rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:00 |
Sinds een aantal dagen krijg ik de melding F203 op mijn isense thermostaat. Ook werkt de achtergrondverlichting niet meer zonder batterijen. De ketel is een calenta 40c van 1,5 jaar oud.. Ik heb al geprobeerd een andere aan/uit thermostaat te koppelen met een kabel van 1 meter (om te kijken of het aan de kabel of thermostaat ligt). Ook dit werkt niet.. Al weet ik niet of je zomaar een ander merk thermostaat kan gebruiken. Waar zou het verder aan kunnen liggen? Zou het de thermostaat zijn of toch de ketel? De ketel geeft verder geen foutmelding en heeft genoeg druk. Alvast bedankt voor de antwoorden! | |
Osiris024 | maandag 23 december 2013 @ 00:04 |
Kabel is kapot, backlight voeding komt ook via de kabel vanaf de ketel. F203 : Beeldschermtekst : Communicatiefout. Controleer de verbinding. Oplossing : Controleer de verbinding met de ketel | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:11 |
Dat dacht ik eerst ook, maar het zou wel heel toevallig zijn als de kabel kapot is in de meter die er nu aan hangt. Ook is er niets gebeurt met de kabel en het lijkt me niet dat deze zomaar ineens kapot gaat. | |
Woelwater | maandag 23 december 2013 @ 00:18 |
Hang die isense thermostaat eens aan die kabel van 1 meter dan, en meet eens of er überhaupt nog spanning op staat. | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:22 |
Dat heb ik gedaan en de thermostaat start wel op, alleen na de installatie komt de F203 melding. | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:27 |
Controleer de stekkerverbinding in de ketel zelf eens. Conector X12, 1 en 2. Zit dat dat goed, dan is de print kapot. | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:30 |
De kabel zit er goed in, moet ik dat stekkertje er zelf uithalen en bekijken? | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:35 |
Maak eens een doorverbinding rechtstreeks op 1 en 2, gaat de ketel nu wel aan? | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:36 |
Bedoel je met een doorverbinding, zonder dat stekkertje? Sorry hoor, maar heb er niet zoveel verstand van. Ik kan alles wel uitvoeren, maar weet niet precies wat je bedoelt :-) | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:37 |
met stekkertje, een doorverbinding/draadbrugje. | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:39 |
Dus een draad lopend van 1 naar 2? Ik wil het graag zeker weten voor ik het doe. Bedankt voor je snelle reactie in ieder geval! | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:41 |
Dat bedoel ik . | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:55 |
Is het normaal dat de ketel elke keer een paar seconden aanspringt? | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:56 |
Ligt eraan waarvoor hij aanspringt, cv of ww. | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 00:57 |
Hmm. is denk ik alleen op het begin.. Nu is hij continu aan! (met doorverbinding dus), | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 00:58 |
Mooi ![]() | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 01:08 |
Daar ben ik echt super blij mee, heeeel erg bedankt voor je hulp! Het kan niet aan de thermostaat liggen denk je? | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 01:13 |
Denk het niet, in 98% van de gevallen is zijn de draden niet ver genoeg gestript, waardoor de verbinding niet goed is. Kwestie van goed controleren dus. ![]() | |
Woelwater | maandag 23 december 2013 @ 01:15 |
Dat krijg je als pijpfitters het werk van een elektriciën gaan doen ![]() | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 01:17 |
Voel mij dan ook niet aangesproken. Ik heb mijn opleiding E monteur dan ook keurig afgemaakt. ![]() | |
Woelwater | maandag 23 december 2013 @ 01:21 |
Was natuurlijk ook niet voor jou persoonlijk bedoeld, maar als je aan geeft dat bij 98% de draden niet voldoende gestript zijn geeft dat toch wel wat te denken. | |
rklerck | maandag 23 december 2013 @ 01:22 |
Oke, ik ga er morgen mee aan de slag. Bedankt! | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 01:23 |
Niet voldoende gestript, of draadbreuk, kom het vaak genoeg tegen. | |
cvboer | maandag 23 december 2013 @ 01:24 |
prima, succes. ![]() | |
rklerck | vrijdag 21 maart 2014 @ 09:11 |
Nou, Het is weer een hele tijd geleden, maar heb een aantal dagen geleden een nieuwe isense gehad van remeha. Dit lost alleen het probleem niet op.. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Ik denk zelf aan de printplaat (Remeha print PCU-03).. De ketel is nog geen 2 jaar dus zou ik nog garantie moeten hebben volgens mij..? Alleen ik heb nog nooit onderhoud laten plegen (was van plan dit jaar een contractje af te sluiten), is het dan nog mogelijk om het via de garantie te laten lopen? Daar komt nog bij dat de installateur failiet is gegaan.. Alle ideeën zijn welkom? | |
Slakkenspoor | vrijdag 21 maart 2014 @ 10:00 |
Hang eens een ander stuk draad aan de thermostaat. Gaat het goed dan zit het, zoals eerder aangegeven, in de draad. Zo niet dan print. Succes | |
rklerck | vrijdag 21 maart 2014 @ 10:07 |
Heb ik al gedaan, heb een nieuwe draad gekocht en deze op een halve meter van de ketel aan de thermostaat gekoppeld.. zelfde resultaat.. Ook een oude aan/uit thermostaat die ik eraan gehangen heb werkt gewoon. | |
klipper | zaterdag 22 maart 2014 @ 14:27 |
Roept de calenta al om onderhoud? Dat is namelijk veel belangrijker dan een onderhoudscontract. Garantieclaim zal via een installateur moeten lopen in het algemeen, je zou remeha zelf kunnen bellen en het probleem uitleggen dat je installateur failliet is. Echt moeilijk zijn ze bij remeha niet. Maar gezien je geduld zal dat nog wel enkele maanden duren. | |
cvboer | zaterdag 22 maart 2014 @ 14:30 |
Dan maar hopen dat de onderhoudsintervallen niet zijn uitgezet. | |
klipper | zaterdag 22 maart 2014 @ 18:29 |
Waarbij duidelijk aangegeven is deze niet te wijzigen. Wijziging wordt opgeslagen en kan later uitgelezen worden. | |
cvboer | zaterdag 22 maart 2014 @ 18:56 |
Wij zetten hem standaard uit, omdat we toch op periodieke tijden onderhoud plegen. | |
klipper | zaterdag 22 maart 2014 @ 20:51 |
Bij een wbv kan ik dat nog begrijpen, maar bij losse particulieren niet, die zijn dit jaar klant en volgend jaar niet meer. |