Mij eerste post....kan iemand mij wat elementaire adviezen cq hulp bieden?
ik heb een Aritech cd95 gekocht. gebruikt. Met 16 zones. zijn dat 16 alarm mogelijkheden?

Alles terug gezet naar fabriek instellingen.
De wachtwoorden werken dus ook mijn bediendeel (Varel security).
Maar ik krijg een hele serie sabotage/en normale zonealarmen....en krijg hem niet in de bewakingsstand (lees actief).

ik zit nu in de probeer fase met 1 pir en 1 binnen sirene.

vraag 1: hoe sluit ik de zones af? met een weerstand van 4K7? dat zijn er nog al wat dan. softwarematig overbruggen lukt niet. (wordt niet toegestaan).

vraag 2: Hoe sluit ik die pir DD497AM aan? alarmcontact in pir 3 en 4 naar een willekeurige zone in de cd95? en een weerstand 4K7over deze punten? de Tamper (sabotage?) punten 6 en 7 ook naar een zone in de cd95 met weerstand 4K7?

vraag 3: waar sluit ik punt 11 in pir Walk aan in de cd95?

ik neem aan dat de punten + en - gewoon naar de + en - gaan in de cd95.

Ik denk dat ik een hoop domme vragen stel. Maar via de handleiding en montage handleiding gaat het niet goed komen.
Via Google ben ik al 2 dagen zonder al teveel succes bezig geweest.
Ik koop echt dat er iemand is die mij een beetje wil helpen om het toch te laten werken.
O, ja ik ben een eerzaam burger, dus ’s avonds geen bijverdienste…
Hartelijk dank voor de steun,

Bert.

[ Bericht 1% gewijzigd door dijk040 op 31-05-2013 15:00:43 ]
pi_127217720
Bert,
zet niet heel je naam bij een post

grgr Priscilla van Tethoven
Amsterdam-wallen.
'Als' is einde discussie.
pi_127218123
Ik heb zijn grote broer, maar het aansluiten is het zelfde.

Begin eerst ALLE zones af te sluiten met 4K7 1/4 watt weerstanden.
Als alles in rust is praten we verder :-)
pi_127220642
Wat snel! dus over de punten 1-2 3-4 5-6 enz komen de weerstanden van 4K7, ik moet morgen even kijken waar ik ze kan kopen. Ik houd contact RVP67, dank voor de hulp. Priscilla dank voor het advies,.
  donderdag 30 mei 2013 @ 20:50:42 #5
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_127220852
quote:
0s.gif Op donderdag 30 mei 2013 20:45 schreef dijk040 het volgende:
Priscilla dank voor het advies,.
_O-
pi_127225570
Anders bestel je de weerstanden even bij conrad.nl
pi_127241266
weerstanden zijn besteld, afwachten maar.
pi_127245670
-tik het dan niet over ;)-

Je weet het niet, niet werkend alarm systeem, dieven, handjes wrijven...

[ Bericht 44% gewijzigd door Ml-etje op 08-06-2013 12:15:28 ]
Laat die handjes wapperen!
pi_127250288
ik moet nog veel leren Gieliovd....ik krijg mijn naam het niet weg...moderator misschien wel?
maar ik weet het nu. dank je.
pi_127250324
nu weg.....
pi_127529970
De weerstanden zijn (eindelijk) binnen. Niet op voorraad, ze moesten besteld worden.
Snel de weerstanden geplaatst, gevolg: geen alarmen meer! systeen aangelaten.
Even mijn schilderwerk buiten afgemaakt.
Bij terug komst hing er in de huiskamer een brandlucht.... bij het systeem niets te merken, ook niet warm....
Oorzaak BBQ buren! daar denk je toch niet aan!

Tien jaar ouder maar weer met frisse moed....

RVP67 ik wil stuk voor stuk de verschillende randapparatuur aansluiten, dan is er telkens maar 1 probleem...hoe sluit ik de DD477AMM maxmaal aan? dus walk / sabotage / enz.
pi_127539151
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2013 14:58 schreef dijk040 het volgende:
nu weg.....
Weet je het zeker???
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 mei 2013 12:33 schreef Gieliovd het volgende:
Hoeveel **** *** ****personen wonen er in *****? Misschien handig je naam even weg te halen.

Je weet het niet, niet werkend alarm systeem, dieven, handjes wrijven...


[ Bericht 2% gewijzigd door klipper op 08-06-2013 12:40:57 ]
  vrijdag 7 juni 2013 @ 22:43:17 #13
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_127540093
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 juni 2013 22:30 schreef klipper het volgende:

[..]

Weet je het zeker???

[..]

Blijft gevaarlijk idd.... binnen 10 seconden zijn woning in beeld...
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  vrijdag 7 juni 2013 @ 22:48:19 #14
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_127540396
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 juni 2013 22:30 schreef klipper het volgende:

[..]

Weet je het zeker???

[..]

Beetje dom van Gieliovd, en ik was niet eens bezopen. Nu wel... en nu snap ik het!

Maar ik kan post niet meer editen :(
Laat die handjes wapperen!
pi_127548407
off topic. Gieliovd : edit is eerst inloggen en dan het te editten bericht gaan staan, rechts boven onder de plaatsing datum staat een rondje met streepje, erop klikken en wijziging invoeren...

nee, gaat niet altijd.....je had gelijk....exuus. Bij "Nu weg" bedoelde ik mijn naam in eerste bericht, ook ik kan dat niet wijzigen.

[ Bericht 27% gewijzigd door dijk040 op 08-06-2013 07:07:38 ]
pi_127549655
-edit- Volgende keer even een TR zetten bedoelt Klipper :)

Kan door middel van het gele driehoekje met uitroepteken dat rechts bovenin staat.

[ Bericht 30% gewijzigd door Ml-etje op 08-06-2013 15:41:46 ]
pi_127553449
TS, je moet een verbreeklus maken met je weerstandje.
Dus vanaf de centrale > 4K7 > alarmswitch > Tamper > centrale.

In je Aritech geef je aan dat je een 2 draads systeem hebt ipv een losse sabotage lus.
pi_127641674
"hoe sluit ik de DD477AMM maxmaal aan? dus walk / sabotage / enz. "
ik heb zo'n ding opengemaakt en naar de afgeknpte bekabeling gekeken, zo zat het:
" nummers van "kroonsteen":

1= de 0 2 = de + (dit zal goed zijn)
tussen 3 en 4 (alarm) een weerstand 4k7 op punt 3 ook nog een draad. Is vermoedelijk 1 zijde alarm ct.
tussen 4 en 6 weerstand 4k7 . (dus 2 weerstanden in serie 3-4-4-6 )
7 vermoedelijk andere zijde alarm ct.
8 en 9 weerstand 4k7, op punt 8 ook een draad
9 weerstand 4k7 draad gesoldeerd op andere zijde van de weerstand naar het system. dus ook hier 2 weerstanden in serie.
10 en 11 een draad.

de punten 4/6/9 gaan de sensor in (van de weerstanden)

het "schema"in de sensor:

1 = 0 v
2=+12v
3=alarm
4=alarm
5=spare
6=tamper
7=tamper
8=NC ETO
9=C ETO
10=day/night
11=walk test.

weet je waar de dipswitch voor is? adres?

in de SD95 zit op punt 35 en 36 een lusje staat bij externe sabotage, is dat tamper?
in de censor ga ik me twee draden weg moet ik in dat geval het lusje vervangen door die draden?

ik heb geen gebrek aan zones dus ik hoef (voor het eerst....) niet zuinig te zijn.

Een heel verhaal, ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt. Maar als ik dit onder controle heb zijn er verm. weinig problemen meer. als ik een foto moet maken hoor ik het graag.
pi_127642075
morgen zal ik zeker even het aan te sluiten zoals je aangeeft. ik denk dat de tamper duidelijk is voor mij. Het lusje weg, in systeem, tamper draden van sensor aansluiten op punt 35 /36 (systeem) via 1 weerstand 4k7.
pi_127672811
CD panelen... niet kapot te krijgen die ouwe zooi... :D
pi_127697437
Hallo RVP67 het ding aangesloten als voorgesteld, dus in pir punt 3 weerstand 4k7 de andere zijde draad naar zone 1, lusje tussen 4 en 6 andere draad op 7 naar zone 1.
gevolg bij beweging bij pir sabotage alarm zone 001 bij uitlezing geheugen?? op dipswitchblokje in pir alles off.

Dus vanaf de centrale zone 1 > 4K7 > alarmswitch > Tamper > centrale

"In je Aritech geef je aan dat je een 2 draads systeem hebt ipv een losse sabotage lus. " heb ik niet kunnen vinden in de programmering....
  woensdag 12 juni 2013 @ 12:26:47 #22
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_127701309
K&W / Aritech alarm

quote:
alles wat boven ong 12 k en beneden ong 3k geeft ie een sabotage
quote:
de weerstand configuratie voor deze centrale is 4k7 in rust en 9k4 in alarm
alle andere mogelijk heden geven een sabotage alarm
je hebt dus per lus twee weerstanden nodig een over het contact en een in serie met het contact
Zie ook niet de keuze staan om 2 draads of losse sabotagelus te programmeren in de handleiding

http://www.loohuis.nl/ima(...)-aritech/man7295.pdf

Oh ja, je kan blijkbaar wel het zone-type programmeren

http://www.0900steunpunt.(...)ding_CD72_95_148.pdf

[ Bericht 16% gewijzigd door Woelwater op 12-06-2013 12:45:57 ]
pi_127702360
ga ik gelijk proberen, 1 over het contact en 1 in serie. dank. Ik ben nu anderhalve dag verder en wordt een beetje moedeloos...........
  woensdag 12 juni 2013 @ 13:09:21 #24
309164 Woelwater
oranje-blanje-bleu
pi_127702871
quote:
0s.gif Op woensdag 12 juni 2013 12:55 schreef dijk040 het volgende:
ga ik gelijk proberen, 1 over het contact en 1 in serie. dank. Ik ben nu anderhalve dag verder en wordt een beetje moedeloos...........
In die laatste link, die montagehandleiding staat heel veel informatie.. Daar moet het echt wel duidelijker mee worden :)

Vraag me trouwens af: Als je voor zone-type "ongebruikt" had gekozen, was dan het plaatsen van al die weerstanden wel nodig geweest?

[ Bericht 2% gewijzigd door Woelwater op 12-06-2013 13:21:25 ]
pi_127703612
het werk! ik krijg nu: in1/uit1 alarm zone 1. hoe moeilijk kunnen ze het maken!

klopt van de handleidingen, maar zodra het op aansluiten aankomt is het niet duidelijk (voor mij) daar gaan ze lusjes en weerstanden koppelen van sabotage en alarm, maar ze werken geen van alle....

de oplossing van jou heb ik niet gezien, of ik ben inmiddels bedrijfs blind geworden, wat ik mij kan voorstellen....ik werd er even niet goed van. de schema'tjes IN de pir laat weer wat anders zien....

nu verder met sabotage alarm. en het geheugen touwtje waar in de CD95??? en de walk aansluiting

Geweldig bedankt!