FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Doorlussen stopcontact
Martin-1984woensdag 27 maart 2013 @ 20:25
Hallo!

Ik heb al lopen zoeken naar dit onderwerp op internet maar ik kom iedere keer weer andere antwoorden tegen.
Ik zou graag extra aansluitpunten willen creëren op een bestaande groep (blijft binnen het toelaatbare maximum). Normaal gesproken wordt er vanuit een centrale doos in het plafond gewerkt naar ieder aansluitpunt toe. Als ik dit ook zou willen doen, dan dien ik in het plafond (beton) en in de wanden (ook beton) leidingen te frezen vanaf de centrale doos naar de nieuwe aansluitpunten.
Nou was mijn vraag of ik vanuit een bestaand stopcontact een stukje horizontaal leiding kan frezen en vervolgens doorlussen, en vervolgens vanuit het nieuwe stopcontact weer verder.
Is dat verantwoord en tot hoeveel stopcontacten kan ik dan gaan?
Situatie wordt dan als volgt:

...................................Bestaande WCD
................................../
Meterkast ------- Centrale doos ---- Bestaande WCD ---- Nieuwe WCD ---- Nieuwe WCD
..................................\
...................................Bestaande WCD

Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
B.v.d.
Martin
cvboerwoensdag 27 maart 2013 @ 20:32
De situatie zoals je zelf voorstelt is toegestaan.
Je mag vanuit een bestaande wcd dus doorlussen naar een nieuwe.
exlurkerwoensdag 27 maart 2013 @ 20:33
Wandcontactdozen mogen doorgelust in dezelfde wand tot ik dacht een max van 4 dozen
Vonkenboerwoensdag 27 maart 2013 @ 21:00
Dit is gewoon toegestaan hoor; zolang je maar op dezelfde wand blijft en zoals klipper ook al aangeeft je maximaal vier wandcontactdozen aan elkaar doorlust :)
JerryLeewoensdag 27 maart 2013 @ 21:09
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2013 21:00 schreef Vonkenboer het volgende:
Dit is gewoon toegestaan hoor; zolang je maar op dezelfde wand blijft en zoals klipper ook al aangeeft je maximaal vier wandcontactdozen aan elkaar doorlust :)
Waarom heb je dan vijfvoudige afdekramen ?
Fredwoensdag 27 maart 2013 @ 21:24
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2013 21:09 schreef JerryLee het volgende:

[..]

Waarom heb je dan vijfvoudige afdekramen ?
voor wcd's die onderling niet met elkaar verbonden zijn.

ik heb hier een viervoudige met twee lichtschakelaars in groep 4 en lichtschakelaar en stopcontact in groep 2.
rulerofdeathwoensdag 27 maart 2013 @ 21:25
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2013 21:09 schreef JerryLee het volgende:

[..]

Waarom heb je dan vijfvoudige afdekramen ?
je kunt een doos ook gebruiken voor oa ethernet of coax. En zo 3x wcd + ethernet + coax
bluemoon23woensdag 27 maart 2013 @ 21:28
quote:
0s.gif Op woensdag 27 maart 2013 21:09 schreef JerryLee het volgende:

[..]

Waarom heb je dan vijfvoudige afdekramen ?
Er hoeven natuurlijk niet allemaal wandcontactdozen in zo`n 5-voudig afdekraam.
Lan en antenne kun je natuurlijk onder datzelfde afdekraam doen, dat is wel zo netjes voor bij de TV bijvoorbeeld.

Edit: wat in de post hierboven staat dus :W :')
Martin-1984woensdag 27 maart 2013 @ 22:16
Ok,

bedankt voor alle reacties. Max 4 is alleen net te weinig. Wil 2x 2 plus één losse is dus 5 (zul je altijd zien :-).
Als ik er een lasklem tussen zet, waarmee ik de boel opsplits, kan/mag dat dan?

................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD
............................................................../
Bestaande WCD --- doorlussen naar lasklem --- Nieuwe WCD
..............................................................\
................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD
Vonkenboerdonderdag 28 maart 2013 @ 17:23
quote:
7s.gif Op woensdag 27 maart 2013 22:16 schreef Martin-1984 het volgende:
Ok,

bedankt voor alle reacties. Max 4 is alleen net te weinig. Wil 2x 2 plus één losse is dus 5 (zul je altijd zien :-).
Als ik er een lasklem tussen zet, waarmee ik de boel opsplits, kan/mag dat dan?

................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD
............................................................../
Bestaande WCD --- doorlussen naar lasklem --- Nieuwe WCD
..............................................................\
................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD
Mits je inbouwdozen gebruikt die voldoende diep zijn; en met voldoende diepte bedoel ik dan 50mm diep :)
Ivo1985maandag 1 april 2013 @ 08:22
Moet die lasklem dan niet vóór de bestaande WCD geplaatst worden? Anders lus je alsnog 5 WCD's door vanaf de eerste WCD.

Dus:

...........................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD
........................................................................../
Lasklem op draden die nu bestaande WCD in gaan ---Bestaande WCD --- Nieuwe WCD
..........................................................................\
.............................................................................Nieuwe WCD --- Nieuwe WCD