Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 02:43 |
Hallo. Morgen wil ik na een lange pauze opnieuw aan de slag met de electra op zolder. Simpelweg omdat ik nodig de zolder moet afmaken en daarvoor nagenoeg al het materiaal heb. Ik heb op het plafond een centraal doos waaraan ik in eerste instantie alle stop contacten wilde leggen. Dus 1 keer naar beneden en dan rondom langs en in de muur de leiding aanleggen en daar steeds dozen op aansluiten op een aantal punten. Dat zouden ca 10 dubbele contacten en 1 met 4 dus in totaal 24 stop contacten. Iemand vertelde mij dat er een maximum is wat er uit 1 centraaldoos mag komen. Mijn oplossing was om voor en achter een andere centraaldoos te gebruiken. Maar dat is lastig te realiseren. Daarnaast komt de stroom voor de 2de centraaldoos uit hetzelfde stroompunt. Klopt die bewering? Of mag mijn eerste plan stiekem toch gewoon? | |
EricOscuro | maandag 9 februari 2015 @ 03:11 |
Ik ben geen electra man, maar heb wel enigszins common sence. Het gaat er vooral om hoeveel stroom je gebruikt vanaf dezelfde aansluiting vanaf het centraal punt. Hartstikke leuk die 24 contacten op zolder, maar als die allemaal in werking zijn en ze komen van dezelfde groep van jouw meterkast, dan gaat dit nooit werken. Sowieso vraag ik me af of 24 contacten tegelijkertijd van actieve stroom voorzien sowieso wel werkt... Hoe dan ook, als je echt heel veel contacten op zolder nodig hebt, dan zou ik van elke contactgroep in jouw meterkast een afsplitsing naar boven maken. En zodra je boven bent zoveel mogelijk de stroomgebruikers op de andere verdiepingen uitzetten (indien mogelijk). Dan heb je tenminste nog een kans dat je het gaat redden (tenminste als je boven ook niet alles tegelijkertijd gebruikt). | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 03:35 |
Misschien is het wat veel wat ik noem. 1 bij de cv, 1 bij het kraantje wat er komt en dan op iedere kamer nog een stuk of wat. Eigenlijk vooral zodat er flexibiliteit is in het plaatsen van meubels en verschillende stopcontacten te gebruiken. Wat redelijk normaal is,is denk ik een tv,laptop, wekker en een extra bedlampje. Dus ga geen wietplantage of aquarium zolder maken. Het is onbegonnen werk om allemaal nieuwe leidingen te trekken,aangezien beneden en op de eerste verdieping net gestuct is. Nu ligt er 1 stroompunt vanaf beneden, eigenlijk moet ik het daarmee doen. | |
Barrah | maandag 9 februari 2015 @ 07:21 |
Welke ruimtes zitten er nog meer op die groep? Lijkt me stug dat je zolder een exclusieve groep heeft. Vergeet het verbruik van die ruimtes niet mee te rekenen. | |
mafkeezzz1981 | maandag 9 februari 2015 @ 07:34 |
Ik zou de zolder ook een aparte groep geven, zeker als die ruimte er is in de installatiekast en wetende dat het een gebruiksruimte gaat worden. 24 WCD's lijkt me erg veel, die kunnen dan elk theoretisch 150 Watt trekken ( mits het geoorloofd zou zijn. ) Ik geloof niet dat dit mag, helaas kan ik je niet vertellen waar dit staat. Ik heb zo het vermoeden dat een zekere Vonkenboer hier nog even op zal duiken en een gefundeerd antwoord zal geven.... even geduld dus ![]() | |
Knutsel-Smurf | maandag 9 februari 2015 @ 08:10 |
Iets staat me bij van 8wcd's per groep. Max 2 achter elkaar doorgelust vanaf de CD (Vonk, verbeter me als ik ernaast zit). | |
Opa.Bakkebaard | maandag 9 februari 2015 @ 08:32 |
Ik ben geen elektricien maar heb wel gezien hoe het in de nieuwe aanbouw van mijn zolder aangelegd is. Daar zit een centraaldoos per kamer in het plafond en van daar uit lopen er buizen met bekabeling apart naar elk stopcontact. Het zal dus niet de bedoeling zijn dat je alle stopcontacten aan elkaar gaat doorlussen. | |
DroogDok | maandag 9 februari 2015 @ 08:54 |
Van een serieschakeling als TS beschrijft is de weerstand toch heel groot als je op alle WCD'en een apparaat hebt zitten, wat weer leidt tot een grote stroomsterkte en dus warmte? Lijkt me niet de meest ideale configuratie. | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 10:22 |
Nee ik heb geen ruimte in de groepen kast. Er zit nog 1 slaapkamer op en 1 inloopkast. De badkamer heeft een eigen groep. Wat ik vreemd vind. Maar zoals jullie beschrijven is het per 2 stop contacten zelfs een centraaldoos.. Ppfff dat gaat er niet uit zien. Van het plafond naar de wand moet het boven de betimmering. | |
bbtb77 | maandag 9 februari 2015 @ 10:51 |
In de NEN.. 16 ampere (1 groep) = 3680 watt. Elk aansluitpunt telt als 150 Watt (let op: dubbele of zelfs drievoudige wcd's tellen ook als 1 aansluitpunt. Elk lichtpunt telt als 75 Watt. Zolang je hiermee niet boven de 3680 Watt komt zit je goed. | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 11:18 |
Okee dat moet ik eens gaan tellen. Op 1 groep gaat het wel,gok ik. Misschien 1 doosje minder maar dat is geen drama. Maar hoe zit het met het door lussen uit 1 centraaldoos? | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 11:20 |
Hoe zit dat met ongebruikte wcd 's? In de inloop kast wat officieel een slaapkamertje is zitten er 4. Alle 4 ongebruikt. | |
bbtb77 | maandag 9 februari 2015 @ 11:46 |
Daar houdt een norm geen rekening mee. Voor het zelfde geld gebruikt een volgende bewoner ze wel.. Officieel zou ik ze dan afkoppelen/blindplaat er op. (Officieus heb je als Dhz'er volledige vrijheid om je niet aan geldende normen te houden. ![]() | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 11:52 |
Dat is zo maar als ik het toch dan maar zo goed mogelijk. | |
bbtb77 | maandag 9 februari 2015 @ 12:03 |
![]() | |
B2P | maandag 9 februari 2015 @ 15:02 |
Volgens mij mag je 4 wcd's "doorlussen" en moeten die op dezelfde muur zitten. Maar ik ben geen expert, dus daar zou ik even op wachten. ![]() | |
Gieliovd | maandag 9 februari 2015 @ 17:28 |
[ Bericht 100% gewijzigd door Gieliovd op 09-02-2015 18:12:09 ] | |
#ANONIEM | maandag 9 februari 2015 @ 17:31 |
het zijn er, dacht ik, 9 of 10 per groep | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 18:45 |
Net even gegoogled op wcd doorlussen. Daar zegt vonkenboer Max 4. Een wcd is dat 1 stop contact of een dubbele? Maakt het dan nog uit of je op, in of half inbouw kiest? Bij half inbouw heb je maar 1 inbouwdoos nodig voor 2 stop contacten. | |
Vonkenboer | maandag 9 februari 2015 @ 20:09 |
Dat was vroeger idd. toen had men het ook nog over aansluitpunten per ruimte ![]() Doorlussen van wandcontactdoos naar wandcontactdoos is toegestaan mits die wandcontactdozen zijn aangebracht op dezelfde wand in hetzelfde vertrek of lager gelegen vertrek, of hoger gelegen vertrek, of in een aangrenzende ruimte. De lasruimte in je 50mm inbouwdozen mag worden gebruikt voor het verwerken van max 3 lasdoppen of 3 lasklemmen, maximaal 4 draden per lasdop / lasklem mag aansluiten; daar is de ruimte uiteindelijk ook gewoon op berekend. In kleinere inbouwdozen mag je sowieso niet doorlussen of doorlassen. Je mag maximaal vijf wandcontactdozen naast elkaar doorlussen van wandcontactdoos naar wandcontactdoos. Maar lassen met een paar degelijke lasklemmen/lasdoppen heeft altijd de voorkeur. | |
hottentot | maandag 9 februari 2015 @ 20:43 |
Het totaal aantal toegestane aansluitpunten per groep is afhankelijk van het totaal aantal groepen. Bij 1 groep 9 aansluitpunten, bij 2 groepen max 15 aansluitpunten, heb je een drie groeps installatie dan mag je maximaal 18 aansluitpunten hebben. Heb je een 4,5 of 6 groeps installatie dan mag je 21 aansluitpunten per groep hebben. | |
hottentot | maandag 9 februari 2015 @ 20:45 |
TS zal wel geen serieschakeling maken ![]() Dan is het enige waar TS dit effectief voor kan gebruiken een 10V lampje per stopcontact aan te sluiten. | |
densmee | maandag 9 februari 2015 @ 21:11 |
en dan zet je een lamp uit en gaat de rest ook uit ![]() | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 22:43 |
Mijn licht ga ik draadloos maken. Ik twijfel over wat een serie schakeling is. Ik wil 3 draden trekken lasdoos daar 3 draden naar het stop contact en 3 door langs de muur naar de volgende. Dus alle 3 kleuren in 1 lasklem/dop. | |
#ANONIEM | maandag 9 februari 2015 @ 22:44 |
ik zou niet alle 3 kleuren in 1 lasdop doen Srry beetje flauw ![]() | |
Nico987 | maandag 9 februari 2015 @ 23:21 |
Lijkt mij juist wel spannend. | |
mafkeezzz1981 | dinsdag 10 februari 2015 @ 07:43 |
Dat het in de NEN zou staan is mij wel bekend, ik heb er alleen geen een als naslagwerk ![]() BEdankt voor de toelichting ,bt de normeringen ieder! | |
Barrah | dinsdag 10 februari 2015 @ 07:46 |
Ik zou hier een deel van de aansluitingen op een andere groep zetten, afgetakt van een verdieping lager. Zo verdeel je de last over twee groepen. En als één van beide ee af ligt heb je in een deel van je zolder toch stroom. |