Bron: Website Honeywellquote:Honeywell Evohome is een draadloos regelsysteem voor zoneverwarming met een centraal bedieninterface. Honeywell evohome vindt de balans tussen optimaal comfort en een lagere energierekening door vele mogelijkheden en groot gebruikersgemak.
Het innovatieve, draadloze klimaatsysteem evohome maakt individuele temperatuurregeling per ruimte mogelijk. Via de aantrekkelijke gebruikersinterface, de evotouch, kan centraal de temperatuur in verschillende vertrekken worden geregeld. Zo is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de ongebruikte kamers niet onnodig verwarmd. Een energiebewuste manier van verwarmen, die een forse besparing kan betekenen op uw energierekening, zonder dat er wordt ingeleverd op uw wooncomfort.
Met evohome kan voor maximaal acht verschillende ruimtes een individueel weekprogramma ingesteld worden. Op elk gewenst moment van de dag of nacht, met zes verschillende perioden per dag, per vertrek. Bovendien is dit draadloze systeem eenvoudig te installeren zonder het hoeven wegwerken van kabels en boren van gaten. Dit maakt evohome uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Of het nu gaat om vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan: evohome biedt voor alle type verwarming een oplossing door het ruime aanbod aan compatibele accessoires. Woonkamer, slaapkamers, kinderkamer, kantoor aan huis, praktijkruimte of hobbykamer, alle vertrekken zijn op tijd heerlijk op temperatuur. Of het nu gaat om stadsverwarming, een bestaande zoneregeling, een moderne modulerende ketel of een ketel van een ouder type: evohome is praktisch altijd toepasbaar!
Duurzaam omgaan met energie, optimaal gebruikersgemak en draadloze bewegingsvrijheid evohome combineert het allemaal. Het mooie eigentijdse bedienpaneel met tafelstandaard is verkrijgbaar met verwisselbare frontcovers in de kleuren gepolijst zwart geborsteld metaal en hoogglans wit. Een stijlvolle verschijning in ieder interieur.
Als het goed is moet een HR92 wel passen, zelfs die schrale Lidl dingen passen prima.quote:Op woensdag 10 december 2014 19:27 schreef woekele het volgende:
dank simonmo en riedje. Erg nuttige info over het inregelen etc. Had ik het maar geweten voor ik alle radiatorkranen vervangen had Passen HR92's gewoon op die Exacts trouwens? En wat is het verschil tussen A-exact en V-exact II?
Ik heb nu trouwens de Round Wireless als temp-sensor voor mn woonkamer. Grappige is dat deze gewoon zijn ware meting op het scherm weergeeft en Evohome de waarde met de 'afronding' (richting setpoint). Voorbeeld: Gewenste temp is 18. Round zegt 17. Evohome zegt 17,5.
En nu vraag ik me ineens af, is dat op de HR92 ook zo als je die instelt als temp-sensor? Als je de HR92 instelt om de gemeten temp weer te geven ipv de ingestelde temp... zie je dan ook vaak verschil tussen de waarde op de HR92 en op de Evotouch? En dan om precies te zijn dat de waarde op de Evotouch dichter bij je ingestelde temperatuur ligt dan op de HR92?
Ik heb de data voor m'n zones van de afgelopen tijd er nog even op nageslagen en ben tot de trieste conclusie gekomen dat de evotouch adaptieve start niet uitvoert voor m'n vloerverwarmingszone :quote:Op dinsdag 9 december 2014 13:13 schreef Mickroz het volgende:
[..]
Gisteren heb ik hem ingesteld dat het om 7 uur 19 graden moet zijn, met adaptieve start 3 uur.
Nu sloeg de kachel pas om 7 uur aan om te gaan verwarmen.
Hoe krijg ik hem nou dat hij zorgt dat het om 7 uur 19 graden is zoals met de chronoterm?
Dit komt doordat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Het water staat immers bijna stil. Je moet een bypass plaatsen, liefst aan het eind van de leiding zodat het water onderweg nog wat kan afkoelen.quote:Op donderdag 11 december 2014 14:40 schreef themullnl het volgende:
Hallo, ik heb sinds ongeveer 6mnd een Evohome systeem met 8HR92 knoppen.
Probleem dat zich voordoet is dat bij einde warmtevraag de HR92 knoppen dichtdraaien, maar dat de warmtevraag op de ketel nog minstens 2 minuten blijft doorlopen. De dan geproduceerde warmte kan de ketel niet kwijt waardoor. De temperatuur gaat dan hard over het setpoint van 65 graden heen, tot bijna koken aan toe. Hierdoor ontstaan luchtbelletjes die na verloop van tijd zeer veel geratel veroorzaken in de ketel.
Wie is er bekend met dit prpobleem en wie weet ook hoe je dit evt kan oplossen?
Ik heb de zelfde ervaring maar dan met vloerverwarming waar een HR92 gekoppeld is als zoneklep dan heb ik ook geen optimalisatie als de hr92 op de radiator uit staat. Als ik de hr92 op de radiator aan zet dan geeft evohome wel opt aan. lijkt mij op een bug in evohome.quote:Op donderdag 11 december 2014 09:32 schreef riedje het volgende:
@zerox123 en @Mickroz leuk dat 't werkt github komt er zsm aan!
Om nog even op een oudere post terug te komen
[..]
Ik heb de data voor m'n zones van de afgelopen tijd er nog even op nageslagen en ben tot de trieste conclusie gekomen dat de evotouch adaptieve start niet uitvoert voor m'n vloerverwarmingszone :
Setpoint verandert pas op het ingestelde tijdstip waardoor een tijd later pas de gemeten temperatuur ook echt begint te stijgen, soms pas tot een uur na ingesteld tijdstip. Optimale stop daarentegen voert ie wel goed uit voor de vloerverwarmingszone.
Voor alle andere zones (radiators met HR92) werkt adaptieve start wel netjes, ik zie dat op het ingestelde tijdstip zonder uitzondering de temperatuur bereikt (gemiddeld wordt er 45 tot 30 minuten van te voren begonnen met stoken).
Heb ook zaken als zone opnieuw instellen, optimalisatie uit en weer aan, opnieuw koppelen van de BDR91 geprobeerd, helaas zonder resultaat.
heb nu net een nieuwe zone toegevoegd weer, en daarin gaat het fout met je script, zal het even naar je pm-en, mijn python kennis reikt niet zoverquote:Op donderdag 11 december 2014 09:32 schreef riedje het volgende:
@zerox123 en @Mickroz leuk dat 't werkt github komt er zsm aan!
Om nog even op een oudere post terug te komen
[..]
Ik heb de data voor m'n zones van de afgelopen tijd er nog even op nageslagen en ben tot de trieste conclusie gekomen dat de evotouch adaptieve start niet uitvoert voor m'n vloerverwarmingszone :
Setpoint verandert pas op het ingestelde tijdstip waardoor een tijd later pas de gemeten temperatuur ook echt begint te stijgen, soms pas tot een uur na ingesteld tijdstip. Optimale stop daarentegen voert ie wel goed uit voor de vloerverwarmingszone.
Voor alle andere zones (radiators met HR92) werkt adaptieve start wel netjes, ik zie dat op het ingestelde tijdstip zonder uitzondering de temperatuur bereikt (gemiddeld wordt er 45 tot 30 minuten van te voren begonnen met stoken).
Heb ook zaken als zone opnieuw instellen, optimalisatie uit en weer aan, opnieuw koppelen van de BDR91 geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Ik heb hetzelfde gehad. ketel kon zijn warmte niet kwijt en kwam zelfs in storing te hangen. Oplossing is inderdaad bypass of 1 radiator (zonder HR92) constant open laten staan.quote:Op donderdag 11 december 2014 14:40 schreef themullnl het volgende:
Hallo, ik heb sinds ongeveer 6mnd een Evohome systeem met 8HR92 knoppen.
Probleem dat zich voordoet is dat bij einde warmtevraag de HR92 knoppen dichtdraaien, maar dat de warmtevraag op de ketel nog minstens 2 minuten blijft doorlopen. De dan geproduceerde warmte kan de ketel niet kwijt waardoor. De temperatuur gaat dan hard over het setpoint van 65 graden heen, tot bijna koken aan toe. Hierdoor ontstaan luchtbelletjes die na verloop van tijd zeer veel geratel veroorzaken in de ketel.
Ketel: remeha calenta 40C (2013) .
Inmiddels zijn op de retourleiding en op de pommp van de ketel zelf ontluchters geplaatst.
Het lijkt er op dat doordat de warmtevraag nog blijft doorlopen terwijl de knoppen al dichtgedraaid zijn de flow ineens stokt, de ketel zijn vermogen niet meer kwijt kan met alle gevolgen van dien.
ff kort: wij hebben de ketel sinds maart 2014, sindsdien problememn gehad met lucht in het systeem, maar inmiddels zo goed als zeker veroorzaakt doordat de ketel door blijft branden bij dichtgedraaide knoppen en een Evohome die de warmtevraag pas 2 minuten daadwerkelijk stopt terwijl alle zones al uit zijn.
Wie is er bekend met dit prpobleem en wie weet ook hoe je dit evt kan oplossen?
quote:Op donderdag 11 december 2014 14:44 schreef microkid het volgende:
[..]
Dit komt doordat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Het water staat immers bijna stil. Je moet een bypass plaatsen, liefst aan het eind van de leiding zodat het water onderweg nog wat kan afkoelen.
Als het goed is geeft je ketel een code 9, dat betekend "blokkade" omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. De ketel stopt dan en gaat dan na een aantal minuten opnieuw proberen. Code 9 betekend 100% dat er een bypass in moet.
Eigenlijk is het dat hij z'n water niet kwijt kan warmte niet kwijt is brander uit. Water niet kwijt kunnen is/kan schadelijk zijn.quote:Op donderdag 11 december 2014 14:44 schreef microkid het volgende:
[..]
Dit komt doordat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Het water staat immers bijna stil. Je moet een bypass plaatsen, liefst aan het eind van de leiding zodat het water onderweg nog wat kan afkoelen.
Als het goed is geeft je ketel een code 9, dat betekend "blokkade" omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. De ketel stopt dan en gaat dan na een aantal minuten opnieuw proberen. Code 9 betekend 100% dat er een bypass in moet.
Heb je een PM gestuurd.quote:Op donderdag 11 december 2014 16:46 schreef Mickroz het volgende:
[..]
En als je nu vertraagde start doet? gaat hij dan wel eerder aan? kan het nu even niet meer monitoren in je script
Vrij vertaald: "Schat maar in wanneer je denkt dat de ketel ongeveer zou moeten beginnen en als 't weer mee wil werken lukt het waarschijnlijk wel om je zone op temperatuur te krijgen, en anders heb je het waarschijnlijk koud. Maar, je bespaart wel iets !!1".quote:How does Delayed Start work?
You set the earliest start time, based on an estimate and Delayed Start will do the rest. Delayed Start will delay the boiler firing time on warmer days, when it is possible to save energy. But, on colder days, the programmed time may prevent your desired temperature being reached. Delayed Start does accrue a 0.15 °C reduction in heating load for calculations under SAP for Building Regulations.
quote:De radiator wordt niet koud De radiatorkraan sluit niet volledig Controleer de montage, stel evt. de volledige slag in (parameter6)
Iemand ervaring mee met instelling 6 veranderen dat het ook daadwerkelijk helptquote:Parameter 6 – KraanslagDe radiatorthermostaat werkt af fabriek met de optimale slag voor de radiatorkraan.Wanneer de volledige slag moet worden benut of de kraan niet volledig opent, kan de volledige slag worden geselecteerd
Heb al wel diverse keren gelezen dat het wel een oplossing is voor een radiator die niet volledig werd open gedraaitquote:Op donderdag 11 december 2014 21:52 schreef ikweethetookniet het volgende:
Bij mij wordt de radiator op zolder niet koud met een HR 92 knop ondanks lage temp instelling programma en uitstekende verbinding
Huiskamer ook HR 92 knop ook radiator als nu warmte vraag komt in huiskamer dan zolder opeens sauna met 30C
Dus gebruiksaanwijzing doorgelezen en schijnt dat de radiator kraan niet volledig sluit dus instelling 6 aanpassen
[..]
[..]
Iemand ervaring mee met instelling 6 veranderen dat het ook daadwerkelijk helpt
Instellen lukt mij wel
Ik had het omgekeerde probleem, de HR92 ging teveel dicht. Na aanpassing is alles nu in orde!quote:Op donderdag 11 december 2014 21:52 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Iemand ervaring mee met instelling 6 veranderen dat het ook daadwerkelijk helpt
Instellen lukt mij wel
nee heb ik niet. Dit is wat de Remeha man mij vertelde.quote:@themullnl: heb je eventueel nog details mb.t. tot die blokkering (status/substatus)?
Dank voor de tip! Heb meteen alle HR92's voor de zekerheid op deze manier behandeldquote:Op donderdag 11 december 2014 20:32 schreef woekele het volgende:
Over puntje 3: heb je ook de HR92 eraf gehaald, handmatig het zwarte ding zover mogelijk linksom gedraaid, HR92 er weer op, minuut wachten vervolgens gezien/gehoord dat hij een volledige CYCLE gaat doen? Daar kalibreert hij zich naar de slag van de kraan.
Ik had al een nog niet gebruike HR92 geprobeerd ipv de geinstalleerde HR92 zonder resultaatHiervoor zat er een gewone thermostaat knop op en het pennetje ook handmatig bewogen en gaat soepelquote:Op donderdag 11 december 2014 22:03 schreef woekele het volgende:
Je kunt ook altijd nog proberen de HR92 opnieuw erop te zetten en opnieuw zijn inleer-cyclus te doen, zoals ik hierboven net beschreef. Daarnaast dus optie 6 op 1 zetten. Kan helpen om klep volledig dicht te draaien, maar kan ook helpen om klep niet te snel volledig dicht te laten gaan blijkbaar.
Daarnaast kan gewoon je radiatorkraan stuk zijn. Gaat hij met een 'normale' knop wel goed dicht?