in de pomp, of in de stroomvoorziening naar de pomp.
pi_159029298
Ja, ik vind een schopje zinvol, ik voel me verplicht nog even te updaten ;)

Zo'n 4 - 6 weken gaat het nu al achter elkaar goed. In de schuur hebben we twee dubbele stekkerdozen. Ik heb die ene eerder genoemde vijverpomp (met KaKu) uit de ene doos gehaald en bij de andere gestopt. Met andere woorden, één van die twee stekkerdozen is nu leeg. Het lijkt er dus op dat daar iets mis mee is en dat het verder niet aan de apparatuur ligt.
  donderdag 14 januari 2016 @ 13:11:13 #18
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_159095911
Een paar maanden geleden had ik ook een stekkerdoos die de aardlek eruit liet knallen. Bleek dat m'n zoontje 'm volgekotst had :') _O-
pi_159231472
ooit nog eens in de nacht van 24-25 december geloof ik of 25 op 26.. dat t ding er uit vloog.. ding er weer in.. 5 min later BAF weer.. na 3x was ik er flauw van.. toen alle groepen uitgezet.. en per groep met 10 min interval gewacht..

bleek het ook vanuit de schuur te komen... om 4u snachts nog een lasdoos open lopen peuteren met een zaklampje in de bek ( die ook nog eens ongeveer leeg was :/ ) en de lasklemmen er af getrokken.. en op de aanvoerdraden terug gedrukt. daarna geen probleem meer die nacht :7

pa die er door heen geslapen had mocht het daarna mooi fixen :P
van die standaard opbouw wandcontactdozen op een enkelsteens buitenmuur zonder enige vorm van bescherming aan de muur kant ging na 10+ jaar toch niet meer zo goed samen :P
ok nou was t ook een rare bedoeling want t water liep werkelijk overal van de muur :P
  Moderator dinsdag 19 januari 2016 @ 16:43:12 #20
417715 crew  derLudolf
allround beunhaas
pi_159231569
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 16:39 schreef Ou-Tannu het volgende:
ooit nog eens in de nacht van 24-25 december geloof ik of 25 op 26.. dat t ding er uit vloog.. ding er weer in.. 5 min later BAF weer.. na 3x was ik er flauw van.. toen alle groepen uitgezet.. en per groep met 10 min interval gewacht..

bleek het ook vanuit de schuur te komen... om 4u snachts nog een lasdoos open lopen peuteren met een zaklampje in de bek ( die ook nog eens ongeveer leeg was :/ ) en de lasklemmen er af getrokken.. en op de aanvoerdraden terug gedrukt. daarna geen probleem meer die nacht :7

pa die er door heen geslapen had mocht het daarna mooi fixen :P
van die standaard opbouw wandcontactdozen op een enkelsteens buitenmuur zonder enige vorm van bescherming aan de muur kant ging na 10+ jaar toch niet meer zo goed samen :P
ok nou was t ook een rare bedoeling want t water liep werkelijk overal van de muur :P
Waarom heb je toen niet gewoon de groep van de schuur uitgeschakeld?
Kranplätze müssen verdichtet sein
pi_159232015
quote:
1s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 16:43 schreef derLudolf het volgende:

[..]

Waarom heb je toen niet gewoon de groep van de schuur uitgeschakeld?
omdat daar ook de keuken en bijkeuken op zaten? met 2 vriezers en 2 koelkasten.. en die ompluggen was toen even geen optie (alle verlengsnoeren in gebruik)

later zijn er wel 2 groepen gekomen voor buiten en de schuur... later zijn de WCDs vervangen voor spatwaterdichte exemplaren, idem voor de schakelaars
  Moderator dinsdag 19 januari 2016 @ 17:12:26 #22
417715 crew  derLudolf
allround beunhaas
pi_159232279
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 17:00 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

omdat daar ook de keuken en bijkeuken op zaten? met 2 vriezers en 2 koelkasten.. en die ompluggen was toen even geen optie (alle verlengsnoeren in gebruik)

later zijn er wel 2 groepen gekomen voor buiten en de schuur... later zijn de WCDs vervangen voor spatwaterdichte exemplaren, idem voor de schakelaars
Aha dan snap ik het ;)
Had je zoveel kerstversiering aan dat je geen verlengkabels meer over had? :P
Kranplätze müssen verdichtet sein
pi_159232346
quote:
1s.gif Op dinsdag 19 januari 2016 17:12 schreef derLudolf het volgende:

[..]

Aha dan snap ik het ;)
Had je zoveel kerstversiering aan dat je geen verlengkabels meer over had? :P
zo iets :P
pi_159747085
Oorzaken die in huize M-M een aardlekprobleem veroorzaakten:

1- Close-in boiler had het begeven.
2- Buitenverlichting die, ondank IP-klasse, juist aansluiten e.d. vol met water liep.
3- Koelkastthermostaat. Bij hoge luchtvochtigheid wil er, bij ons type Etna koelkasten, wel eens condens vormen bij de thermostaat. Deze bevindt zich tussen het koel- en het vriesgedeelte, in een klein compartimentje. Hierdoor ontstaat er een laag water, met sluiting tot gevolg.
4- Lekkage onder de gootsteen, waar ook een wcd zit voor een close-in boiler.

75% van de tijd dus vocht-problemen.