pi_145775232
Hoi allen,

Sinds ruim een jaar heb ik samen met mijn vriendin in Almere een hoekwoning.
Als hoofdverwarming hebben we vloerverwarming welke tijdens de bouw is aangelegd door de aannemer.

Deze is toen "ingeregeld" en verder hebben we nooit documentatie of een handleiding gekregen.
Bij navragen was deze ook niet beschikbaar...

Nu de zomer weer ten einde is (letterlijk met dit weer) word het weer tijd om te gaan verwarmen.
Ik heb al veel handleidingen van derden gelezen maar het word me niet heel veel duidelijker.

Hoe regel ik nu van A tot Z mijn vloerverwarming in?
Ik heb een "Komfort 4600 verdeler" welke in in de afgelopen weken steeds 5 graden warmer heb gezet waarbij de thermostaat ook tijdelijk op 24 graden ingesteld is.

De huiskamer, keuken, toilet en hal zijn bij elkaar zo'n 60 vierkante meter groot, over het gehele oppervlak ligt de vloerverwarming. We hebben stadsverwarming en de vloerverwarming is gescheiden van de radiatoren boven d.m.v. een klep welke ook op de foto van de verdeler te zien is.

Hieronder wat foto's:

Huis in aanbouw:

Of groter: http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/vvw/huiskamer.jpg

Keuken en hal:

of groter: http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/vvw/huiskamer_keuken.jpg

en de verdeler:

of groter: http://www.sanderlahaije.nl/tijdelijk/vvw/verdeler.jpg


Wie-O-wie kan mij vertellen wat ik moet doen om het behaaglijk te krijgen?
Vorig jaar was het toch over het algemeen te koud en moest ik de thermostaat op 23 instellen om het in huis plm. 20 graden te krijgen.

Nu zit er een correctie op de thermostaat waarbij ik hem 3 graden lager kan zetten maar dat lijkt me niet de bedoeling :)


Enkele vragen zijn:
- Wat moet het verschil in graden zijn tussen aan- en afvoer?
- Als dit afwijkt, kan ik dit dan regelen door de retour iets te knijpen of moeten aan- en afvoer altijd vol open staan?
- Wat kan ik nog met de snelheid van de pomp regelen? Langzamer lijkt mij meer afgifte van warmte in de buizen en dus een lager retour + warmere huiskamer? Klopt dit?

- De 3 knoppen rechts bovenop de verdeler (huiskamer, entree etc.) zijn destijds ingeregeld, daar heb ik ook niet aangezeten, maar stel dat ik dit wil fine-tunen, hoe doe ik dit dan? of is dat niet mogelijk zonder het debiet te meten?

Zit er nog onderhoud aan of hoef ik met stadsverwarming niets te doen en is het een zelf ontluchtend systeem?

Kan de pomp 's zomers helemaal uit (stekker er uit) of juist niet i.v.m. mogelijk vastslaan van de pomp?

Hoe controleer ik de algemene werking van het systeem?
Opendraaien + warm worden van vloerverwarming leidingen bij de verdeler is automatisch pomp goed?

[ Bericht 5% gewijzigd door sanscorp op 21-10-2014 14:39:02 ]
pi_145775783
Wat ik van de vloerverwarmingboer heb begrepen moet je de witte knop iedere dag een getal (of half getal, wat jij wilt) hoger zetten, tot de temperatuur van het retourwater ca. 45 graden is. (als hij dat al haalt met de huidige temperaturen buiten)

Maar dat kan een iets anders systeem zijn geweest.
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_145775850
daarom vind ik het ook zo lastig, ieder systeem is anders en dit specifieke geval kan ik nergens terugvinden.. er zullen vast wel basis regeltjes zijn :)
pi_145775903
Anders even de aannemer bellen :)
You know how to curl up like a bitch, don't you, reporter?
pi_145775924
zie eerste post ;)
die heeft niks en wil niks..
pi_145776750
Oh ja, dan kan ik ook op de thermostaat (Honeywell DT90E) nog van alles instellen..
De belangrijkste lijkt mij dan het aantal schakelingen per uur.. Geen idee waar die op moet voor vloerverwarming i.c.m. stadsverwarming ;)
pi_145777459
Die zwarte kapjes op de blauwebalk kan je er afhalen en daar zitten flowmeters op,kan wezen dat er een groep veel korter is en dat daar meer water overgaat,die zou je dan terug kunnen regelen.
En stadsverwarming werkt altijd met 12 schakelingen per uur.
En er zal een verschil van 5 tot 10 graden zitten als de vloerverwarming aan het opwarmen is.
  dinsdag 21 oktober 2014 @ 15:51:29 #8
245087 ueberduitser
grootgrondbezitter
pi_145778320
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 oktober 2014 14:51 schreef sanscorp het volgende:
zie eerste post
die heeft niks en wil niks..
aannemer moet je ook niet hebben, ik zou de installateur hier op aanspreken.

Wat staat er in het koopcontract/bestek? Volgens mij hoor je wel degelijk een instructie te krijgen en al zeker een gebruiksaanwijzing.
pi_145779987
Ik heb geen idee wie de installateur is.
Het huis is casco opgeleverd en de aannemer heeft een installateur ingeschakeld.

Ik ben er ook niet bij geweest en weet niet welk bedrijf het is geweest.
Inmiddels heb ik in de 4 mappen met papieren 1 "verkoop brochure" gevonden met de exporteur
"Nathan" te Duiven te vinden is. Wellicht even aanschrijven.

Verder lees ik juist op de site van Honeywell dat het aantal schakelingen per uur met vloerverwarming juist zo laag mogelijk moet :)

Standaard stond de thermostaat op 6, deze instelling was ook niet aangepast voor oplevering.
Deze heb ik nu n.a.v. de Honeywell site, aangepast naar 3 omdat het een traag reagerend systeem is.

@Edwink: ik ben vlak na het posten van de eerste post eens gaan kijken en toen "ontdekte" ik inderdaad de flowmeters. De huiskamer (x2) staan op net onder streepje 3 wat 2,4 liter per minuut is. De hal staat lager, net boven streepje 2.

De retour van de hal werd ook aanzien sneller warm dan de huiskamer wat dus inderdaad bevestigd dat de hal een kleine systeem is waar de huiskamer vrij groot is.

Maar mag ik nu wel of niet de aanvoer opendraaien naar 50 graden?
En waarom mag dit niet in 1x open? Kans op barsten leidingen ofzo?
Dat snap ik ook niet helemaal want de boel warmt toch geleidelijk op door het beton.
pi_145780486
Oh ja, verder heb ik laminaat liggen, niet het meest geschikt maar ik heb daarbij wel op de ondervloer en het laminaat zelf gelet. je mag niet boven de 0,09 M2 k/w uitkomen en ik zit met de ondervloer op 0,01 en het laminaat op 0,06.

Kan vast lager maar het is niet slecht.
pi_145992903
Nog even wat zaken op een rij:

- Het betreft stadsverwarming en ik heb geen CV.
- Ik heb laminaat met een weerstand van 0,07
- Alle regelaars stonden bij oplevering vol open, pomp op stand 1.
- Er zijn 3 groepen, huiskamer, huiskamer/keuken en hal, respectievelijk 100 meter, 110 meter en een schamele 10 meter leiding. Dit is geen gegeven maar "berekend" a.d.h.v. bouwfoto's.

Ik kan / moet het volgende regelen:
- Snelheid pomp
- Aanvoer (verdeler en aanvoer betreft stadsverwarming van de Nuon)
- Retour vloerverwarming (verdeler)
- Flowrate (debiet) per groep (verdeler)
- Verschil in temperatuur tussen aan- en afvoer (verdeler)
- Thermostaat, aantal schakelingen en duur tussen schakelingen (thermostaat)

Het artikel op Tweakers gaat 90% over een CV ketel en heeft maar weinig met de vloerverwarming te maken. Er staat op dat je pomp niet hoeft te draaien, leuk maar mij is juist verteld dat deze absoluut nooit uit mag i.v.m. vastlopen (roest).. ik zou hem in de zomer op stand 1 kunnen zetten en in de winter waar nodig op stand 2 of 3 maar dat is het ook wel zo'n beetje.
pi_146002351
Je kan de hal knijpen tot 1liter per minuut, of nog minder, afhankelijk hoe snel hij warm terug komt. Dat kan met de flowmeter die kan je dicht draaien.
Dat opbouwen heeft te maken met het uitharden van de vloer,is maar 1x nodig dus hij kan op 40graden de knop, als je hem hoger zet kan de pomp stoppen door de maximaal thermostaat.
Ik zou de pomp ook op stand 3 zetten om grote temperatuur verschillen in je vloer te voorkomen ivm de manier waarop gelegd is. De pomp mag in de zomer ook op een tijdklok en 5 minuten per dag draaien,weet je zeker dat hij het stookseizoen.
Stadsverwarming komt meteen met 70 graden binnen daarom moet de thermostaat op 12xschakelingen per uur.
  maandag 27 oktober 2014 @ 18:53:09 #14
6468 zuigmarmot
Kratjes kunnen nu ook voorin
pi_146004111
Over die pomp, je moet inderdaad niet de pomp uitzetten daar deze door vuil en kalk vast kan komen te zitten.

Je hebt wel apparaatjes die je tussen je pomstekker en het stopcontact kan zetten welke je program meert om elke dag op een specifiek tijdstip je pomp een kwartiertje laat draaien om dit te voorkomen, en die je pomp automatisch laat aanslaan als je aanvoer temperatuur boven een vooringestelde waarde komt
Reverend John Hicks: No. Those creatures were demons, creatures of
Satan inhabiting the bodies of our dead. And the demons are still
loose in this world, and the dead must be spiked.