abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
  donderdag 3 april 2014 @ 17:25:02 #51
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138475995
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 17:09 schreef klipper het volgende:

[..]

Koeling :{w
Wil wel rust hebben als het warm is :D

Doe ook scope 7 vandaar.
Dat is ook het verschil tussen ons, jij werkt meer met de grotere cv-ketels. Ik met de kleintjes bij particulieren. En koudetechniek is mooi om te doen. Helemaal als vanaf januari 2015 het chloorhoudend R22 verboden wordt. Werk genoeg in dus.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138483428
Wij (netwerkbedrijf) sluiten woning af bij lekkages groter dan 10 mbar (binnen 5 minuten). Dit mogen wij namens de gemeenten/brandweer vanwege woonveiligheid voor de bewoner en de omgeving.

15 mbar is dus een serieus lek! Ik adviseer je de hoofdkraan in de meterkast te sluiten.

Indien dit tot een incident komt en blijkt dat je nalatig bent geweest zal de verzekering mogelijk ook niet uitkeren.
pi_138483628
de monteur hoort de hoofdtkraan dicht te doen en te verzegelen ivm veiligheid
daarna is de woningbouw verantwoordelijk
laat ie het uitzoeken
doe wat je wilt
pi_138485872
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 21:01 schreef piratenrat het volgende:
de monteur hoort de hoofdtkraan dicht te doen en te verzegelen ivm veiligheid
daarna is de woningbouw verantwoordelijk
laat ie het uitzoeken
Pertinent fout.
  donderdag 3 april 2014 @ 21:45:29 #55
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138485922
De monteur vond het niet dusdanig erg om hem af te sluiten? :? Morgen maar eens bellen
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
  donderdag 3 april 2014 @ 21:51:07 #56
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138486249
Ik kan nergens vinden wat de maximale mbar weglek mag zijn
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
  donderdag 3 april 2014 @ 22:15:47 #57
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138487615
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 21:01 schreef piratenrat het volgende:
de monteur hoort de hoofdtkraan dicht te doen en te verzegelen ivm veiligheid
daarna is de woningbouw verantwoordelijk
laat ie het uitzoeken
Fout.
Ik had hem wel dichtgedraaid, en de klant daarvoor laten tekenen. Als die hem later weer opendraait, is het niet mijn probleem.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 3 april 2014 @ 22:17:12 #58
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138487674
quote:
10s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:15 schreef cvboer het volgende:

[..]

Fout.
Ik had hem wel dichtgedraaid, en de klant daarvoor laten tekenen. Als die hem later weer opendraait, is het niet mijn probleem.
Maar even voor mijn beeldvorming : is 15mbar is 3 min echt zoveel?
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
  donderdag 3 april 2014 @ 22:17:46 #60
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138487695
quote:
1s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:17 schreef Qwea het volgende:

[..]

Maar even voor mijn beeldvorming : is 15mbar is 3 min echt zoveel?
Ja, dat is veel.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138487770
Je voert de meting namelijk uit op 23 mbar (overdruk).
Er blijft dus vrijwel niets over.
pi_138487945
quote:
14s.gif Op donderdag 3 april 2014 21:51 schreef Qwea het volgende:
Ik kan nergens vinden wat de maximale mbar weglek mag zijn
Het gaat dan ook niet om het maximale mbar, maar om het aantal liters per uur.
De npr3378 deel 1 en 2 verwijzen hier ook nadrukkelijk op.

15mbar in een leidinginhoud van 5 liter is vrijwel niets, bij een inhoud van 50 liter is dit heel wat.
Bij een leidinginhoud van 50 liter zal het lekverlies van 15 mbar in 3 minuten omgerekend nog geen 15 liter zijn, wat natuurlijk veel te veel is.
Bij een leidinginhoud van 10 liter zal dit nog geen 3 liter per uur zijn.

Het maximale lekverlies mag 5 liter per uur zijn, wat natuurlijk voorkomen moet worden, dus voordat het zover is moet je al ingrijpen en het leidingnet herstellen.
  donderdag 3 april 2014 @ 22:22:49 #63
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138487947
quote:
10s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:17 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ja, dat is veel.
Dan ga ik morgenvroeg maar eens bellen dat men gelijk komt.

Als het veel is waarom zegt die dodo dan dat het verholpen moet worden maar niet a la minuut :(
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
pi_138487956
Overigens onvoorstelbaar dat die installateur/inspecteur je niet heeft afgesloten.

Juist omdat jij het gas niet ruikt is het aannemelijk dat het zich ergens ophoopt. Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen wat er gebeurt als dit ontsteekt. Nogmaals mijn advies: Direct hoofdkraan sluiten in de meterkast.

Normaal gesproken is de bedrijfsdruk in je binnenleiding ± 28 mbar.
  donderdag 3 april 2014 @ 22:23:35 #65
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138487982
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:22 schreef klipper het volgende:

[..]

Het gaat dan ok noet om het maximale mbar, maar om het aantal liters per uur.
De npr3378 deel 1 en 2 verwijzen hier ook nadrukkelijk op.

15mbar in een leidinginhoud van 5 liter is vrijwel niets, bij een inhoud van 50 liter is dit heel wat.
Bij een leidinginhoud van 50 liter zal het lekverlies van 15 mbar in 3 minuten omgerekend nog geen 15 liter zijn, wat natuurlijk veel te veel is.
Bij een leidinginhoud van 10 liter zal dit nog geen 3 liter per uur zijn.

Het maximale lekverlies mag 5 liter per uur zijn, wat natuurlijk voorkomen moet worden, dus voordat het zover is moet je al ingrijpen en het leidingnet herstellen.
En hoe weet je wat je leidinginhoud is?
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
  donderdag 3 april 2014 @ 22:24:07 #66
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138487998
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:23 schreef SvdHilt het volgende:
Overigens onvoorstelbaar dat die installateur/inspecteur je niet heeft afgesloten.

Juist omdat jij het gas niet ruikt is het aannemelijk dat het zich ergens ophoopt. Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen wat er gebeurt als dit ontsteekt. Nogmaals mijn advies: Direct hoofdkraan sluiten in de meterkast.

Normaal gesproken is de bedrijfsdruk in je binnenleiding ± 28 mbar.
*kraan dicht draait
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
  donderdag 3 april 2014 @ 22:24:51 #67
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138488038
quote:
1s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:23 schreef Qwea het volgende:

[..]

En hoe weet je wat je leidinginhoud is?
Dat is uit te rekenen. alleen een uitdaging omdat vanuit hier te zien :P
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138488099
quote:
10s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:24 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat is uit te rekenen. alleen een uitdaging omdat vanuit hier te zien :P
Meterstand aflezen en na x uur weer :X
  donderdag 3 april 2014 @ 22:26:14 #69
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138488105
quote:
1s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:22 schreef Qwea het volgende:

[..]

Dan ga ik morgenvroeg maar eens bellen dat men gelijk komt.

Als het veel is waarom zegt die dodo dan dat het verholpen moet worden maar niet a la minuut :(
Kennelijk zag hij de mogelijke gevolgen niet, óf hij wist niet hoe hier op de juiste wijze na te handelen.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 3 april 2014 @ 22:27:06 #70
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138488148
quote:
10s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:24 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat is uit te rekenen. alleen een uitdaging omdat vanuit hier te zien :P
Hmmz.

Nou, hoofdkraan is iig dicht
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
pi_138488205
quote:
1s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:23 schreef Qwea het volgende:

[..]

En hoe weet je wat je leidinginhoud is?
Die kun je berekenen.
12 mm buis koper is 0,08 dm3 per meter
15 mm buis koper is 0,13 dm3 per meter
22 mm buis koper is 0,31 dm3 per meter
28 mm buis koper is 0,49 dm3 per meter
  donderdag 3 april 2014 @ 22:36:45 #72
79166 Qwea
#teampindakaas #viesdik
pi_138488611
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:28 schreef klipper het volgende:

[..]

Die kun je berekenen.
12 mm buis koper is 0,08 dm3 per meter
15 mm buis koper is 0,13 dm3 per meter
22 mm buis koper is 0,31 dm3 per meter
28 mm buis koper is 0,49 dm3 per meter
Morgen eens naar kijken :Y
-||||-----||||- Iron and me, we're meant to be -||||-----||||-
pi_138489139
-Gasfornuis zelf, zet het kraantje dicht mischien laten de kookpitten gas ontsnappen.
-Of de drukmeter lekt mischien zelf.

kan niet meer opties bedenken.
  donderdag 3 april 2014 @ 22:49:58 #74
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138489282
quote:
0s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:47 schreef appelepent het volgende:
-Gasfornuis zelf, zet het kraantje dicht mischien laten de kookpitten gas ontsnappen.
-Of de drukmeter lekt mischien zelf.

kan niet meer opties bedenken.
Ik wel: buis in de muur lek, koppeling lek, gaskraan lek.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138489435
quote:
10s.gif Op donderdag 3 april 2014 22:49 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ik wel: buis in de muur lek, koppeling lek, gaskraan lek.
Ja maar die zijn al genoemd.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')