Mijn cv leidingen zijn opnieuw aangelegd de afgelopen weken. Vorige week is alles aangesloten op 2 radiatoren na: geen geluidsoverlast.

Gister zijn de laatste 2 radiatoren aangesloten, de leidingen geisoleerd (en 50% onder gipsplaat inmiddels) en nu tikt het.

Boven is het geluid harder als beneden terwijl de isolatie in het plafond boven de leidingen is geplaatst.

De cv is opgebouwd uit koperen gesoldeerde leidingen, vastgezet met klemmen op elke balk. En er omheen zit daar waar de koperen leiding in de buurt van een pvc leiding zit een dot glaswol. Ook liepen de leidingen vlak onder de houten balken langs en daar is niets tussen geplaatst.

Waar zou ik het best kunnen beginnen met zoeken waar het geluid vandaan komt?

De radiatoren zijn niet gevuld met lucht, want als ik ontlucht heb ik water.
pi_147589092
Tikt het echt pas als je hem opstookt? Dan is het zeer waarschijnlijk de uitzetting van de leidingen.

Wat voor klemmen zijn er gebruikt? Met kunststof voering?

Wel irritant zeg. Waar je het beste kunt beginnen met zoeken is lastig maar in theorie als je een lang recht stuk hebt heb je daar de meeste uitzetting. Zo een cm op 10 meter ofzo.

Ergens nauwe doorvoeren etc...?
Laat die handjes wapperen!
pi_147589205
Ik gok ook de uitzetting, maar ik kan het nu nog makkelijk loshalen om er iets aan te doen. Ik word 's nachts wakker van het getik omdat het zo hard is. Dus er moet wel wat gebeuren ben ik bang..

Metalen klemmen direct rondom het koper. Dat plastic er tussen was niet nodig volgens de monteur.

De gaten naar boven door de vloer zijn ruim zat, maar de buizen zitten niet exact in het midden dus raken de vloer helaas wel.

En op de punten waar de pvc er dicht bij ligt heb ik ook een flink stuk glaswol gedaan, maar dat beweegt wel mee toch?
pi_147589360
Koper op PVC zal weinig geluid maken. Liever geen leidingen op spanning door dotten glaswol.

De kunststof voering is dus juist omdat de frictie tussen dat gegalvaniseerde ijzer + koper gewoon veel hoger is dan kunststof en dan krijg je dus uitzetting, spanningopbouw, verplaatsing, tik.. Althans, dat is mijn theorie.

Die gaten in de vloer kan je in de gaten houden en eventueel ruimer maken? Bij mij zit er ook wel wat tegen de vloer gedrukt, maar geen geluid gelukkig.
Laat die handjes wapperen!
pi_147589607
koperen leidingen in ongevoerde klemmen, tja zul je wel blijven houden. Waarom geen mlcp?
pi_147589784
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 23:32 schreef hans1985 het volgende:
koperen leidingen in ongevoerde klemmen, tja zul je wel blijven houden. Waarom geen mlcp?
Omdat ik geen idee heb wat het is? :@
pi_147589819
quote:
1s.gif Op zondag 14 december 2014 23:38 schreef Puala het volgende:

[..]

Omdat ik geen idee heb wat het is? :@
kunstof omhulde leidingen. daar heb je geen last van tik geluiden en uitermate flexibel.
pi_147589860
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 23:24 schreef Gieliovd het volgende:
Koper op PVC zal weinig geluid maken. Liever geen leidingen op spanning door dotten glaswol.

De kunststof voering is dus juist omdat de frictie tussen dat gegalvaniseerde ijzer + koper gewoon veel hoger is dan kunststof en dan krijg je dus uitzetting, spanningopbouw, verplaatsing, tik.. Althans, dat is mijn theorie.

Die gaten in de vloer kan je in de gaten houden en eventueel ruimer maken? Bij mij zit er ook wel wat tegen de vloer gedrukt, maar geen geluid gelukkig.
Die glaswol ga ik nakijken. Hopelijk lukt dat zonder de gipsplaten er weer af te halen. Maar is de warmte niet schadelijk voor de pvc buizen dan? Want mijn cat6 en stroomdraden lopen daar wel doorheen ;)

Dus ik moet eigenlijk nu wel iets tussen die klemmen en de koperen leidingen gaan doen? Kan dat na afloop? Wat heb ik nodig?

En die gaten zou ik naar moeten kijken. Geen idee zo 123.
pi_147589888
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 23:39 schreef hans1985 het volgende:

[..]

kunstof omhulde leidingen. daar heb je geen last van tik geluiden en uitermate flexibel.
Geldkwestie.
pi_147589956
quote:
1s.gif Op zondag 14 december 2014 23:40 schreef Puala het volgende:

[..]

Geldkwestie.
100 meter 105 euro ex, goedkoper kan haast niet.
pi_147590073
quote:
0s.gif Op zondag 14 december 2014 23:42 schreef hans1985 het volgende:

[..]

100 meter 105 euro ex, goedkoper kan haast niet.
Hans, ik wil geen verdere uitleg geven over mijn keuze. Ik begrijp dat je idolaat bent van het spul en het aan wilt prijzen. Feit is dat koper er in ligt en ik nu klachten heb en die wil verhelpen.
  maandag 15 december 2014 @ 00:06:41 #12
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_147590709
quote:
1s.gif Op zondag 14 december 2014 23:45 schreef Puala het volgende:

[..]

Hans, ik wil geen verdere uitleg geven over mijn keuze. Ik begrijp dat je idolaat bent van het spul en het aan wilt prijzen. Feit is dat koper er in ligt en ik nu klachten heb en die wil verhelpen.
Je kan nu wel chagareinig op de Hans reageren, maar je klachten zijn wel inherent aan je keuze.
Als er iets een groot uitzettingscoëfficiënt heeft, is het wel koper.
ontopic: de beugels en doorvoeringen waar de leiding doorloopt controleren, ik denk dat het een en ander te strak zit, de leiding dient ruimte te hebben om uit te bewegen.
Als ik terug kijk naar de foto's van de verbouwing en ik zie dat er koperen leidingen tussen het plafond geflanst zijn in beugels zonder rubberinlage en zonder mantel door een stenen muur gaan, dan weet ik wel waar het fout gaat.

[ Bericht 10% gewijzigd door cvboer2 op 15-12-2014 00:20:31 ]
Share your talent, move the world.
  maandag 15 december 2014 @ 01:58:28 #13
211039 Noodels
None of this
pi_147592708
quote:
1s.gif Op zondag 14 december 2014 23:40 schreef Puala het volgende:

[..]

Geldkwestie.
Koper is juist duurder, dus weinig met geld te maken.

Feit is dat koper ruimte nodig heeft voor krimpen en uitzetten. Dus zorg voor ruime doorgangen en juiste beugels.
pi_147593308
quote:
1s.gif Op maandag 15 december 2014 00:06 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Je kan nu wel chagareinig op de Hans reageren, maar je klachten zijn wel inherent aan je keuze.
De reden dat ik chagrijnig reageer is dat we eerder dezelfde discussie hebben gevoerd. En ook toen kon ik niet uitleggen waarom dit voor mij de keuze was, omdat ik niet kan/wil uitleggen waarom het een geldkwestie is ;)
quote:
Als er iets een groot uitzettingscoëfficiënt heeft, is het wel koper.
Fijn, dan heeft mijn monteur dat dus even vergeten uit te leggen.
quote:
ontopic: de beugels en doorvoeringen waar de leiding doorloopt controleren, ik denk dat het een en ander te strak zit, de leiding dient ruimte te hebben om uit te bewegen.
Als ik terug kijk naar de foto's van de verbouwing en ik zie dat er koperen leidingen tussen het plafond geflanst zijn in beugels zonder rubberinlage en zonder mantel door een stenen muur gaan, dan weet ik wel waar het fout gaat.
Dus ik moet alle beugels nalopen en de leiding daar wat ruimte geven? En hoeveel zet koper uit? Een paar mm? Want je kan ook niet te veel ruimte geven toch?
pi_147593311
quote:
1s.gif Op maandag 15 december 2014 01:58 schreef Noodels het volgende:

[..]

Koper is juist duurder, dus weinig met geld te maken.
Voor mij persoonlijk wel maar dat wil ik niet op internet hebben staan waarom.
quote:
Feit is dat koper ruimte nodig heeft voor krimpen en uitzetten. Dus zorg voor ruime doorgangen en juiste beugels.
Juiste beugels. Help me als je wilt? Wat is juist? Linkje er naar?
  maandag 15 december 2014 @ 06:47:07 #16
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_147593456
quote:
1s.gif Op maandag 15 december 2014 04:23 schreef Puala het volgende:

[..]

De reden dat ik chagrijnig reageer is dat we eerder dezelfde discussie hebben gevoerd. En ook toen kon ik niet uitleggen waarom dit voor mij de keuze was, omdat ik niet kan/wil uitleggen waarom het een geldkwestie is ;)

[..]

Fijn, dan heeft mijn monteur dat dus even vergeten uit te leggen.

[..]

Dus ik moet alle beugels nalopen en de leiding daar wat ruimte geven? En hoeveel zet koper uit? Een paar mm? Want je kan ook niet te veel ruimte geven toch?
Hij had het niet hoeven uitleggen, hij had het koper daar niet toe moeten passen.
Ga uit uit van enkele mm, wil je het probleem oplossen haal dan beugels met rubber inlage.
http://www.cvtotaal.nl/do(...)2-rubber-inlage.html
Share your talent, move the world.
pi_147593462
Laat die handjes wapperen!
pi_147593469
Beide kunnen zeker niet zonder de hele bende weer los te halen? ;(
pi_147593476
Welja. Die mantelbuis snij je in en frot eromheen.

Die inleg mag ik toch hopen dat hij al ingesneden is en anders zet je zelf je mes erin.
Laat die handjes wapperen!
pi_147593512
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 06:50 schreef Puala het volgende:
Beide kunnen zeker niet zonder de hele bende weer los te halen? ;(
plafond gedeeltelijk weg, doorvoeren door muur ruimer hakken.

En ja mlcp vind ik top spul. verwerking is simpel, kwaliteit is vele malen beter en je hebt dit geklooi niet.
Dat de installateur het zo verwerkt heeft is ook erg vreemd, beetje amateuristisch.
Is het een echte installateur of een beunhaas

warmte kan je dataoversdracht beinvloeden maar denk dat bij gewoon huis/tuin/keuken gebruik wel zal mee vallen. Maar normaliter moet je zeker 10 a 15 cm er tussen hebben zitten.

Trouwens probeer eens op de ketel de aanvoertemp te verlagen, wellicht als de aanvoer minder warm is dat het geleidelijker uit zet en minder tikt. alleen is de vraag of je je huis dan weer goed warm krijgt.

[ Bericht 18% gewijzigd door hans1985 op 15-12-2014 07:04:58 ]
  maandag 15 december 2014 @ 07:19:06 #21
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_147593587
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 06:50 schreef Puala het volgende:
Beide kunnen zeker niet zonder de hele bende weer los te halen? ;(
nee, helaas niet.
Dat wordt gipsplaten losschroeven.
Share your talent, move the world.
pi_147593600
quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 06:51 schreef Gieliovd het volgende:
Welja. Die mantelbuis snij je in en frot eromheen.

Die inleg mag ik toch hopen dat hij al ingesneden is en anders zet je zelf je mes erin.
Besteld :)

En die mantelbuis is die er ook voor 22? zie hem zo op de site niet staan ;)

quote:
0s.gif Op maandag 15 december 2014 06:59 schreef hans1985 het volgende:

[..]

plafond gedeeltelijk weg, doorvoeren door muur ruimer hakken.
Er is 1 baksteen weggehaald aan ruimte voor 2x22 buis. Dat lijkt me toch voldoende? :@
quote:
En ja mlcp vind ik top spul. verwerking is simpel, kwaliteit is vele malen beter en je hebt dit geklooi niet.
Begrijpelijk.
quote:
Dat de installateur het zo verwerkt heeft is ook erg vreemd, beetje amateuristisch.
Is het een echte installateur of een beunhaas
Het is een uitvoerder gas en water welke is doorgegroeit vanaf een ploeg.
quote:
warmte kan je dataoversdracht beinvloeden maar denk dat bij gewoon huis/tuin/keuken gebruik wel zal mee vallen. Maar normaliter moet je zeker 10 a 15 cm er tussen hebben zitten.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Trouwens probeer eens op de ketel de aanvoertemp te verlagen, wellicht als de aanvoer minder warm is dat het geleidelijker uit zet en minder tikt. alleen is de vraag of je je huis dan weer goed warm krijgt.
Hoe verlaag ik de temperatuur? Is dat makkelijk te vinden op een ketel? Ik heb er geen boekje bij gekregen met de overdracht van het huis. Al is die wel via google te vinden denk ik.
quote:
1s.gif Op maandag 15 december 2014 07:19 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

nee, helaas niet.
Dat wordt gipsplaten losschroeven.
Gipsplaten is het punt op zich niet. Ik wist niet of je de mantelbuis ed los mocht snijden, want dan had ook de koperen leiding open gemoeten en dat had ik dramatischer gevonden :)

[ Bericht 6% gewijzigd door Puala op 15-12-2014 07:53:04 ]
  maandag 15 december 2014 @ 10:33:04 #23
435944 bouwboertje
zonder fok wortut niets.
pi_147595577
Die mantelbuis is in weze niks meer dan de flexpijp voor je electra bedrading. Mocht je nog stukjes pijp over hebben dan kun je die ook gewoon gebruiken hoor. Idd gewoon over de lengte opensnijden en er overheen drukken.
pi_147595999
Die heb ik nog wel wat liggen maar die heb ik nog nodig. Maar ik kan vanmiddag een paar meter ophalen en ook wat van die sokjes :)
pi_147596066
Praxis heeft die mantelbuis ook liggen voor paar euro trouwens.

22 geen idee maar zal toch wel.
Laat die handjes wapperen!