FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Type thermostaat met de Intergas KK HRE 36/30 en vloerverwarming?
wichegorydinsdag 21 januari 2014 @ 00:09
Hallo,

Waarschijnlijk zijn er meer topics over dit onderwerp, maar wil toch even specifiek mijn situatie voorleggen;

Over een tijdje betrekken wij een woning waar beneden vloerverwarming is gelegd.
systeem: Therminon 5000.
Dit zal de enige verwarmingsbron zijn voor de keuken en woonkamer.
Verder gewone radiatoren door de rest van het huis.
Er hangt een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 ketel uit 2010.

Wat is nu de beste thermostaat die je kunt nemen, een modulerende of een aan/uit?

Ook de plek van de draden vanaf de cv zit nogal ongunstig. Ik dacht dan om een wireless thermostaat te nemen, bijv de Honeywell Chronotherm Wireless. Iemand daar ervaring mee?

Alvast bedankt voor jullie reacties!

Groeten,

Wouter
naaadinsdag 21 januari 2014 @ 00:31
Een modulerende (OpenTherm) thermostaat werkt prima.

Houd er wel rekening mee, dat je bij vloerverwarming,
niet al te grote verschillen tussen dag- en nacht verlaging wilt hebben.

Verder heeft de Intergas HRE al een ingebouwde Wireless ontvanger.

Je kan dus een Honeywell Wireless Round of Chronotherm gewoon
synchroniseren met het bedieningspaneel/dashboard zonder dat je
er een draadloze ontvangst module er naast hoeft te hangen ;)

[ Bericht 0% gewijzigd door naaa op 21-01-2014 12:02:14 ]
wichegorydinsdag 21 januari 2014 @ 08:16
Dank je wel Naaa, en goed te weten dat er al zo'n wireless ontvanger in zit!
ik lees het nu ook op de site van intergas inderdaad.

Over dat verschil in warmte met vloerverwarming had ik ook al ergens gehoord en dat je dat juist wel krijgt als je een modulerende thermostaat neemt. Of is dat niet correct?
Ik moet waarschijnlijk gewoon de thermostaat voor 's nachts en als we weg zijn niet te laag instellen?
naaadinsdag 21 januari 2014 @ 11:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 januari 2014 08:16 schreef wichegory het volgende:
Over dat verschil in warmte met vloerverwarming had ik ook al ergens gehoord en dat je dat juist wel krijgt als je een modulerende thermostaat neemt. Of is dat niet correct?
Een modulerende thermostaat kan een nadeel zijn in sommige situaties,
bijvoorbeeld bij oudere (slecht geisoleerde) woningen of situaties waar een hogere CV aanvoertemperatuur
vereist is om convectie via de lucht mogelijk te maken; bijvoorbeeld oude radiatoren of luchtheathers.

Dan kan je beter een aan/uit thermostaat hebben die gewoon 'vol gas' geeft en het ingestelde vermogen/temperatuur (70/80)
aan de installatie afgeeft. Temperatuur schiet dan wel vaak iets door; maar daardoor komt dus wel een warme luchtstroming
op gang wat met een lagere aanvoertemperatuur niet of nauwelijks gebeurd.

quote:
Ik moet waarschijnlijk gewoon de thermostaat voor 's nachts en als we weg zijn niet te laag instellen?
Dat bedoelde ik ;)
Tussen je dag- en nacht (of weg) temperatuur moet geen groot verschil zitten,
het kost minder energie en moeite de woning op een bepaalde temperatuur te houden
dan dat de vloerverwarming ineens temperatuur terugval moet zien warm te stoken.

[ Bericht 10% gewijzigd door naaa op 21-01-2014 12:01:59 ]
wichegorydinsdag 21 januari 2014 @ 13:33
Wederom bedankt naaa.

De woning is wel een redelijk oude, bouwjaar volgens mij 1958. maar de woning is wel helemaal gerenoveerd, zelfs nieuwe radiatoren en overal dubbelglas.
Ik weet wel bijna zeker dat er geen isolatiemateriaal in de spouwmuren zit.

Dus dan kan ik misschien toch beter een aan/uit thermostaat nemen of zou een modulerende wel rendabel zijn in deze situatie?
naaadinsdag 21 januari 2014 @ 16:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 januari 2014 13:33 schreef wichegory het volgende:
Dus dan kan ik misschien toch beter een aan/uit thermostaat nemen of zou een modulerende wel rendabel zijn in deze situatie?
Vloerverwarming werkt op een lagere aanvoertemperatuur (al komt het water warmer aan, word door
de verdeler teruggebracht naar een lagere temperatuur) en gezien de ingrepen die al gedaan zijn,
zou ik gewoon voor een modulerende gaan :)
wichegorydinsdag 21 januari 2014 @ 16:35
Mijn dank is groot!
Edwinkdinsdag 21 januari 2014 @ 17:01
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 januari 2014 00:31 schreef naaa het volgende:
Een modulerende (OpenTherm) thermostaat werkt prima.

Houd er wel rekening mee, dat je bij vloerverwarming,
niet al te grote verschillen tussen dag- en nacht verlaging wilt hebben.

Verder heeft de Intergas HRE al een ingebouwde Wireless ontvanger.

Je kan dus een Honeywell Wireless Round of Chronotherm gewoon
synchroniseren met het bedieningspaneel/dashboard zonder dat je
er een draadloze ontvangst module er naast hoeft te hangen ;)
Bij de nieuwste types wel,maar deze komt uit 2010. Dus het zal toch een aparte ontvanger worden
wichegorydinsdag 21 januari 2014 @ 21:04
Ja, en ik zie sowieso geen optie om die losse thermostaat te bestellen, dus zonder module/ontvanger voor de ketel.