FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / T-stuk op koudwaterleiding
R0ADKILLvrijdag 21 februari 2014 @ 17:45
Ik wil een Grohe red installeren en verbaas me erover dat er geen T stuk bij zit

Uit mijn muur komt buiten schroefdraad 3/8
De slang van de kraan heeft binnen schroefdraad 3/8
De slang van de boiler heeft een knelkoppeling 15mm

a2uixl.png

Ik zal dus een 3/8 <> 3/8 T stuk moeten kopen met aan een kant een knelkoppeling naar 15mm
En een stukje koperen pijp van 15
Zijn ze nou helemaal gek bij Grohe :(

http://www.kokendwaterkranenshop.nl/pdf/865770.PDF
Volgens een Deense site lijkt deze adpter niet in de verpakking te zitten.
(Adapter (D), nicht im Lieferumfang enthalten, an Eckventil montieren)

Mijn vraag is of ik ipv de knelkoppeling (buitendraad 20mm) iets kan doen om zonder geknoei op een T stuk uit te komen.

Grohe had al vroeg weekend vandaag en neemt niet op
blomkevrijdag 21 februari 2014 @ 17:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 17:45 schreef R0ADKILL het volgende:
Ik wil een Grohe red installeren en verbaas me erover dat er geen T stuk bij zit

Uit mijn muur komt buiten schroefdraad 3/8
De slang van de kraan heeft binnen schroefdraad 3/8
De slang van de boiler heeft een knelkoppeling 15mm

[ afbeelding ]

Ik zal dus een 3/8 <> 3/8 T stuk moeten kopen met aan een kant een knelkoppeling naar 15mm
En een stukje koperen pijp van 15
Zijn ze nou helemaal gek bij Grohe :(

http://www.kokendwaterkranenshop.nl/pdf/865770.PDF
Volgens een Deense site lijkt deze adpter niet in de verpakking te zitten.
(Adapter (D), nicht im Lieferumfang enthalten, an Eckventil montieren)

Mijn vraag is of ik ipv de knelkoppeling (buitendraad 20mm) iets kan doen om zonder geknoei op een T stuk uit te komen.

Grohe had al vroeg weekend vandaag en neemt niet op
Wat is nou het probleem? Een overgang van 3/8"naar 15 mm is toch niet zo moeilijk?
R0ADKILLvrijdag 21 februari 2014 @ 17:58
Was het niet veel makkelijker en mooier om gewoon 2 slangen met 3/8 te hebben.
T stuk en klaar... nu moet ik eerst ergens een stukje pijp vinden
hottentotvrijdag 21 februari 2014 @ 18:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 17:45 schreef R0ADKILL het volgende:
Ik wil een Grohe red installeren en verbaas me erover dat er geen T stuk bij zit

T-stuk in de verpakking zou pas logisch zijn als iedereen dezelfde pijpen en aansluitingen als jou zou hebben.
R0ADKILLvrijdag 21 februari 2014 @ 18:10
Da's ook weer waar.
Ik dacht dat de meeste moderne knanen nu een slang met 3/8 hadden.
Maar ik kan me voorstellen dat dit niet overal zo is
hottentotvrijdag 21 februari 2014 @ 18:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 18:10 schreef R0ADKILL het volgende:
Da's ook weer waar.
Ik dacht dat de meeste moderne knanen nu een slang met 3/8 hadden.
Maar ik kan me voorstellen dat dit niet overal zo is
Ik ben altijd gewend om even de aansluitingen thuis op te schrijven op een papiertje, dan de kraan of whatever uit te zoeken , en dan door naar de koppelingen om de boel sluitend te maken.

Ook vooral omdat het zo frustrerend is om voor één klein dingetje nog langs een bouwmarkt te moeten.
R0ADKILLvrijdag 21 februari 2014 @ 18:30
hah een afvalstukje pijp van 15cm gevonden achter mijn zonneboiler
cvboervrijdag 21 februari 2014 @ 18:32
quote:
17s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 18:30 schreef R0ADKILL het volgende:
hah een afvalstukje pijp van 15cm gevonden achter mijn zonneboiler
Zuinige krent _O-
Ou-Tannuvrijdag 21 februari 2014 @ 20:34
quote:
10s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 18:32 schreef cvboer het volgende:

[..]

Zuinige krent _O-
ga jij voor een stukje van hooguit 10 centimeter een nieuwe lengte buis kopen? :') als je gewoon ook een restje hebt liggen ??
cvboervrijdag 21 februari 2014 @ 23:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 februari 2014 20:34 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ga jij voor een stukje van hooguit 10 centimeter een nieuwe lengte buis kopen? :') als je gewoon ook een restje hebt liggen ??
Cynisme beste man, cynisme..
Gieliovdvrijdag 21 februari 2014 @ 23:32
Het humor spectrum ligt weer ver uit elkaar vandaag ;)
R0ADKILLzaterdag 22 februari 2014 @ 12:33
Ok ik ben wat verder en heb een 15mm T stuk gevonden.

De boiler slang komt met 1/2 buitendraad op het T stuk
Hier wil ik teflon tape gebruiken

Het T stuk komt op mijn bestaande leiding (knelkoppeling)
Ik hoop dat ik deze opnieuw kan gebruiken zonder ellende.
Voor afzaken en opnieuw aanknellen is er erg weinig ruimte

En op de derde poot komt met teflon tape een neusstuk naar 3/8
Hier komt de koudwater slang op met een ringetje

Het lijkt allemaal goed te passen met een minimum aantal verloopjes.
Alleen het T stuk op een bestaande knelkoppeling zetten is wat eng

25plpar.jpg
cvboerzaterdag 22 februari 2014 @ 13:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 februari 2014 12:33 schreef R0ADKILL het volgende:
Ok ik ben wat verder en heb een 15mm T stuk gevonden.

De boiler slang komt met 1/2 buitendraad op het T stuk
Hier wil ik teflon tape gebruiken

Het T stuk komt op mijn bestaande leiding (knelkoppeling)
Ik hoop dat ik deze opnieuw kan gebruiken zonder ellende.
Voor afzaken en opnieuw aanknellen is er erg weinig ruimte

En op de derde poot komt met teflon tape een neusstuk naar 3/8
Hier komt de koudwater slang op met een ringetje

Het lijkt allemaal goed te passen met een minimum aantal verloopjes.
Alleen het T stuk op een bestaande knelkoppeling zetten is wat eng

[ afbeelding ]
Het t-stuk aansluiten op je bestaande knelkoppeling zal je echt geen problemen geven.
R0ADKILLzaterdag 22 februari 2014 @ 18:12
Al die verloopstukjes bleven maar lekken. Ook met teflon tape, ringetjes etc
Nu veel gepruts toch meer krenkoppelingen gebruikt en alles zit mooi.

Even in de gaten houden maar het lijkt absoluut niet te lekken.
Ik ben best trots op het resultaat :)

ps Ik heb geen teflon tape gebruikt voor de snelkoppelingen
Dat is alleen een restantje

33jjres.jpg

2sbojme.jpg

5zfd6w.jpg

2qid54l.jpg
cvboerzaterdag 22 februari 2014 @ 18:19
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 februari 2014 18:12 schreef R0ADKILL het volgende:
Al die verloopstukjes bleven maar lekken. Ook met teflon tape, ringetjes etc
Nu veel gepruts toch meer krenkoppelingen gebruikt en alles zit mooi.

Even in de gaten houden maar het lijkt absoluut niet te lekken.
Ik ben best trots op het resultaat :)

ps Ik heb geen teflon tape gebruikt voor de snelkoppelingen
Dat is alleen een restantje

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Toch gelukt ^O^ Alleen welke fietsenmaker heeft die afvoer erin gemaakt? Die twee haakse bochten onderin waren helemaal niet nodig geweest.
R0ADKILLzaterdag 22 februari 2014 @ 18:24
Ik niet :)
Je had het op zolder onder de gootsteen daar moeten zien... heel creatief
naaamaandag 24 februari 2014 @ 23:03
Tja, als jij die flexibele slangetjes rechtstreeks op een T-stuk wil schroeven
waar normaal knelkoppelingen op gaan, geen wonder dat het lekt :v

Er zit een scherpe, schuin aflopende rand op waar normaal de knelring ingeklemd word;
dat snijd als een tierelier in de afdichtingsrubbers van je flexibele slangen.

Bij dat soort situaties altijd even de vijl over de scherpe kant halen; dan is deze vlak en snijd
niet meer in het rubber (maar kan je dan dus niet meer als knelkoppeling gebruiken later).

Verder kan je in moeilijke situaties, waar kan is op verdraaiingen tijdens montage,
beter hennep (of loctite koord) gebruiken dan teflon tape voor water/CV toepassingen.

Verder best humoristisch dat TS zich druk maakt over het "ontbreken" van een dergelijk T-stuk,
terwijl zoals al aangeven eerder, helaas niet ieder keukenblok en wateraansluiting hetzelfde is :p

Maar toppie dat het toch allemaal gelukt is :)
spoorrailsdinsdag 25 februari 2014 @ 07:19
Ik zou alleen die elektradoos niet op de grond leggen, maar hoger hangen, dit ivm eventuele lekkages
R0ADKILLdinsdag 25 februari 2014 @ 09:31
quote:
0s.gif Op maandag 24 februari 2014 23:03 schreef naaa het volgende:
Tja, als jij die flexibele slangetjes rechtstreeks op een T-stuk wil schroeven
waar normaal knelkoppelingen op gaan, geen wonder dat het lekt :v

Er zit een scherpe, schuin aflopende rand op waar normaal de knelring ingeklemd word;
dat snijd als een tierelier in de afdichtingsrubbers van je flexibele slangen.

Bij dat soort situaties altijd even de vijl over de scherpe kant halen; dan is deze vlak en snijd
niet meer in het rubber (maar kan je dan dus niet meer als knelkoppeling gebruiken later).

Verder kan je in moeilijke situaties, waar kan is op verdraaiingen tijdens montage,
beter hennep (of loctite koord) gebruiken dan teflon tape voor water/CV toepassingen.

Verder best humoristisch dat TS zich druk maakt over het "ontbreken" van een dergelijk T-stuk,
terwijl zoals al aangeven eerder, helaas niet ieder keukenblok en wateraansluiting hetzelfde is :p

Maar toppie dat het toch allemaal gelukt is :)
Ja geen T stuk in de doos en het gebruik van een stukje buis kwam raar over ja.
Als ik er verstand van had zou ik hier niet om hulp vragen he.

Achteraf moet ik voluit toegeven dat juist dit stukje buis met knelkoppelingen verreweg het beste werkte. Al die adapters, neusstukken etc kreeg ik niet dicht.

En voor die 3/8 slang op het T stuk heb ik met een dikke ring gedaan zonder lomp aandraai en zat in een keer goed dicht. Ik had door dat dit niet de bedoeling was op die scherpe rand maar was er niet op gekomen om 'm af te vlakken. Als het gaat lekken gebruik ik je tip om ff te vijlen.

En ik heb hennep liggen voor de CV maar die adapters zaten zo gammel op elkaar dat wat ik nu heb een veel betere oplossing is.

quote:
1s.gif Op dinsdag 25 februari 2014 07:19 schreef spoorrails het volgende:
Ik zou alleen die elektradoos niet op de grond leggen, maar hoger hangen, dit ivm eventuele lekkages
Kijk goed, hij ligt op een stuk plastic van 2cm hoog ;)

[ Bericht 5% gewijzigd door R0ADKILL op 25-02-2014 09:36:45 ]
Surveillance-Fietsdinsdag 25 februari 2014 @ 09:35
quote:
1s.gif Op dinsdag 25 februari 2014 07:19 schreef spoorrails het volgende:
Ik zou alleen die elektradoos niet op de grond leggen, maar hoger hangen, dit ivm eventuele lekkages
Weet je wel gelijk dat je lekkage hebt...
R0ADKILLzaterdag 1 maart 2014 @ 10:54
Toch nog een fout gemaakt waardoor de boel steeds nat was.

Blijkt dat die zwarte slang voor het uitzetten van het water te hoog zat.
Die zit nu lager en het is al een paar dagen kurkdroog

a11vus.jpg