quote:
Op donderdag 9 januari 2014 16:50 schreef kyle24 het volgende:Heb alle radiatoren dicht gedraaid en loopt nu voor circa 6 minuten de radiator is nu gloeiend heet.
en wat voor een aanpassingen zou ik moeten doen dan met de lente? Nieuwe radiatoren en dergelijke?
Moet ik trouwens als de radiator normaal werkt de instellingen van de pomp druk weer op de normale stand zetten?
Als je de pomp weer op de normale stand zet dan zal de radiator weer niet meelopen.
Zoals je al aangeeft een woning uit 1972, ofwel uit de tijd dat het voor woningen nog niet zo nauw genomen werd met de aanleg en inregelen van de installaties.
In die tijd werd er gewoon een ketel, wat leidingwerk en een stel radiatoren in geflikkerd, met een beetje geluk hebben ze in ieder geval wel de afgifte vermogens van de radiatoren afgestemd op de ruimten, maar ook dat was vaak een wassen neus en kreeg je wat er op voorraad cq over was.
Maakt verder niet uit natuurlijk, energiebesparing was een woord dat zelfs in de dikke nog niet voorkwam.
Tegenwoordig wordt er veel meer op energiebesparing gehamerd dan vroeger.
De nieuwe ketel voldoet hier prima aan, maar voor oude situaties zoals bij jou dus niet voldoende.
Nu kun je kiezen wat je wilt gaan doen, alles in gaan regelen en zodoende energie gaan besparen, of alles laten zoals het is en de pompsnelheid dusdanig verhogen dat wel alles warm wordt.
Het laatste is een theoretische energie vernietiging voor je huidige installatie, grote kans dat je aardig bespaart t.o.v. de oude cv ketel, alleen zou je veel meer kunnen besparen, blijft natuurlijk de hamvraag weegt de extra investeringen op tegen de extra besparing, op termijn wel natuurlijk, maar over hoeveel jaar hebben we het dan......
Wat dat betreft kun je beter een goede installateur zoeken en die het voor je uit laten rekenen.
Misschien is het verstandig om enkele radiatoren te vervangen omdat ze te groot of juist te klein gekozen zijn in het verleden.
Voetventielen of juist dubbel instelbare kranen....
Een goede installateur kan met je door het huis lopen en de knel en verbeter punten opnoemen en je hier een gepaste aanbieding voor doen, afhankelijk van de installateur zijn er dingen die je zelf kunt doen en dingen die je uit laat besteden.
Zie tevens deze tekst van de fabrikant REMEHA:Een onjuist ingeregelde installatie kan in combinatie met de modulerende pomp voor comfortproblemen zorgen. Wanneer er in de nabijheid van het toestel een radiator is geplaatst met weinig weerstand, een zogenaamde "shunt" radiator, zal het water de weg van de minste weerstand kiezen en als gevolg daarvan hoofdzakelijk door deze radiator gaan stromen.
Omdat er maar weinig warmte kan worden afgegeven zal het aanvoerwater met een relatief klein temperatuursverschil weer in de retour van het toestel terecht komen. De pompregeling reageert hierop door het debiet van de pomp te verlagen om zo een grotere ΔT te krijgen. Dit kan uiteindelijk resulteren in een situatie waarbij praktisch geen water meer door de rest van de installatie stroomt met comfortklachten als gevolg. Daarom zal de installatie moeten worden ingeregeld om optimaal gebruik te maken van de modulerende pomp.
Het inregelen van de installatie dient zodanig te worden uitgevoerd dat bij elke radiator een even groot temperatuursverschil tussen aanvoer- en retourwater wordt gehaald. Eventueel kan er met een parameterwijziging worden gezorgd dat de cv-pomp in modulatiediepte wordt begrensd. Hierdoor blijft er altijd meer water circuleren, hetgeen comfortklachten voorkomt. Dit kan door het wijzigen van parameter P28 welke zich onder het serviceniveau bevindt. Eventueel kan parameter P29 ook worden aangepast voor installaties met een hoge weerstand.
Er zijn installaties waar het moduleren van de pomp niet gewenst is (bijv. het voeden van een vloerverwarmingssysteem). Als parameter P28 en P29 op dezelfde waarde worden geprogrammeerd dan is het moduleren uitgeschakeld. Er kan dan een (constant) debiet in procenten worden ingesteld dat past bij de installatie. Dit in tegenstelling tot een pomp met een vast toerental waarbij met een inregelafsluiter het juiste debiet moet worden ingesteld. Hoe te programmeren is beschreven in de Service en Installatiehandleiding welke met het toestel wordt meegeleverd.