FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Hulp bij Remeha CW6 code E13
freak1woensdag 15 januari 2014 @ 14:47
Bonjour;

ik heb sinds vanmorgen een raar probleem met mijn Remeha Avanta CW6.

ik zat rustig in bad, en ineens ijskoud water. ik naar de ketel en daar is hij dan, E13..

nu heb ik een beetje gezocht op internet, en het is waarschijnlijk de warmtewisselaar. de ketel is een jaar of 4 oud, naja prima, als dat het is, vervangen.
ik zag echter de druk van de verwarming op 1 bar staan, dus heb die naar 2 bar gebracht, en ik denk, stekker eruit en erin.
niks, nog steeds E13, en als het inderdaad de warmtewisselaar is, niet te resetten.

maar: ik duw op reset, en hij reset netjes. start helemaal op ketel blij. ik jakker de thermostaat naar 24 graden, warm water wordt netjes heet, ketel springt helemaal netjes aan, verwarming loeiheet.
keurig. ik terug naar beneden, ding terug naar 20, uurtje later naar boven, en bam, e13 terug..

nu lijkt het me, stuk is stuk... iemand enig idee wat te doen of wat het kan zijn?
Opa.Bakkebaardwoensdag 15 januari 2014 @ 14:58
Vier jaar lijkt me nogal kort voor een warmtewisselaar. Is een duur onderdeel. Heb je geen onderhoud op je ketel?
awiebowoensdag 15 januari 2014 @ 15:01
quote:
0s.gif Op woensdag 15 januari 2014 14:47 schreef freak1 het volgende:
ik zag echter de druk van de verwarming op 1 bar staan, dus heb die naar 2 bar gebracht, en ik denk, stekker eruit en erin.
Ontlucht? wil ook nog wel eens het geval zijn dat er lucht in is gekomen. Vullen met vulslang of direct met kraan?
freak1woensdag 15 januari 2014 @ 16:45
hij zou automagisch moeten ontluchten.. maar dat heb ik ook gedaan, druk is ook stabiel nu..
onderhoud heb ik op de ketel, wordt netjes ieder jaar gedaan, laatste keer half jaar geleden..
Glad_Januswoensdag 15 januari 2014 @ 17:04
Het kan een doorstromingsprobleem zijn (radiatoren dicht, teveel lucht, pomp slaat vast, druk te laag), Wat vaker voorkomt is het onterecht inschakelen van de smeltbeveiliging.

Gewoon even je installateur inschakelen.
cvboerwoensdag 15 januari 2014 @ 18:01
Uit de handleiding:
storing E 13: Smeltbeveiliging van de warmtewisselaar is aangesproken

- Warmte wisselaar defect --> controleer stekker en bedrading vd smeltveiligheid, vervang warmtewisselaar pas na verhelpen vd oorzaak.
- Te weinig water --> controleer minimale waterdruk
- Geen doorstroming --> controleer de werking vd pomp
- Te veel lucht in de installatie --> ontlucht de installatie en ketel

De grap van een E13 storing zit in het feit dat deze niet te resetten valt, oftewel je komt niet het storings menu in voordat je de oorzaak weggenomen hebt (de smeltbeveiliging)


1) optische controle vd warmtewisselaar
- afsluiten gas toevoer
- verwijderen van de plaat vh branderhuis
- zolang de warmtewisselaar niet verwrongen en vervormt is, maar netjes rond dan is deze waarschijnlijk niet te warm geweest.

2) na het kortsluiten vd smeltzekering moet de ketel weer opstarten, dit proces duurt drie minuten waarbij de ketel ontlucht wordt (ontluchtingsdop opdraaien), hierna kan je naar het storings menu gaan (zie handleiding):
- C88
- laatste storing (hoogste nummer)
- E 13
- t 1
- xx
- t 2
- xx
xx staat in dit geval voor een temperatuur, zijn deze niet te hoog (>90) dan is de
warmtewisselaar niet te warm geweest

[ Bericht 50% gewijzigd door cvboer op 15-01-2014 18:34:47 ]
freak1donderdag 16 januari 2014 @ 16:59
en omdat ik altijd een grafhekel heb aan het feit dat een TS wel een vraag stelt maar nooit meer reageerd;

ik heb t zelf maar opgegeven. pompen nagegeken (draaien), water nagekeken (genoeg druk) , ontluchting nagekeken (volledig ontlucht) warmtewisselaar nagekeken (niet vervrongen, ook was de gemeten weerstand 0,5 ohm zoals aangegeven door Remeha).
monteur langsgeweest, snapte t ook niet, en Remeha gebeld. t lijkt erop dat de elektronica stuk is.
nieuwe elektronica is besteld en wordt morgen geplaatst..

keeping you informed..
klipperdonderdag 16 januari 2014 @ 17:24
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 16:59 schreef freak1 het volgende:
en omdat ik altijd een grafhekel heb aan het feit dat een TS wel een vraag stelt maar nooit meer reageerd;

ik heb t zelf maar opgegeven. pompen nagegeken (draaien), water nagekeken (genoeg druk) , ontluchting nagekeken (volledig ontlucht) warmtewisselaar nagekeken (niet vervrongen, ook was de gemeten weerstand 0,5 ohm zoals aangegeven door Remeha).
monteur langsgeweest, snapte t ook niet, en Remeha gebeld. t lijkt erop dat de elektronica stuk is.
nieuwe elektronica is besteld en wordt morgen geplaatst..

keeping you informed..
Soms lijkt het wel een periode voor iets, momenteel lijken de branderautomaten van verschillende ketels niet aan te slepen.
Glad_Janusdonderdag 16 januari 2014 @ 19:12
Kan de print zijn, maar ik vermoed eigenlijk de smeltbeveiliging.

Hou ons op de hoogte.
cvboerdonderdag 16 januari 2014 @ 19:38
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 19:12 schreef Glad_Janus het volgende:
Kan de print zijn, maar ik vermoed eigenlijk de smeltbeveiliging.

Hou ons op de hoogte.
Op basis van wat vermoed je dat?
Gieliovddonderdag 16 januari 2014 @ 19:44
quote:
10s.gif Op donderdag 16 januari 2014 19:38 schreef cvboer het volgende:

[..]

Op basis van wat vermoed je dat?
Op basis van wat ene cvboer schreef daarboven.
Glad_Janusdonderdag 16 januari 2014 @ 19:54
Nee, in mijn ervaring is het vaker de smeltbeveiliging. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval geweest zijn.
cvboerdonderdag 16 januari 2014 @ 20:48
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 19:54 schreef Glad_Janus het volgende:
Nee, in mijn ervaring is het vaker de smeltbeveiliging. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval geweest zijn.
Als het de smeltbeveiliging zou zijn, zou het een definitieve E13 zijn. Een echte E13 is onomkeerbaar, TS heeft een vage E13, dus het is ofwel de bedrading naar de smeltbeveiliging of het zit in de branderautomaat. Een slecht werkende smeltbeveiliging heb ik nog nooit meegemaakt.
Glad_Janusdonderdag 16 januari 2014 @ 20:55
Ik moet zeggen dat ik het al 2 maal heb meegemaakt. T1 en T2 waren normaal, de bedrading was prima, de E13 was gewoon te resetten, maar kwam telkens na een tijdje branden weer terug.

Print vervangen gaf beide keren geen oplossing. Remeha is zelf langs geweest dus wat er uiteindelijk gedaan is weet ik niet, maar ik vermoed dat het niet in de bedrading zat.
klipperdonderdag 16 januari 2014 @ 20:55
quote:
10s.gif Op donderdag 16 januari 2014 20:48 schreef cvboer het volgende:

[..]

Als het de smeltbeveiliging zou zijn, zou het een definitieve E13 zijn. Een echte E13 is onomkeerbaar, TS heeft een vage E13, dus het is ofwel de bedrading naar de smeltbeveiliging of het zit in de branderautomaat. Een slecht werkende smeltbeveiliging heb ik nog nooit meegemaakt.
En branderautomaten met vreemd gedrag helaas wel.
cvboerdonderdag 16 januari 2014 @ 21:05
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 20:55 schreef klipper het volgende:

[..]

En branderautomaten met vreemd gedrag helaas wel.
Dat klopt.
klipperdonderdag 16 januari 2014 @ 21:11
quote:
10s.gif Op donderdag 16 januari 2014 21:05 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat klopt.
Er is echter wel een kleine serie smeltveiligheden geweest welke onterecht aanspraken, deze werden door remeha gewoon vervangen, dus het kan wel maar dan wel bij toestellen van bepaalde series.
En minimaal 4 jaar oud als het niet ouder is, is ook alweer zo'n tijd geleden.
cvboerdonderdag 16 januari 2014 @ 21:49
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 21:11 schreef klipper het volgende:

[..]

Er is echter wel een kleine serie smeltveiligheden geweest welke onterecht aanspraken, deze werden door remeha gewoon vervangen, dus het kan wel maar dan wel bij toestellen van bepaalde series.
En minimaal 4 jaar oud als het niet ouder is, is ook alweer zo'n tijd geleden.
Dat zal dan de eerste generatie Avanta's zijn geweest. (voor 2006)
freak1donderdag 16 januari 2014 @ 21:56
bam! succestopic dus.

naja, morgen komt nieuwe bordje, we gaan het zien..
klipperdonderdag 16 januari 2014 @ 22:32
quote:
10s.gif Op donderdag 16 januari 2014 21:49 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat zal dan de eerste generatie Avanta's zijn geweest. (voor 2006)
Ik weet niet meer welke serie, maar ik hoorde het van een remeha servicemonteur.
Maar is wel flink wat jaren geleden, werd toen ook gezegd dat het vrij snel moest optreden, dus denk niet dat er nu nog toestellen zijn met die problemen en geloof ook eerder in de automaat dan de sensor.
De sensor moet in principe gewoon wel of niet werken, dan wel dan niet hoort nu niet meer voor te komen.
freak1vrijdag 17 januari 2014 @ 19:44
en de update...

nieuwe elektronica is geplaatst, jammer maar helaas. de ketel springt onmiddelijk op E13.
oude elektronica terug, ketel springt op standby en warmt de boiler gewoon op.

remeha maar weer eens gebeld, tja, het is niet de elektronica, niet de pomp, niet de andere pomp, niet de warmtewisselaar..
ok, zit er meer in?
nee niet echt.
ok, dus niks is stuk
uhm ja nee niet echt.

cnclusie:
Remeha gaat een monteur sturen.
Glad_Januszaterdag 18 januari 2014 @ 09:49
Dat is dus precies waar ik op doelde, dit heb ik recent in de praktijk dus ook meegemaakt. Ben benieuwd naar de volgende update.
klipperzaterdag 18 januari 2014 @ 15:21
Het voordeel van een Remeha monteur is dat de meesten gewoon beginnen met vervangen totdat ze het probleem gevonden hebben.
Dus met een beetje mazzel is deze weer als nieuw :7
freak1zondag 19 januari 2014 @ 12:08
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 januari 2014 15:21 schreef klipper het volgende:
Het voordeel van een Remeha monteur is dat de meesten gewoon beginnen met vervangen totdat ze het probleem gevonden hebben.
Dus met een beetje mazzel is deze weer als nieuw :7
naja, ben ik even wat minder enthousiast over.. gezien het feit dat ik dan moet betalen voor de onderdelen.. in financieer liever niet iemand anders zijn of haar experimenteerdrift..
klipperzondag 19 januari 2014 @ 13:32
Zo erg is het nu ook weer niet.
freak1maandag 20 januari 2014 @ 14:24
akkoord, monteur van Remeha is nu bezig;

het is toch de warmtewisselaar. wordt onder garantie vervangen. wanneer de temp boven de 75 graden kwam sloeg de beveiliging vast..

hopelijk nu opgelost :)
Glad_Janusmaandag 20 januari 2014 @ 16:19
Ik had Remeha nog even gebeld vanmiddag en ze vervangen gewoon de warmtewisselaar inderdaad. Het is garantie als er geen doorstroomproblemen aanwezig zijn.
klippermaandag 20 januari 2014 @ 16:48
quote:
0s.gif Op maandag 20 januari 2014 14:24 schreef freak1 het volgende:
akkoord, monteur van Remeha is nu bezig;

het is toch de warmtewisselaar. wordt onder garantie vervangen. wanneer de temp boven de 75 graden kwam sloeg de beveiliging vast..

hopelijk nu opgelost :)
Heeft hij de warmtewisselaar vervangen of alleen de veiligheid?
freak1woensdag 22 januari 2014 @ 14:03
de complete warmtewisselaar is vervangen omdat er geen directe oorzaak wordt gevonden voor de fout van de warmtewisselaar..