Nog iemand erbijquote:Op woensdag 14 mei 2014 21:51 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Sorry hoor...
Maar een Perilex is 1 fase verdeelt over 2 groepen (2 x L + 2 x N) of 3 fasen en een nul (L1, L2, L3 + N)
Je haalt het begrip fase en groep het hele topic door de war.
Overigens... Even wat stof tot nadenken...:
Mijn Perilex is 3 fase + een nul. Mijn kookplaat gebruikt echter maar 2 fasen en 1 nul. Mag dat volgens jouw regels dan ook niet? En wat als ik alleen de linkerkant (of alleen de rechterkant) aanzet, dan gebruik ik ook maar 1 fase...
Kleine hint: Een inductiekookplaat met een oven eronder zijn elektrisch gezien gewoon 3 geheel losstaande apparaten die toevallig in 1 behuizing zitten.
Dus natuurlijk is het geen enkel probleem om gewoon een perilexstekker aan dat fornuis te zetten, mits even vooraf goed gekeken wordt op welke manier de perilex is aangesloten.
Haha of nietquote:
Ik begrijp inmiddels waarom de rest het opgegeven heeft...quote:Op woensdag 14 mei 2014 22:55 schreef Noodels het volgende:
[..]
Nog iemand erbij
Je haalt zelf de groepen en fases door elkaar.
Een perilex kan heel goed 2 verschillende fases hebben. Daarom mijn woordkeus om fases te gebruiken en niet groepen, een perilex zit achter 1 groep (zowel 3F als een kookgroep is slechts 1 groep, dus nooit 2 groepen)
Die combinatie van 3 apparaten heeft maar 1 elektrische aansluiting dus elektrisch gezien 1 apparaat. Ik weet niet wat je duidelijk wil maken maar er klopt weinig van je vergelijkingen.
Mijn kookplaat is helemaal niet ontworpen om op een Perilex aangesloten te worden, hoe kom je daar in godsnaam bij???quote:Jouw kookplaat is ontworpen om aan te sluiten op een perilex. Heel wat anders dan TS hier. TS heeft een normale 230V aansluiting nodig, die is dus niet ontworpen om op een perilex aan te sluiten.
Twee, zoals ik al aangaf. En hoeveel nullen tel jij dan bij het linker schema? (Tip lees wat er boven staat)quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:08 schreef Noodels het volgende:
Ok.. Hoeveel fases tel je bij het linker schema? (Tip lees wat er boven staat)
Dat is dan 1 krachtgroep...quote:Hoeveel groepen zijn dat dan?
quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:02 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Ik begrijp inmiddels waarom de rest het opgegeven heeft...
[..]
Mijn kookplaat is helemaal niet ontworpen om op een Perilex aangesloten te worden, hoe kom je daar in godsnaam bij???
Mijn kookplaat en de meeste 4 pits inductie platen zijn ontworpen om op 230 V te werken. Linker en rechterkant zijn galvanisch gescheiden zodat dat 230V @ 32A mag zijn, of 2 x 230V @ 16A. De hele term Perilex komt in het ontwerpproces niet eens voor man.
Dat de kookplaten tegenwoordig 2F + (2)N kunnen worden aangesloten komt doordat er lang niet overal 3F aanwezig is in een woning en mensen toch elektrisch willen koken, daar spelen de fabrikanten op in. Als je vroeger een standaard elektrisch kooktoestel wilde was je al snel verplicht om een 3F aansluiting aan te vragen.quote:De wandcontactdozen voor het aansluiten van twee- of driefasen-kooktoestellen moeten van een afwijkend type zijn zoals bijvoorbeeld van het systeem Perilex. Ook andere systemen mogen worden toegepast waarbij verzekerd is dat hiermee gedurende lange tijd een betrouwbare verbinding wordt verkregen. Zie ook blad 41 van de NPR 5310.
NEE. 2F + 1N (of 1F verdeelt over 2 groepen, maar de term 'groepen' blijft wat lastig voor je)quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:39 schreef Noodels het volgende:
Dat de kookplaten tegenwoordig 2F + (2)N kunnen worden aangesloten
???? Je hebt een 1F aansluiting of een 3F aansluiting.quote:komt doordat er lang niet overal 3F aanwezig is in een woning en mensen toch elektrisch willen koken, daar spelen de fabrikanten op in. Als je vroeger een standaard elektrisch kooktoestel wilde was je al snel verplicht om een 3F aansluiting aan te vragen.
quote:Op woensdag 14 mei 2014 21:51 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Sorry hoor...
Maar een Perilex is 1 fase verdeelt over 2 groepen (2 x L + 2 x N) of 3 fasen en een nul (L1, L2, L3 + N)
Je haalt het begrip fase en groep het hele topic door de war.
quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:08 schreef Noodels het volgende:
Ok.. Hoeveel fases tel je bij het linker schema? (Tip lees wat er boven staat)
Need to say more?quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:13 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Twee, zoals ik al aangaf. En hoeveel nullen tel jij dan bij het linker schema? (Tip lees wat er boven staat)
Dat is dan 1 krachtgroep...
En aan de rechterkant? Hoeveel fasen heb je dan? En hoeveel groepen van 16A heb je dan nodig schat je?
quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:46 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
NEE. 2F + 1N (of 1F verdeelt over 2 groepen, maar de term 'groepen' blijft wat lastig voor je)
Het is totaal stompzinnig om 2F + 2N aan te sluiten op een perilex. Sterker nog, dat zou tot dodelijke verwarring kunnen leiden.
[..]
???? Je hebt een 1F aansluiting of een 3F aansluiting.
2F heb ik nog nooit van gehoord, maar zelfs als dat bestaat heeft het totaal niks te maken met dit topic.
Bij mij is een groep een installatie automaat of een smeltveiligheid, dat zegt niets over welke fases beveiligd worden, maar vertel mij eens wat dat verkeerd aan is?quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:46 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
maar de term 'groepen' blijft wat lastig voor je
Zodra je blijkt geeft ook maar enigszins te beseffen waar je het over hebt, dan graag.quote:
En ja die 3 fasen is 1 groep, de 1 fase kookgroep is een dubbele (ander woord voor 2....) groep die mechanisch gekoppeld is.quote:Maar een Perilex is 1 fase verdeelt over 2 groepen (2 x L + 2 x N) of 3 fasen en een nul (L1, L2, L3 + N)
Een kookgroep is dus 1 groep (gelukkig je begrijpt het al bijna).quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:54 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Wat in ieder geval TOTAAL en VOLSTREKT onjuist is, is jouw stelling dat een 230V kookgroep bestaat uit 2 fasen en 2 nullen. Die bestaat namelijk zoals ik al vanaf het begin stel uit 1 fase die is onderverdeeld in 2 groepen.
Ja, voor aansluiting in het buitenland. Niet in NL hoor.quote:Op woensdag 14 mei 2014 23:48 schreef Noodels het volgende:
[ afbeelding ]
Dat 3e schema is toch echt 2F en 2N.
Vertel mij eerst maar eens wat jij onder fases verstaat...quote:Bij mij is een groep een installatie automaat of een smeltveiligheid, dat zegt niets over welke fases beveiligd worden, maar vertel mij eens wat dat verkeerd aan is?
Goh wat staat er in dat rondje? NL toevallig?quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:06 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Ja, voor aansluiting in het buitenland. Niet in NL hoor.
Of juist dus niet dat kan heel goed een 2F + (2)N zijnquote:Op donderdag 15 mei 2014 00:06 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Een 230V kookgroep bestaat normaliter uit een mechanisch gekoppelde 2 groepen 16A automaat die op 1 fase is aangesloten.
Een 400V kookgroep bestaat uit een 3 x 16A automaat die op 3 fasen is aangesloten.
Nee, bij 2 x 230V zijn dat 2 groepen van 16Aquote:Op donderdag 15 mei 2014 00:05 schreef Noodels het volgende:
Een kookgroep is dus 1 groep (gelukkig je begrijpt het al bijna).
In ieder geval geen 'Perilex'...quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:06 schreef Noodels het volgende:
Goh wat staat er in dat rondje? NL toevallig?
Een kookgroep wordt gezien als 1 eindgroep, daarom mag je als er 3 groepen achter de aardlek zitten deze wel gewoon als 4e groep aansluiten.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:09 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nee, bij 2 x 230V zijn dat 2 groepen van 16A
Gelukkig is daar weer een andere stekker voor uitgevonden.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:09 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
En als je het daar niet mee eens bent, probeer dan maar eens 32A door een pen van een perilex heen te jassen...![]()
![]()
![]()
Moeilijk om iemand gelijk te geven ook al weet je dat het gewoon zo voorkomt.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:10 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
In ieder geval geen 'Perilex'...
Mja, dus als hij specifiek voor de ALS als 1 groep telt (wat logisch is) dan telt hij voor alles zoquote:Op donderdag 15 mei 2014 00:11 schreef Noodels het volgende:
Een kookgroep wordt gezien als 1 eindgroep, daarom mag je als er 3 groepen achter de aardlek zitten deze wel gewoon als 4e groep aansluiten.
Dus je bent het me eens dat je het met 1 groep van 16A niet gaat redden op 1 fase???quote:Gelukkig is daar weer een andere stekker voor uitgevonden.
Aan de hand van een afbeelding van internet kan niemand wat. Behalve personen die wanhopig naar hun gelijk zoeken. Kom met je NEN normen, of andere betrouwbare voorbeelden. Niet een screenshotje please,...quote:Moeilijk om iemand gelijk te geven ook al weet je dat het gewoon zo voorkomt.
Hier bedoel je dus automaten of groepsschakelaars.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:06 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Een 230V kookgroep bestaat normaliter uit een mechanisch gekoppelde 2 groepen 16A automaat die op 1 fase is aangesloten.
Hij telt als 1 groep, ongeacht dat het 2 automaten of 2 groepsschakelaars, dat komt door dat mooie mechanisch koppelenquote:Op donderdag 15 mei 2014 00:15 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Mja, dus als hij specifiek voor de ALS als 1 groep telt (wat logisch is) dan telt hij voor alles zoBen je wel helemaal bij?
Waar in de NEN zou jij aansluitschema`s vinden van een verbruiker?quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:15 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Aan de hand van een afbeelding van internet kan niemand wat. Behalve personen die wanhopig naar hun gelijk zoeken. Kom met je NEN normen, of andere betrouwbare voorbeelden. Niet een screenshotje please,...
Dat ligt aan de gelijktijdigheidsfactor hequote:Op donderdag 15 mei 2014 00:15 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Jij zet ook rustig 4 kookgroepen op een 1 x 35A fase of wat?
Je groep benoem je niet juist. Bedoel je een kookgroep of?quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:15 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Dus je bent het me eens dat je het met 1 groep van 16A niet gaat redden op 1 fase???
Wel vreemd, volgens jou was die kookplaat speciaal ontworpen voor een Perilexstekker toch
Voortschrijdend inzicht noem ik dat dan maar.
Hier bedoel ik voornamelijk dat het 2 mechanisch gekoppelde groepen zijn.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:21 schreef Noodels het volgende:
Hier bedoel je dus automaten of groepsschakelaars.
Hij telt als 1 groep voor de ALS, verder niet hoor. Als jij vier 2 x 16A kookgroepen op een 1 fase 35A aansluiting wilt aansluiten verklaart iedereen je voor gek.quote:Hij telt als 1 groep, ongeacht dat het 2 automaten of 2 groepsschakelaars, dat komt door dat mooie mechanisch koppelen
Ik vroeg dan ook om een aansluitschema of voorschrift van een perilex met 2 fasen en 2 nullen......quote:Waar in de NEN zou jij aansluitschema`s vinden van een verbruiker?
Met die 0,4 kom je dan ook niet weg hoor.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:21 schreef Noodels het volgende:
Dat ligt aan de gelijktijdigheidsfactor he
Ik bedoel jouw groep van 32A die jij in eerste instantie door 1 pin van een perilex dacht te kunnen jassen, en waarna bleek dat dat dus minimaal 2 groepen moeten zijn. Die groep bedoel ik...quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:21 schreef Noodels het volgende:
Je groep benoem je niet juist. Bedoel je een kookgroep of?
Waar lees je dat dan?quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:32 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Ik bedoel jouw groep van 32A die jij in eerste instantie door 1 pin van een perilex dacht te kunnen jassen, en waarna bleek dat dat dus minimaal 2 groepen moeten zijn. Die groep bedoel ik...
Het doet er niet eens toe of je 4 kookgroepen op een 1 x 35A aansluiting zet.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:15 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Jij zet ook rustig 4 kookgroepen op een 1 x 35A fase of wat?
Hosanna in de Gloria!!!quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:50 schreef Noodels het volgende:
Een kookgroep is een eindgroep die bestaat uit 2 (mechanisch gekoppelde) groepen waar je een kooktoestel op kan aansluiten van maximaal 7300 Watt.
Ik heb ook nergens anders beweert.quote:Op donderdag 15 mei 2014 00:53 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Hosanna in de Gloria!!!
(NB: Alleen voor de 1 fase variant dan he...)
Ik heb werkelijk geen idee wat je gebruikt, maar dat het goed spul is ben ik met je eens.quote:
Je weet dat een inductieplaat inwendig galvanisch gescheiden is? Dus dat je dan of L1 + L2 + N moet aanleveren (waarbij je in de aansluiting van de plaat dus of een brugje moet zetten tussen N1 en N2, of dat brugje niet zet en de nul gewoon onder beide klemmen steekt?quote:Maar dan de 2 fase en 2 nul nog....
[ afbeelding ]
Only NL?
Je weet dat R en S vroeger stonden voor L1 en L2?
|
|