pi_135579807
Is het aarden van een badkamer in een jaren 30 huis met kunststof bad en douchekuip, houtenvloeren met novilon, 3x 12v inbouwspotjes, en verder geen stopcontacten noodzakelijk? Er is wel een vlak radiator en natuurlijk waterleidingen.

Zo ja...er is geen centraal doos met aardedraad en zie zo snel ook geen aardpin of pen in onze meterkast. Dus hoe begin ik?
pi_135580045
Ook geen aardedraad die ergens naar toe loopt in de meterkast, heb je ergens aarde in huis?
pi_135580143
Ja de keukengroepen hebben wel aarde, alsook de wasmachine op zolder. De rest van de contactdozen in de woonkamer en slaapkamers niet. Het is een jaren 30 huis, electra (draden en contactdozen etc) dateert, gok ik, uit de jaren 80, ook oud inmiddels dus ;) We wonen er zelf nu een paar jaar. We hebben wel een nieuwe groepenkast met aardlekflipschakelaar, en nieuwe keukengroepen met aarde laten aanleggen, maar de rest in het huis nog zo gelaten. Was aarden van badkamers niet verplicht in de jaren 80?

[ Bericht 88% gewijzigd door volvo480es op 16-01-2014 21:42:24 ]
pi_135580518
Misverstand is het verschil tussen potentiaal vereffening en aarding.

Metalen delen met elkaar verbinden, dat moet.

Aarding, je legt die ring vast aan de aarde.

Je PVC vloer gaan aarden, of je plastic badkuip... dat wordt lastig.
Laat die handjes wapperen!
pi_135581484
Ik zag al iets met een centraal aarde punt met blanke draad (allemaal aan elkaar koppelen dus). Maar dat is mijn situatie niet aanwezig, maar dus wel aan te raden begrijp ik.
Soms zag ik dat je via de waterleiding kan aarden of vereffenen???? (officieel mag dat niet meer zag ik) maar moet de waterleiding dan ook nog weer naar de aardpin of aardedraad lopen of is de waterleiding zelf al de aarde? Sorry ben leek hoor als termen door elkaar gooi, vandaar hier aanwezig ;) En anders ga ik een electricien laten komen ;)
pi_135581833
Kijk eens in het klusboek:

K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling

En dan specifiek post 26. Mooi schema.

Je waterleiding, kraan, metalen badkuip, doucheput, radiator etc. die moet je met elkaar verbinden voor potentiaal vereffening.

Via je CAP, centraal aardepunt, verbind je hem weer met de aardrail in meterkast. Je waterleiding als aarde gebruiken mag niet. Zoals bij mij, allemaal kunststof, kan het niet eens.

Ik ben ook geen specialist zoals Vonkenboer maar wijs geworden door ervaring. Gewoon inlezen en doen. Even laten checken door ons wat je plan is... komt goed.
Laat die handjes wapperen!
pi_135582339
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 21:55 schreef volvo480es het volgende:
Ik zag al iets met een centraal aarde punt met blanke draad (allemaal aan elkaar koppelen dus). Maar dat is mijn situatie niet aanwezig, maar dus wel aan te raden begrijp ik.
Soms zag ik dat je via de waterleiding kan aarden of vereffenen???? (officieel mag dat niet meer zag ik) maar moet de waterleiding dan ook nog weer naar de aardpin of aardedraad lopen of is de waterleiding zelf al de aarde? Sorry ben leek hoor als termen door elkaar gooi, vandaar hier aanwezig ;) En anders ga ik een electricien laten komen ;)
Als je het niet zeker weet, dan niet lopen klooien.
We hebben het wel over mensenlevens.
pi_135582489
bedankt voor je (snelle) antwoord Gieliovd!! echt super ik ben al wat aan het bekijken, misschien heb ik dus te snel dit topic gestart.

Maar even concluderend op mijn vraag in eerste instantie is dat een badkamer dus eigenlijk ALTIJD een aarde/vereffening moet hebben? Ok, lekker aangelegd dus in ons huis (of beter gezegd dus NIET aangelegd :/ )
pi_135582667
@hoas: nee dat ga ik zeker niet doen, misschien kan ik dus wel zelf een cap aanleggen en dan laten controleren en verder aan laten sluiten door een electricien in de meterkast.
pi_135583588
quote:
1s.gif Op donderdag 16 januari 2014 22:11 schreef volvo480es het volgende:
bedankt voor je (snelle) antwoord Gieliovd!! echt super ik ben al wat aan het bekijken, misschien heb ik dus te snel dit topic gestart.

Maar even concluderend op mijn vraag in eerste instantie is dat een badkamer dus eigenlijk ALTIJD een aarde/vereffening moet hebben?
Ja dat klopt. In jouw geval de waterleidingen en de CV-buizen met elkaar verbinden en op één punt aan een aardedraad vastknopen. Dat bad en die vloer is geen punt, dat geleidt geen elektriciteit.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_135583799
Vroegâh deed men alles anders. Ik heb het hele huis hier leeggeschud boven een grofvuil container omdat er ook niks klopte.

Aarde in huis - geen. Badkamer vereffening - geen. Elektra met speakerdraadjes achter schrootjes.

Zolang je even onderzoek doet en geen stunts uithaalt kan je een hoop zelf. De vorige eigenaar hier heeft dat dus niet gedaan. En zo staat Nederland vol met knutselprojectjes.
Laat die handjes wapperen!
  PR/Manusje van alles vrijdag 17 januari 2014 @ 08:35:17 #12
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_135592122
Bij mij was de gasleiding gebruikt om het huis aan de aardbol vast te knopen.
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
pi_135609966
Dus eigenlijk hoef ik alleen maar de cv leiding en de waterleiding te vereffenen naar de aarde in de meterkast (naar de officiele huidige normen).

Misschien dacht mijn vorige eigenar(en) dat in de jaren 80 de waterleiding standaard geaard was (dat mocht toen nog zeker volgens de normen van toendertijd?). Ik zie wel eens in huizen van die blanke vereffeningsdraadjes in wc en badkamer lopen naar de waterleiding. Kan ik voor de tot die tijd dan even een draad koppelen van cv naar water? Ik heb iig overal metalen waterleidingen. Iets is beter dan nu zoals helemaal niks. Moet deze tijdelijk vereffenings draad dan perse in de badkamer lopen of kan ik ook een draad bij de cv aansluiten omdat daar de cv en water vlak naast elkaar lopen en in de badkamer moet ik langs de deur :( Ik ga zeker aan de slag via de officiele manier en ga een electricien aan laten sluiten naar meterkast.

Is een volledige metalen waterleiding eigenlijk altijd geaard via hoofdleiding? En wanneer hebben kunststof waterleidingen z'n intrede gedaan? En nog een gekke vraag: vroeger toen men veel via de waterleidingen aardden kon een buurman dan geen schokken krijgen via zijn waterleiding omdat alles aan elkaar gekoppeld is?
pi_135610079
o wacht ff de vulkraan zit al aan de ketel dus is eigenlijk ook al 1 systeem of niet?
pi_135613538
Nee niet. De metalen delen in de badkamer moeten vereffend worden met elkaar.
pi_135616895
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 22:33 schreef Gieliovd het volgende:
Vroegâh deed men alles anders. Ik heb het hele huis hier leeggeschud boven een grofvuil container omdat er ook niks klopte.

Aarde in huis - geen. Badkamer vereffening - geen. Elektra met speakerdraadjes achter schrootjes.

Zolang je even onderzoek doet en geen stunts uithaalt kan je een hoop zelf. De vorige eigenaar hier heeft dat dus niet gedaan. En zo staat Nederland vol met knutselprojectjes.
Idd moest een keer behang afsteken en een boerderij, zat ik met het plamuurmes in een kabel van een bijgeprutst stopcontact die gelijk met de muur gestuct was
pi_135633473
quote:
0s.gif Op vrijdag 17 januari 2014 17:38 schreef volvo480es het volgende:
Dus eigenlijk hoef ik alleen maar de cv leiding en de waterleiding te vereffenen naar de aarde in de meterkast (naar de officiele huidige normen).

Misschien dacht mijn vorige eigenar(en) dat in de jaren 80 de waterleiding standaard geaard was (dat mocht toen nog zeker volgens de normen van toendertijd?). Ik zie wel eens in huizen van die blanke vereffeningsdraadjes in wc en badkamer lopen naar de waterleiding. Kan ik voor de tot die tijd dan even een draad koppelen van cv naar water? Ik heb iig overal metalen waterleidingen. Iets is beter dan nu zoals helemaal niks. Moet deze tijdelijk vereffenings draad dan perse in de badkamer lopen of kan ik ook een draad bij de cv aansluiten omdat daar de cv en water vlak naast elkaar lopen en in de badkamer moet ik langs de deur :( Ik ga zeker aan de slag via de officiele manier en ga een electricien aan laten sluiten naar meterkast.

Is een volledige metalen waterleiding eigenlijk altijd geaard via hoofdleiding? En wanneer hebben kunststof waterleidingen z'n intrede gedaan? En nog een gekke vraag: vroeger toen men veel via de waterleidingen aardden kon een buurman dan geen schokken krijgen via zijn waterleiding omdat alles aan elkaar gekoppeld is?
Je hoort een eigen aarde-electrode te hebben. Laat dat controleren door een vakman/electricien!!!
Met een dikke draad wordt die aardelectrode met de hoofd-aarde rail verbonden.
Via die hoofd-aarde rail (een blokje metaal in je meterkast) sluit je aan:
1. De aarderail in je groepenkast; t.b.v. de aardedraden in je groepen naar de stopcontacten,
2. De aardedraad nar je waterleiding,
3. De aardedraad naar de gasleiding.
4. De aardedraad naar de CV-buizen.

N.B. je gebruikt dus niet de gas/waterbuizen als aarding, maar legt ze wel aan aarde.

In de badkamer verbindt je metalen buizen van waterleiding, CV (evt. metalen bad/douchebak/aardenet in de betonvloer) met elkaar en met een blokje genaamd Centraal Aarding Punt (CAP). Vanaf het CAP gaat er een draad naar de aardedraad in de centraaldoos en wordt daar aan aarde geknoopt.

Doe dit alles t.b.v. je veiligheid en bij voorkeur dor een electricien!!
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_135782493
Bedankt voor jullie uitleg allemaal. Ik snap inmiddels wat er benodigd voor een goed CAP/aarde systeem. Ik ga idd de electricien benaderen.

Maar mijn is nu nog waarom eigenlijk? Kan iemand dat (natuurkundig) uitleggen? Ik heb dus geen schakelaars, een houten vloer (dus zonder metaal werk) en een plastic badkuip, en 3x 12v spotjes. Wat zijn de risico's? Dat ik met mijn natte handen de waterleiding en CV buis (die om wat voor een reden dan ook onder stroom staat) vastpak? Dat risico loop ik toch ook in de slaapkamers (ook waterleiding (wastafels) en cv) of in de keuken of bij de cv ketel of meterkast zelf? Daar legt men toch niet steeds zo'n apart CAP systeem aan? Ik bedoel het niet eigenwijs (ik laat een electricien komen), maar snap t gewoon niet helemaal ;) 1 aarde van de leidingen (ik heb overal metaal) zou toch dan overal het hele cv en waterleidingstelsel in huis aarden? Of praat ik peop :p