apenkont | dinsdag 24 februari 2015 @ 10:36 |
Beste fokkers, Wij hebben thuis een oude remeha w23 ketel staan die de laatste tijd luid begon te ratelen, alles deed het nog een tijdje, maar het geluid is een beetje veranderd en nu doet hij het helemaal niet meer (op warm water na) Ik heb de ketel even opengemaakt en wat gegoogled en volgens mij de oorzaak gevonden ![]() De rechter is volgens mij doorgebrand en de linker ratelt en geeft groen licht Weet iemand of het probleem hierdoor komt? of de ketelboer dit goedkoop (alleen dat onderdeel) kan repareren of dat het misschien zelf of goedkoop bij een elektricien valt te maken? (Hoe heet het onderdeel?) | |
Woelwater | dinsdag 24 februari 2015 @ 10:48 |
Relais, maar als dat daadwerkelijk de oorzaak is zal een monteur de hele printplaat vervangen. | |
apenkont | dinsdag 24 februari 2015 @ 11:24 |
Ja las op internet dat sommige mensen het zelf hadden vervangen en dat dat het probleem oploste, printplaatje meenemen naar een elektricien ofzo misschien een optie ipv het hele ding laten vervangen door een ketelmonteur? | |
Woelwater | dinsdag 24 februari 2015 @ 11:30 |
Zou je idd kunnen proberen. Iemand die een beetje handig is met een soldeerbout zou het ook al kunnen vervangen. Die relais zijn makkelijk verkrijgbaar. | |
cvboer2 | dinsdag 24 februari 2015 @ 12:44 |
Ik heb vaak genoeg alleen de relais en condensatoren vervangen. Half uurtje werk | |
apenkont | dinsdag 24 februari 2015 @ 12:53 |
las inderdaad dat het probleem vaak ook bij de elcos lag, ik ga denk ik even paar lokale monteurs opbellen of ze ook alleen de onderdelen kunnen vervangen en het kostenplaatje ![]() | |
apenkont | dinsdag 24 februari 2015 @ 14:27 |
Hellup hoe krijg ik deze los? ![]() ![]() | |
cvboer2 | dinsdag 24 februari 2015 @ 19:26 |
Een kleine schroevendraaier in het bovenste gleufje drukken. | |
apenkont | woensdag 25 februari 2015 @ 12:15 |
de printplaat ligt nu bij een elektrohandel, beide relais en 1 elco worden vervangen | |
cvboer2 | woensdag 25 februari 2015 @ 18:57 |
Mooi werk. In het verleden heel wat geld verdiend met dit soort dingen. | |
apenkont | woensdag 25 februari 2015 @ 20:49 |
Hoe bedoel je? ![]() jij repareerde ketels en hoefde dan alleen maar deze kleine dingen te vervangen? Is voor een expert idd waarschijnlijk maar een paar minuutjes werk :-p | |
cvboer2 | woensdag 25 februari 2015 @ 20:53 |
Ik ben servicetechnicus, dus voor mij is het 10 minuten werk. En de klant blij, scheelde hem een hoop geld. | |
Woelwater | woensdag 25 februari 2015 @ 21:05 |
Volgens mij wel een van de betere dan, naar mijn idee zijn de meeste gewoon wisselmonteurs "oh, print kapot, bestellen wel een nieuwe" | |
cvboer2 | woensdag 25 februari 2015 @ 21:09 |
Bij oudere ketels kan zoiets nog een keer, bij de nieuwere ketels wordt het een stuk lastiger om printen te repareren. Maar inderdaad, ik wissel pas onderdelen uit als ik zeker weet dat dat het probleem ook definitief oplost. | |
apenkont | vrijdag 27 februari 2015 @ 21:44 |
gisteren de printplaat weer gemonteerd, toen deed hij het volgens mij een paar minuten totdat hij net als daarvoor niks meer deed, volgende dag was ik de hele dag weg maar kreeg opeens te horen dat de verwarming het thuis opeens deed. Dus nu zit ik hier weer warm, alleen is de ratel niet verdwenen. Volgens mij kwam de ratel voorheen wel echt door het relais (of het was "ook" door het relais) maar nu lijkt het hieruit te komen: ![]() Excuus voor de slechte kwaliteit hij moet vooralsnog een onderhoudsbeurt krijgen, maar misschien weet iemand waardoor dit komt? | |
cvboer2 | zaterdag 28 februari 2015 @ 12:37 |
Dat is het gasblok, hebben ze de hele print nagekeken? Of alleen die drie onderdelen uitgewisseld? | |
apenkont | zondag 1 maart 2015 @ 03:56 |
had ze voor de 2 relais en elcos afgeleverd, had hem niet zelf opgehaald maar er werd me verteld dat ze alleen de relais hadden vervangen omdat er met de elcos niks mis leek volgens hun, denk eerlijk gezegd niet dat ze de hele plaat hebben gecontroleerd. Zou het probleem dan alsnog bij de printplaat kunnen liggen? Heel erg bedankt voor je hulp btw ![]() | |
cvboer2 | zondag 1 maart 2015 @ 09:30 |
Het probleem zit in de elco's. Doordat deze defect zijn, krijgen de relais geen stabiele spanning waardoor deze gaan klapperen. Het gevolg hiervan is weer dat de contactpunten zwart worden( inbranden). Of een elco defect is of niet, kom je alleen achter door deze los te halen en te meten. De elco heeft een waarde van 220uF 50V. Met een tolerantie van 5%. Zijn de weerstanden die bij de elco zitten ook zwart dan moeten deze ook vervangen worden. Een van de relais schakelt de modulatiespoel op het gasblok, waardoor deze mee ratelt. [ Bericht 6% gewijzigd door cvboer2 op 01-03-2015 09:43:41 ] |