JvdT | maandag 17 februari 2014 @ 14:23 |
Hallo.. Wie kan mij helpen.. 3 jaar geleden onze cv ketel en bitumen dakdekking laten vernieuwen.. de winter daarna is de kamer naast de kast waar de cv hangt opgeknapt om te gaan gebruiken als kinderkamer.. Nieuwe wanden gezet en jawel.. gips met isolatie erboven.. eerste jaar lekkage plekken op het plafond en toen dacht ik daar gaan we... condens onder het dak??.. Toen bleek dat het boeiboord niet goed was teruggezet door de dakdekker... Nou goed nieuw trespa erop en zien of het plafond droog blijft maar inmiddels de winter voorbij en geen natte plekken meer op het plafond... Heeft het geholpen??... Nou dat zouden we dan de aankomende winter zien.. Blijft het droog of niet als het kouder word.... Afgelopen maanden wat koudere nachten en dagen gehad en jawel bij onze kleine man weer natte plekken op z`n plafond... balen is dit zeg... Isolatie er tussen uit getrokken, was zeik nat....nieuw gips erop en dan zou z`n kamer opgeknapt worden... Maar nu dus nog steeds nat dakbeschot... Heb het plafond weer opengemaakt... Er is een plekje op het dakbeschot wat dus nog steeds nat(ter) word wanneer de ketel aan is of is geweest... Lijkt iets met condens van de rookgasafvoer op 1 / 1,5 meter van de plek in het kamertje... Het is net of er condens vanaf de pijp naar het lager gelegen punt in onze zoon z`n kamer loopt, maar dit moet dan onder de onderlaag van de dakdekking doorlopen... Is dit reeel en weet iemand wat te doen...??.. Nieuwe dakdoorvoer en waar op te letten..?.. Hopelijk bruikbare tips van jullie... Bedankt alvast, Groeten, Jeffrey [ Bericht 9% gewijzigd door JvdT op 17-02-2014 15:06:47 ] | |
drs-know-how | maandag 17 februari 2014 @ 14:26 |
Het verhaal is mij na 3x lezen nog niet duidelijk, misschien foto's? | |
Deetch | maandag 17 februari 2014 @ 14:31 |
en enters? | |
Deetch | maandag 17 februari 2014 @ 14:33 |
Ben je al op het dak geweest? Misschien een scheur of kier bij de aansluiting tussen afgaspijp en bitumen? Heb je de aannemer al terug laten komen want die heeft blijkbaar iets niet goed aangelegd. | |
JvdT | maandag 17 februari 2014 @ 15:12 |
Sorry voor het onduidelijke verhaal.... Heb het enigszins aangepast...Hopelijk voldoende... Aannemer is failliet.. Klopt het dat de afvoerpijp los op de dakplaat hangt, zodat je hem er zo uittilt????.. In ieder geval bedankt voor de moeite ok te lezen en op dit wazige bericht te antwoorden.. Grt. | |
drs-know-how | maandag 17 februari 2014 @ 15:30 |
Een foto zegt meer dan duizend woorden, is het wel een dubbelwandige pijp? | |
JvdT | maandag 17 februari 2014 @ 15:37 |
Het is een aan- en afvoer van de ketel... Met zo`n aluminium dakplaat (hoedje)... Deze was/is aan de binnen-/onderzijde ook gecondenseerd/ nat... | |
drs-know-how | maandag 17 februari 2014 @ 15:44 |
Laten we wachten op cv-boer als die het niet weet. | |
cvboer | maandag 17 februari 2014 @ 17:17 |
Nee, dat is niet normaal, dat hoort vast te zitten. Afgaande op je verhaal heb ik sterk de indruk dat de rookgasafvoer uit elkaar ligt en dat de rookgassen condenseren onder je plafond. Laat dit controleren door een cvboer. | |
cvboer | maandag 17 februari 2014 @ 17:17 |
Dan weet niemand het? ![]() | |
Gieliovd | maandag 17 februari 2014 @ 18:38 |
Optie 2 is overigens ook een foutief geïsoleerd dak... als je een koud dak van onderen isoleert zonder correcte dampdichte laag tegen je gips, heb je ook condens tegen je dakbeschot. Rookgaspijp moet vast zitten inderdaad anders gaat het niet goed komen. Nog niet te spreken over de gassen... | |
klipper | maandag 17 februari 2014 @ 21:41 |
Ik denk dat ts bedoelt dat de rookgasafvoer los in de plakplaat zit. Dit heeft verder dan niets te maken met wel of niet goed in elkaar zitten van de af en toevoer. De pijp wordt normaliter onder het dak vastgezet met een beugel. Foto's zeggen echter meer dan 1000 woorden. Wie weet is het een rookgasafvoer voor een vr ketel ipv hr ketel. Zijn er horizontale leidingdelen, liggen die wel voldoende op afschot richting ketel? | |
JvdT | woensdag 19 februari 2014 @ 06:10 |
Rookgasafvoer zit inderdaad vast met dakbeschotbeugel aan de onderzijde dak... Dampremmend scherm is aanwezig tussen gips en isolatie... Zal een zien of de afvoer voldoende op afschot ligt....en proberen vd week foto te plaatsen.. Bedankt allen zo ver.. |