Ik deed een ninja edit , lees over de druk hierboven
Overigens R407 is er in voor zover ik weet al minimaal 3 types 407a 407c en 407f.
Nog een ninja: Je spreekt van 1/2 buis, bedoel je daarmee dat de uitwendige maat van de buis 12,7 mm is?
Die buis zal (een gokje) wanddikte 2 zijn, of misschien nog wel dikker, dat laat inwendig 12,7-4=8.7 mm over, jouw kiwa buis van 12 kan wanddikte 0.75 zijn, das inwendig dus 10,5mm
En zo ben je aan het knoeien aan de gas-energie huishouding van het apparaat, of misschien net niet...
Als dat fout uitpakt zit je met een airco die nooit goed gaat werken, te veel energie kan gebruiken voor wat hij doet, te heet word enz enz enz, de lijst met mogelijke problemen is eindeloos.
Stel: je maakt de afvoer leiding van de verdamper te groot waardoor de leidingweerstand afneemt , daardoor zou het gas te snel door de verdamper kunnen gaan waardoor het niet geheel verdampt, in dat geval stuur je "nat" gas richting de zuig van de compressor , veel gas compressoren zijn allergisch voor nat gas en kunne er door beschadigen omdat bv het natte gas de smeerolie van cilinderwand afspoelt.
De lijst met wat er allemaal fout kan gaan is oneindig.
[ Bericht 63% gewijzigd door robber57 op 25-07-2014 21:58:23 ]