FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Wicu gas-buis iets ovaal geworden, probleem?
zynthzondag 18 oktober 2015 @ 08:25
Ik heb een wicu buis gebogen met een buigijzer, maar nu is hij iets ovaal geworden.
Het is 15mm wicu, die nu in de bocht 14mm is.
Is dat nog voldoende voor een flink gasfornuis? (12.5kw)
bonkezondag 18 oktober 2015 @ 11:55
de oppervlakte van het gaatje is er niet minder op geworden :)
naaazondag 18 oktober 2015 @ 14:35
Wicu buis moet je ook voorzichtig zagen, en nooit geen buissnijder
gebruiken zoals je met hard koperen en CV buis wel zou doen.


Verder mag je als je het voor gas gebruikt, geen gebruik maken van knelkoppelingen (ook niet met steunhuls!).
Je moet dan altijd soldeer koppelingen gebruiken.

Evt. kan je proberen met een een buigveer die net in de buis past (ontstoppingsveer oid),
proberen deze weer wat ronder te krijgen. Of voorzichtig met een tang in de tegenovergestelde richting knijpen.


EDIT: Gaat niet over het uiteinde; maar gebruik van buigijzer. Never mind then :p
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 16:10
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 14:35 schreef naaa het volgende:
Wicu buis moet je ook voorzichtig zagen, en nooit geen buissnijder
gebruiken zoals je met hard koperen en CV buis wel zou doen.


Verder mag je als je het voor gas gebruikt, geen gebruik maken van knelkoppelingen (ook niet met steunhuls!).
Je moet dan altijd soldeer koppelingen gebruiken.

Evt. kan je proberen met een een buigveer die net in de buis past (ontstoppingsveer oid),
proberen deze weer wat ronder te krijgen. Of voorzichtig met een tang in de tegenovergestelde richting knijpen.


EDIT: Gaat niet over het uiteinde; maar gebruik van buigijzer. Never mind then :p
Buigen met een buigijzer gaat prima, moet je alleen wel de juiste gebruiken. En voor wat steunhulsen gebruiken icm gas betreft , je kan mij ongetwijfeld vertellen waarom het wel of niet mag. :)

[ Bericht 1% gewijzigd door cvboer2 op 18-10-2015 16:31:46 ]
hottentotzondag 18 oktober 2015 @ 16:48
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 11:55 schreef bonke het volgende:
de oppervlakte van het gaatje is er niet minder op geworden :)
Jawel ;)
hottentotzondag 18 oktober 2015 @ 16:51
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 14:35 schreef naaa het volgende:
Verder mag je als je het voor gas gebruikt, geen gebruik maken van knelkoppelingen (ook niet met steunhuls!).
Je moet dan altijd soldeer koppelingen gebruiken.
Welnee, hoe kom je daar nu weer bij...?
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 16:57
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 16:51 schreef hottentot het volgende:

[..]

Welnee, hoe kom je daar nu weer bij...?
Het mag dus niet. :)
naaazondag 18 oktober 2015 @ 17:06
Is niet gasteq gekeurd. Steunhulsen moet je sowieso gebruiken bij knelkoppelingen,
maar deze hebben alleen een KiWa keurmerk en dus alleen voor water/CV bedoeld.
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 17:35
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 17:06 schreef naaa het volgende:
Is niet gasteq gekeurd. Steunhulsen moet je sowieso gebruiken bij knelkoppelingen,
maar deze hebben alleen een KiWa keurmerk en dus alleen voor water/CV bedoeld.
Ehhh... Nee. Steunhulzen hebben geen keurmerk nodig omdat ze geen afdichtende functie hebben. Als buis en koppeling een gastec qa keurmerk hebben is het goed.
naaazondag 18 oktober 2015 @ 17:48
quote:
1s.gif Op zondag 18 oktober 2015 17:35 schreef bbtb77 het volgende:
Ehhh... Nee. Steunhulzen hebben geen keurmerk nodig omdat ze geen afdichtende functie hebben. Als buis en koppeling een gastec qa keurmerk hebben is het goed.
Allé gebruikte producten moeten een keurmerk hebben. Het kan inmiddels veranderd zijn,
dat je Wicu met knelkoppelingen voor gas mag gebruiken (netbeheerders gebruiken het
immers ook; maar dan wel een eigen ontworpen knelfitting).

Maar als VSH nog steeds geen keurmerk afgeeft, houd ik toch vast aan wat ik geleerd heb.

EDIT: Zie ook deze discussie. Maar steunhuls S 1283 heeft dus geen keurkmerk (meer) voor gebruik met gasleidingen.
hottentotzondag 18 oktober 2015 @ 18:28
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 16:57 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Het mag dus niet. :)
als in niet meer?
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 18:32
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 17:48 schreef naaa het volgende:

[..]

Allé gebruikte producten moeten een keurmerk hebben. Het kan inmiddels veranderd zijn,
dat je Wicu met knelkoppelingen voor gas mag gebruiken (netbeheerders gebruiken het
immers ook; maar dan wel een eigen ontworpen knelfitting).

Maar als VSH nog steeds geen keurmerk afgeeft, houd ik toch vast aan wat ik geleerd heb.

EDIT: Zie ook deze discussie. Maar steunhuls S 1283 heeft dus geen keurkmerk (meer) voor gebruik met gasleidingen.
VSH geeft ook geen keurmerk af, dat doet Kiwa. En die testen geen steunhulzen. Alleen buizen en koppelingen...
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 18:40
Bovendien heb ik erg moeite met het 'mag niet'. Van wie niet?
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 19:28
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 18:28 schreef hottentot het volgende:

[..]

als in niet meer?
Heeft nooit gemogen.
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 19:35
quote:
1s.gif Op zondag 18 oktober 2015 17:35 schreef bbtb77 het volgende:

[..]

Ehhh... Nee. Steunhulzen hebben geen keurmerk nodig omdat ze geen afdichtende functie hebben. Als buis en koppeling een gastec qa keurmerk hebben is het goed.
Klopt, alleen ben je bij wicu buis een steunhuls nodig, omdat de buis te zacht is om te knellen. Echter heeft de huls geen keurmerk, dus mag je hem niet gebruiken is een gasleiding.
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 19:46
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 18:40 schreef bbtb77 het volgende:
Bovendien heb ik erg moeite met het 'mag niet'. Van wie niet?
Particulieren zijn wat dat betreft vogelvrij. Als bedrijf zijnde mag het niet omdat je je hebt te houden aan regelgeving en voorschriften. Bij een particulier kan hooguit de verzekering moeilijk beginnen te doen als het misgaat.
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 20:07
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 19:35 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Klopt, alleen ben je bij wicu buis een steunhuls nodig, omdat de buis te zacht is om te knellen. Echter heeft de huls geen keurmerk, dus mag je hem niet gebruiken is een gasleiding.
De huls heeft geen keurmerk omdat ie geen keurmerk nodig heeft. Hoe moeilijk denk je dat het is om een keurmerk te krijgen op een huls?
naaazondag 18 oktober 2015 @ 20:14
Los van de hele discussie waarom het niet zou mogen, twee opties:

Of je gaat voor zekerheid en soldeert die shit zoals een (goede) installateur ook zou doen;
of je slaat regelgeving en adviezen in de wind en knelt het gewoon, je merkt vanzelf of het dicht zit of niet.
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 20:15
quote:
1s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:07 schreef bbtb77 het volgende:


[..]

De huls heeft geen keurmerk omdat ie geen keurmerk nodig heeft. Hoe moeilijk denk je dat het is om een keurmerk te krijgen op een huls?
En waarom heeft de huls geen keurmerk nodig?
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 20:35
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:15 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

En waarom heeft de huls geen keurmerk nodig?
Omdat de huls onderdeel van het knelsysteem is. En op het systeem een keur wordt aangevraagd. Grappige is dat op zowel de hulzen van vsh en bonfix geen kiwa en/of gastec keur zit. Mag je ze dan ook niet gebruiken in een waterleiding?
bbtb77zondag 18 oktober 2015 @ 20:37
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:14 schreef naaa het volgende:
Los van de hele discussie waarom het niet zou mogen, twee opties:

Of je gaat voor zekerheid en soldeert die shit zoals een (goede) installateur ook zou doen;
of je slaat regelgeving en adviezen in de wind en knelt het gewoon, je merkt vanzelf of het dicht zit of niet.
Beetje zeep doet wonderen. En dicht is dicht he!
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 20:48
quote:
1s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:35 schreef bbtb77 het volgende:

[..]

Omdat de huls onderdeel van het knelsysteem is. En op het systeem een keur wordt aangevraagd. Grappige is dat op zowel de hulzen van vsh en bonfix geen kiwa en/of gastec keur zit. Mag je ze dan ook niet gebruiken in een waterleiding?
De huls is geen onderdeel van het knelsysteem, maar een los artikel. In een waterleiding is geen probleem want daar mag je ze wel in toepassen.
Op de website van VSH zie je waar je ze mag toepassen.
http://vsh.nl/nl/nl/products/detail/fittingen/s1283

Steunhulsen hebben geen keur voor gas:
Schermafbeelding%202015-10-18%20om%2021.19.53_zpsiq3owu8o.png

Een knelring, wat wel een onderdeel is van een fitting, heeft wel een keur voor gas:
Schermafbeelding%202015-10-18%20om%2021.19.11_zpsrehjy5th.png

[ Bericht 17% gewijzigd door cvboer2 op 18-10-2015 21:25:13 ]
#ANONIEMzondag 18 oktober 2015 @ 22:05
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:14 schreef naaa het volgende:
Los van de hele discussie waarom het niet zou mogen, twee opties:

Of je gaat voor zekerheid en soldeert die shit zoals een (goede) installateur ook zou doen;
of je slaat regelgeving en adviezen in de wind en knelt het gewoon, je merkt vanzelf of het dicht zit of niet.
En dan zet je er op en eind een puntstuk op inwendig 1/2 duims, welke neem je daar voor?
hottentotzondag 18 oktober 2015 @ 23:15
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 19:28 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Heeft nooit gemogen.
Serieus nooit geweten, gelukkig was ikzelf al een soldeerder omdat dat gewoon betrouwbaarder is.
cvboer2zondag 18 oktober 2015 @ 23:31
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 23:15 schreef hottentot het volgende:

[..]

Serieus nooit geweten, gelukkig was ikzelf al een soldeerder omdat dat gewoon betrouwbaarder is.
^O^
hottentotzondag 18 oktober 2015 @ 23:34
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 23:31 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

^O^
En zelf een druktest uitvoeren, of als het een los stukje is even met de snuffelaar erbij langs:) Geen gekloot met gas.
bbtb77maandag 19 oktober 2015 @ 06:23
quote:
0s.gif Op zondag 18 oktober 2015 20:48 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

De huls is geen onderdeel van het knelsysteem, maar een los artikel. In een waterleiding is geen probleem want daar mag je ze wel in toepassen.
Op de website van VSH zie je waar je ze mag toepassen.
http://vsh.nl/nl/nl/products/detail/fittingen/s1283

Steunhulsen hebben geen keur voor gas:
[ afbeelding ]

Een knelring, wat wel een onderdeel is van een fitting, heeft wel een keur voor gas:
[ afbeelding ]
Dat tekentje staat niet voor een keurmerk. Hier bonfix:http://www.bonfix.nl/nl/p(...)ht-koper-stalen-buis

Steunhuls heeft geen keurmerk...
zynthmaandag 19 oktober 2015 @ 14:49
Mja, briljant off-topic. Ik ga toch solderen, en vroeg daar ook niet om ;-)
Ik vroeg of het alsnog voldoende is voor een 12.5kw gasfornuis.
#ANONIEMmaandag 19 oktober 2015 @ 22:09
quote:
0s.gif Op maandag 19 oktober 2015 14:49 schreef zynth het volgende:
Mja, briljant off-topic. Ik ga toch solderen, en vroeg daar ook niet om ;-)
Ik vroeg of het alsnog voldoende is voor een 12.5kw gasfornuis.
Hoe lang gaat die worden en wat zit ervoor, en zit ervoor aangesloten, of was het van te voren al zo en wordt het stuk alleen verlegd?
zynthdinsdag 20 oktober 2015 @ 14:29
quote:
0s.gif Op maandag 19 oktober 2015 22:09 schreef john2406 het volgende:

[..]

Hoe lang gaat die worden en wat zit ervoor, en zit ervoor aangesloten, of was het van te voren al zo en wordt het stuk alleen verlegd?
Hij wordt een meter of 7, direct vanaf de meterkast, met 4 bochten. Enige andere wat er in de meterkast nog op aangesloten is is de CV ketel met 22mm.
#ANONIEMdinsdag 20 oktober 2015 @ 15:25
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 oktober 2015 14:29 schreef zynth het volgende:

[..]

Hij wordt een meter of 7, direct vanaf de meterkast, met 4 bochten. Enige andere wat er in de meterkast nog op aangesloten is is de CV ketel met 22mm.
Een 15 mm kan wel wat hebben hoor, dacht het minste drukverlies had deze, ten opzichte van de grotere diameters.
Bedenk wel dat de ommanteling intact moet blijven als die door een kruipruimte gaat, dus alles gebogen bochten, die hebben ook minder drukverlies.
In principe de voorschriften wat ik me herinneren kan, jaren maar dan ook jaren geleden.
Als er een lek in die leiding zou komen moet die in de meter kast en bij het gasfornuis zijn te ruiken, daarvoor moest die ommanteling intakt blijven, we moesten het zelfs vroeger in een pvc buis leggen.
Of dat nog zo is?
#ANONIEMdonderdag 22 oktober 2015 @ 00:15
Met wat voor een soort buigijzer ben je hem aan het buigen, eentje met een rol of eentje met een schuif?
Duinwandig ijzer of koper?