ik wil mijn electra vervangen. ik heb een huis van 12 jaar oud. waarin onderin hoge plinten zitten waarachter een electra systeem ligt wat van wieland afkomstig is. dus de leidingen lopen naar de grond , daar een stekker verbinding en dan 3 meter snoer weer een stekker verbinding . hier wil ik vanaf. maar hoe?
in de gang al een uitgefikte koppelstuk gevonden. bedrading is 3x1,5" en ook de wasmachine heeft in de leiding 5 stekkerverbindingen zitten.
iemand een idee. de "grote verbruikers" die heb ik opnieuw onder de vloer getrokken met 3x2,5" ymvk maar de instalatie zelf. alle snoeren vervangen door 1 lang snoer? helaas kan ik het niet vervangen door ymvk. onder dorpels enzo. elk stopcontact schakelaar heeft dus een eigen kabel. dus de lamp die gaat van de schakelaar met 3x1,5" rond de kamer tig stekkers door de muur omhoog en dan naar de lamp. de lamp in de woonkamer ligt door de bovenverdieping langs 2 kamers en 4 wanden.

hoe dit te veranderen.
pi_135600272
Door een installatiebedrijf.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_135600289
Huh? Stekkers achter een plint? :?
pi_135600363
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 13:24 schreef DonJames het volgende:
Huh? Stekkers achter een plint? :?
Daarom ook mijn opmerking dat het te veranderen dient te worden door een installatiebedrijf.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_135600748
Ik vermoed dat TS een kabelgoot systeem bedoeld met dit soort stekkers:


Schakel een installatiebedrijf in als je er geen verstand van hebt! :Y
pi_135606793
Ehm, ymvk is knoeiwerk in je huis installatie. Daar gebruik je gewoon installatiedraad in buizen.

Dit gaat nooit wat worden als je blijft prutsen met snoer en kabel. Ymvk kabel is leuk voor je buitenlamp of je wcd in de garage, niet in je huis.

Overigens is het 3x2,5^2 en niet 2,5". 2,5" is tweeëneenhalf inch/duims en dat is een leiding diameter.
Laat die handjes wapperen!
pi_135612493
Ik denk dat TS met de grote gebruikers het witgoed en keukenapparatuur e.d. bedoelt. De apparaten die op een aparte groep moeten dus. Die kun je prima via de kruipruimte met YMvK aanleggen hoor. Of dat knoeiwerk is, tja dat is nogal subjectief. Als je dat in buis wil hebben met VD-draad kan dat ook, kost alleen wat meer...YMvK in het zicht, dat is meestal sowieso niet de bedoeling.

Om dit achteraf goed te maken gaat denk ik zeer duur worden. Dit is eigenlijk vergelijkbaar met een nieuwbouwhuis waar de E-installateur begint met een kale casco woning, maar dan nog een tandje onhandiger. Buizen in de muren en verdiepingsvloeren frezen...

Misschien dat je een deel van de bestaande buizen kan hergebruiken, maar dan nog. (zijn die er of zijn de snoeren in de muur gestuct?)

Is het een optie om de boel weer dicht te maken en het huis te verkopen? Of dit misschien opvoeren als verborgen gebrek voor schadevergoeding bij verkoper? Of ontbinden van de koop? Ik denk serieus dat je hard kunt maken dat de elektrische installatie niet voldoet aan wat je mag verwachten. Als er niets over gezegd wordt bij verkoop verwacht je een installatie met VD-draad in buis volgens het centraaldozensysteem. Ben je lid van Vereniging Eigen Huis? Ik ken iemand daar die dit soort zaken voor de leden behartigt...

Of het aan de NEN1010 voldoet valt overigens nog te bezien, ik denk dat weinig elektraspecialisten dat zo uit het hoofd kunnen vertellen... Er mag een hoop namelijk, maar dit is zó ongebruikelijk...
pi_135613694
In duitsland smeren ze die kabels zo in de muur zonder buis zelfs. Kabel en prutsen, een kabel wordt net zogoed gemaakt om stroom te voeren.
pi_135613905
Dat is een goeie de-vorige-spreker. Na twaalf jaar de koop ontbinden omdat er een stekker is doorgebrand in een naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd systeem.

NEN 1010 is een richtlijn geen wet.
pi_135614024
Er staat dat het huis 12 jaar oud is. Meer niet toch?
  vrijdag 17 januari 2014 @ 19:36:45 #11
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_135614051
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:28 schreef tiho1 het volgende:
In duitsland smeren ze die kabels zo in de muur zonder buis zelfs. Kabel en prutsen, een kabel wordt net zogoed gemaakt om stroom te voeren.
In Duitsland zijn de stekkerpiloten dan ook gek. Kabels zo in de muur wegsmeren.. |:(
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_135614067
Ik vind het persoonlijk grenzen aan oplichting om zo'n huis in de maag gesplitst te krijgen. Helemaal als je er te laat achter komt...
pi_135614445
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:36 schreef De_vorige_spreker het volgende:
Er staat dat het huis 12 jaar oud is. Meer niet toch?
Dat heb je goed gezien. Dus ga jij dingen aannemen?
  vrijdag 17 januari 2014 @ 19:44:40 #14
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_135614482
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:37 schreef De_vorige_spreker het volgende:
Ik vind het persoonlijk grenzen aan oplichting om zo'n huis in de maag gesplitst te krijgen. Helemaal als je er te laat achter komt...
Als koper heb je een onderzoeksplicht, je kunt het dus weten als je zo'n woning wilt kopen..
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_135614500
quote:
10s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:36 schreef cvboer het volgende:

[..]

In Duitsland zijn de stekkerpiloten dan ook gek. Kabels zo in de muur wegsmeren.. |:(
Toch is het volgens hun norm toegestaan.
  vrijdag 17 januari 2014 @ 19:46:56 #16
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_135614617
quote:
1s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:44 schreef tiho1 het volgende:

[..]

Toch is het volgens hun norm toegestaan.
Gelukkig hier niet. ^O^
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_135615169
quote:
10s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:46 schreef cvboer het volgende:

[..]

Gelukkig hier niet. ^O^
Helemaal mee eens.
pi_135615305
quote:
1s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:44 schreef tiho1 het volgende:

[..]

Dat heb je goed gezien. Dus ga jij dingen aannemen?
Nee, ik neem alleen niet aan dat TS de eerste bewoner is, dat deed jij volgens mij. ;)

Verder is er ook in NL geen regel die zegt dat je geen soepele leiding mag gebruiken en ook niet dat die per se in een buis moet. Dus volgens mij is zelfs de Duitse manier van 1,5mm2 snoer in de muur wegsmeren toegestaan volgens de NEN1010. Deze manier van 'installeren' zul je in de NPR5310 niet tegenkomen, maar dat wil niet zeggen dat het niet van NEN1010 mag. Helaasch.
pi_135617441
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 18:57 schreef De_vorige_spreker het volgende:
Is het een optie om de boel weer dicht te maken en het huis te verkopen? Of dit misschien opvoeren als verborgen gebrek voor schadevergoeding bij verkoper? Of ontbinden van de koop? Ik denk serieus dat je hard kunt maken dat de elektrische installatie niet voldoet aan wat je mag verwachten. Als er niets over gezegd wordt bij verkoop verwacht je een installatie met VD-draad in buis volgens het centraaldozensysteem. Ben je lid van Vereniging Eigen Huis? Ik ken iemand daar die dit soort zaken voor de leden behartigt...
Nee, als er niets over wordt gezegd mag je een werkend en goedgekeurd systeem verwachten. Dat dat perse VD draad in buizen zou moeten zijn is onzin.

Overigens wel een flut systeem, elke connector/verbinding die je extra aanbrengt terwijl het niet strikt noodzakelijk is per definitie een risicofactor.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_135618321
Natuurlijk, er staat nergens dat het per se VD-draad in buis volgens het centraaldozensysteem moet zijn. Je verwacht het wel, zeker als het er van de buitenkant net zo uit ziet. En als het niet zo blijkt te zijn, voel je je denk ik best wel genaaid.

Zou jij denken op het moment dat je de plint los trekt: "Yes! Wieland snoertjes!" ?
pi_135618555
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 20:01 schreef De_vorige_spreker het volgende:

[..]

Nee, ik neem alleen niet aan dat TS de eerste bewoner is, dat deed jij volgens mij. ;)

Verder is er ook in NL geen regel die zegt dat je geen soepele leiding mag gebruiken en ook niet dat die per se in een buis moet. Dus volgens mij is zelfs de Duitse manier van 1,5mm2 snoer in de muur wegsmeren toegestaan volgens de NEN1010. Deze manier van 'installeren' zul je in de NPR5310 niet tegenkomen, maar dat wil niet zeggen dat het niet van NEN1010 mag. Helaasch.
Ts schrijft, ik heb een huis van 12 jaar oud .....

Wat bedoel je met soepele draad. Kabel zijn gewoon massieve draden bij elkaar in een of meer mantels. Deze mag niet zo in dd muur.
pi_135619344
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 20:54 schreef De_vorige_spreker het volgende:
Natuurlijk, er staat nergens dat het per se VD-draad in buis volgens het centraaldozensysteem moet zijn. Je verwacht het wel, zeker als het er van de buitenkant net zo uit ziet. En als het niet zo blijkt te zijn, voel je je denk ik best wel genaaid.
Dat ziet er helemaal niet zo uit, en 95% van de mensen die een woning kopen weten niet eens wat een centraaldoos is. Maar dat maakt in principe ook niet uit, als het maar functioneert en betrouwbaar is.

quote:
Zou jij denken op het moment dat je de plint los trekt: "Yes! Wieland snoertjes!" ?
Nee tuurlijk niet. Maar dat heb ik ook met dat ABB busboard systeem in een groepenkast. Persoonlijk wil ik beiden absoluut niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan opgelicht ben als het er toch in blijkt te zitten.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_135619625
quote:
10s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 19:46 schreef cvboer het volgende:

[..]

Gelukkig hier niet. ^O^
Ik dacht dat dit veranderd was ?
Bij mij in de straat heeft een Duits bouwbedrijf een huis gebouwd, daar ook kabels in de muur.
Ik heb er even door heen gelopen tijdens de bouw, dat waren wel fatsoenlijk dikke kabels, geen 1,5 mm2.
pi_135620361
Yep, het mag als de mantel chemisch bestand is tegen cement en gips.

Ik gebruik hem niet graag maar daar komt ie:

;(
pi_135621372
Je haat kabel. Eigenlijk had ik dat al gezegd natuurlijk. Dit staat niet in de nen of npr. Is geen wet. Als er niet naar verwezen wordt door de opdrachtgever is het genoeg als het ce is. Europees.

Nog een haat zeker.
pi_135621837
Ik gebruik vaak YMvK. :) (In de muur smeren doe ik dan weer niet)

Raar toontje tiho1, beetje negatief. Verwijt je nou mij dat ik kabel haat (?) en Europa ook maar meteen? :p
pi_135806553
het is een systeemwanden huis. dus wanden van ribben met beide kanten gips, onderin een goot in de muur uitgespaard van 4 cm diep bij 10 cm hoog. hierin liggen alle bekabelingen. en hierover een hoge plint.
het is een moeilijk uitbreidbaar systeem. en ik weet ook niet hoe ik het goed kan veranderen naar een beter systeem. ook de aansluitingen in de meterkast zijn vie stekkers.
alle electra loopt naar de vloer om via de plint naar het volgende punt te gaan.
dus het ligt allemaal los achter de plint.
een waardeloos brandgevaarlijk systeem. ben al 4 stekkers tegen gekomen die niet goed inmekaar geschoven waren in een stuk van 12 meter. bedenk wel. een stopcontact word doorgelust maar een lamp word rechtstreeks op de schakelaar gezet met een snoer met om de 3 meter een stekker verbinding!!
hoe dit te verbeteren?
pi_135806695
ts is afgestudeert aan de lts electro . maar ik heb dit niet bij gehouden. en heb al 2 bedrijven gehad die gillend wegliepen. hier branden wij onze vingers niet aan. bedenk alle plinten los maken en dan komt daar een wirwar van huishoud snoer tevoorschijn. niet gekodeert. gestekkert om de 2 3 meter
vandaar
  woensdag 22 januari 2014 @ 18:01:30 #29
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_135810373
quote:
0s.gif Op woensdag 22 januari 2014 16:23 schreef peug306 het volgende:
het is een systeemwanden huis. dus wanden van ribben met beide kanten gips, onderin een goot in de muur uitgespaard van 4 cm diep bij 10 cm hoog. hierin liggen alle bekabelingen. en hierover een hoge plint.
het is een moeilijk uitbreidbaar systeem. en ik weet ook niet hoe ik het goed kan veranderen naar een beter systeem. ook de aansluitingen in de meterkast zijn vie stekkers.
alle electra loopt naar de vloer om via de plint naar het volgende punt te gaan.
dus het ligt allemaal los achter de plint.
een waardeloos brandgevaarlijk systeem. ben al 4 stekkers tegen gekomen die niet goed inmekaar geschoven waren in een stuk van 12 meter. bedenk wel. een stopcontact word doorgelust maar een lamp word rechtstreeks op de schakelaar gezet met een snoer met om de 3 meter een stekker verbinding!!
hoe dit te verbeteren?
Ik zou alles eruit halen en met een schone lei beginnen. Het is een hoop werk, maar niet onmogelijk.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_135811804
Wat cvboer zegt. Hele teringzooi eruit en opnieuw beginnen. Ik zou nog liever opbouw hebben dan deze meuk. Afhankelijk van hoe het erbij staat ruk je anders een laag gips eraf, doe je dáár alles in. Kan je meteen isoleren.

Dit is gewoon waardeloos en moet vroeg of laat gebeuren.
Laat die handjes wapperen!
pi_135823833
^dit.

Desnoods boor je een aantal nieuwe hollewand-inbouwdozen, en bevestigd je
een extra laag gipsplaten tegen de bestaande aan. is gelijk die goot weggewerkt.

Als je niet anders kan gebruik je flexibele buis (is ook al voorbedraad verkrijgbaar),
alles beter dan dat huishoudsnoer wat er nu inzit :')

En je hebt snoer (flexibele kern) en kabel (harde kern); dus huishoudsnoer
(wat bij de TS in de wanden zit) en installatiekabel (xmvk of ymvk).

But that is making a fuss about nothing. :o

[ Bericht 26% gewijzigd door naaa op 22-01-2014 21:53:19 ]
  PR/Manusje van alles vrijdag 24 januari 2014 @ 23:51:21 #32
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_135916080
Flexibele buis gebruiken voor rechte, lange, stukken is bjjna net zo erg als Wieland of tweelingsnoertjes.. Wieland is leuk voor tl-bakken. :D

ik zou beginnen met 500 meter vd draad en evenveel gele buisjes.
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!