Volledig open laten is onzin. Het is wel wijs om ergens in het systeem "iets" open te laten.
Bij volledig open laten van 1 radiator neemt die al het hete water aan en krijgt de rest bijna niets. (even aangenomen dat het voetventiel van die radiator, als die er al zit, ook 100% open is). Dit is bij jou ook aan de hand, zoals je gezien hebt.
Als je die badkamer radiator gewoon een klein beetje open zet zodat retour ~10-20 C kleiner is dan aanvoer ben je al klaar.
Of het mogelijk is om je CV aanvoer temp terug te schroeven in de iets warmere maanden...ja dat kun je doen. Heb ik ook wel gedaan en doet je behalve het gedoe en iets langere opstook tijd op een incidenteel koudere dag geen pijn.
Punt is alleen dat je het open laten van 1 radiator met name doet vanwege bescherming van je pomp. Als de pomp wel draait maar geen doorstroom heeft wordt het water in de pomp erg warm en kan het gaan koken. Daarvan gaat je pomp stuk. Dit probleem haal je niet weg door je CV aanvoer temp omlaag te doen. Ook met de brander uit en de pomp aan kun je op die manier je pomp slopen.
Als je bang bent voor pomp schade kun je ergens een overstort ventiel in het systeem bouwen, bij voorkeur ergens ver weg van de ketel, dus op zolder als je ketel beneden staat oid. Die voert dan het aangevoerde warme water terug in de retour. Naar keuze al dan niet door een radiator.
Op die manier heeft je pomp altijd doorstroming en dus bescherming tegen cavitatie (kokend water in de pomp), ook als alle radiatoren dicht staan.