FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Afstellen Vaillant douchegeiser
JGEzaterdag 23 maart 2013 @ 13:05
Het is een Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX
Het water van mijn douchegeiser wordt niet warm genoeg.
Gas toevoer is 31 mbar. 22 mbar bij vol vermogen dus 8 mbar branderdruk.
Bij volvermogen 6 l/min en een temp van 39 grdC.
Branderdruk is volgens mij aan de lage kant.
Iemand nog suggesties en /of hoe de branderdruk af te stellen.

Gr.
Coolmintzaterdag 23 maart 2013 @ 13:27
De geiser kan niet meer aan helaas. Oplossingen: kraan zachter zetten, dan stroomt het langzamer en krijgt de geiser meer tijd het stromende water op een hogere temperatuur te krijgen. Of wachten tot het buiten weer wat warmer wordt: de temperatuur van het leidingwater is op het moment met die kou buiten ook erg laag. De geiser kan die maar zoveel graden hoger krijgen. Van 3 graden naar 39 is 36 verschil. Van 15 graden met 36 graden verhogen levert water van 51 graden...
Coolmintzaterdag 23 maart 2013 @ 13:32
De gasdrukken zijn verder prima, daar ligt het niet aan.

Evt. De temperatuurkeuzeknop op heet zetten als ie dat nog niet staat.
Helaas krijg je dan wel minder heet water...ik ga er verder vanuit dat ie wel onderhouden is en niet vervuild.
Gieliovdzaterdag 23 maart 2013 @ 13:44
Is je wisselaar wel open en schoon?

Verder helpt de koude buitentemperatuur ook niet mee.
Vonkenboerzaterdag 23 maart 2013 @ 14:41
Ik denk dat de capaciteit van een dergelijke geiser ook maximaal 6 liter warm water van 39 graden is.
Heb je dit probleem al langer ? Of nu alleen met dit koude weer ?
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 14:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 maart 2013 13:05 schreef JGE het volgende:
Het is een Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX
Het water van mijn douchegeiser wordt niet warm genoeg.
Gas toevoer is 31 mbar. 22 mbar bij vol vermogen dus 8 mbar branderdruk.
_O-
Hij is leuk gevonden, maar zo werkt het niet.
quote:
Bij volvermogen 6 l/min en een temp van 39 grdC.
Tapdebiet bij een delta T van 30, hetgeen je nu opgeeft ligt tussen de 4 en 11 lpm.

Het tapbebiet bij een delta T van 53 graden is ongeveer 62 graden momenteel ligt tussen de 2,2 en 5,5 lpm.

quote:
Branderdruk is volgens mij aan de lage kant.
Iemand nog suggesties en /of hoe de branderdruk af te stellen.

Gr.
Het vermogens gebied ligt tussen de 7,7 en 19,2 kW.
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 15:03
quote:
3.6.1 Water wordt niet warm genoeg

- Branderdruk te laag afgesteld.
Is het water altijd zo koud geweest of pas sinds kort?
Sinds kort, oorzaak ligt ergens anders.
quote:
- Binnenwerk vervuild.
Wanneer was het laatste onderhoud?
Eventueel ontkalken.
quote:
- Suppletiekraannietgeslotenoflaatdoor(zieafb.18,blz.30).

- Waterhoeveelheidsregelaar zit vast in onderste stand
(zie afb. 19, blz. 30).
Beiden controleren.
quote:
Koudwaterbijmenging door:
- externeaansluitingkoudwater-opwarmwaterleiding; - handknijpdouche;
- één handelmengkraan;
- thermostatische mengkraan;
Controleren en verhelpen.
quote:
- koud- en warmwaterleiding aan toestel verwisseld.
Controleren en verhelpen.
quote:
- Membraan defect.
Membraam vervangen.
quote:
- Gasvoordruk te laag tijdens bedrijf (< 20 mbar).
Je geeft aan dat deze goed is.
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 15:04
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 maart 2013 14:41 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik denk dat de capaciteit van een dergelijke geiser ook maximaal 6 liter warm water van 39 graden is.
Heb je dit probleem al langer ? Of nu alleen met dit koude weer ?
Nee dat is dan 11 liter.
Delta T is de temperatuurverhoging, en die is maximaal 30 graden bij 11 lpm.
JGEzaterdag 23 maart 2013 @ 16:32
Bedankt voor jullie reacties.
De geiser is de vervanger voor een Vaillant MAG 275 /9.

@ klipper deze waarden heb ik gemeten, hoe werkt het dan? Ook 6 l/m en 39 grdC is gemeten.

Verder is goed onderhouden, en schoon. temperatuurregelaar (waterhoeveelheid) staat op maximaal draai ik hem iets terug heb ik een temp van 30 grdC. Zegt dit wat over de suppletiekraan? hoe kan ik nagaan dat deze niet goed functioneerd? Kan ik hem eenvoudig demonteren?
Mijn branderdruk is 8 mbar volgens en de beschrijving zou die bij volvermogen 9,2 mbar moeten zijn. Hoe kan ik de branderduk afstellen? (dit wordt als een mogelijkheid aangegeven)
FYI de koudwatertemp is 7 grdC.
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 16:41
Hoe heb je de voordruk in rust, bedrijf en branderdruk gemeten?
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 16:42
Zet je kraan eens zover open dat de taphoeveelheid 5 a 5,3 liter per minuut is, hoe warm is het water dan?
JGEzaterdag 23 maart 2013 @ 18:08
Voordruk in rust 31 mbar
Voordruk tijdens bedrijf 22 mbar (volvermogen)
Branderdruk vol vermogen op de heetste stand 8 mbar

Kan de geiser niet zo instellen dat ie onder de 6 l/m komt. (6 l/m lijkt het minimum)
Als ik de watertemp lager maak dan heb ik bij 7 l/m 35 grdC
Als ik de mengkraan knijp dan op ca. 5,5 l/m dan heb ik 39 grdC
cvboerzaterdag 23 maart 2013 @ 18:42
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 maart 2013 18:08 schreef JGE het volgende:
Voordruk in rust 31 mbar
Voordruk tijdens bedrijf 22 mbar (volvermogen)
Branderdruk vol vermogen op de heetste stand 8 mbar


Kan de geiser niet zo instellen dat ie onder de 6 l/m komt. (6 l/m lijkt het minimum)
Als ik de watertemp lager maak dan heb ik bij 7 l/m 35 grdC
Als ik de mengkraan knijp dan op ca. 5,5 l/m dan heb ik 39 grdC
Een branderdruk verkrijg je niet door een simpel aftreksommetje.
Je gasdruk is statisch 31 mbar, dynamisch 22 mbar, het verschil is niet automatisch de branderdruk.

De brander meet je anders, niet zoals jij zegt.
Loopt eerst de lijst van Klipper eens door, heb je dat allemaal gedaan, en het probleem is dan nog aanwezig, meld je dan maar weer.
JGEzaterdag 23 maart 2013 @ 19:28
@cvboer ik heb geen aftreksommetje gebruikt ik heb het gemeten (voor jou) met een U-buis.
Ook de waarden van het aantal liters per minuut is gemeten evenals de temperaturen. Alle waarden zijn gebaseerd op feiten.
Ik heb niet het membraam eruitgehaald om het te controleren.
Hoe de suppletiekraanniet controleren? (demonteren?)
Hoe de waterhoeveelheidsregelaarcontroleren? (demonteren?)
De laatse twee reageren wel om een verstelling van de knoppen.
Geiser ziet er erg schoon uit geen kalk aanslag en een schoon branderbed. (ook een mooie blauwe vlam)

De branderdruk is gemeten door de geiser uit tezetten. Links aan de voorkant zit een meetnippel. Hiervan de schroef lossen, dan de slang naar het meetinstrument aansluiten. geiser aanzetten en de druk aflezen.

Met vol vermogen bedoel ik:
Vermogendraaischakelaar in de uiterst linkse stand gedraaid (de linker draaiknop)
Temperatuurregelknop in de uiterst rechtse stand gedraaid (de rechterknop)
cvboerzaterdag 23 maart 2013 @ 20:33
Hier is de handlanding van de geiser, hier staan ook de branderdrukken in.
https://www.google.nl/url(...)vm=bv.44158598,d.ZWU
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 21:15
Onder de branderdrukmeetnippel zit de instelschroef voor de branderdruk, let op niet hoger dan 9,2 mbar instellen.
klipperzaterdag 23 maart 2013 @ 21:20
2lxeejp.png

Ps je hebt een u-buis manometer, weet niet hoe goed die van jouw is natuurlijk, maar als het goed is staat hierop vermeld met welk klasse vloeistof je moet meten, heb je de verkeerde klasse dan heb je afwijkingen.
JGEzondag 24 maart 2013 @ 09:27
Nu gebruik ik letterlijk een U-buis gevuld met water, ik lees dus cmH2O.
Maar ik heb keuze uit meerdere instrumenten.
Ik loop je schema door. Geen bericht goed bericht anders post ik nog een keer.
Bedankt!
JGEzondag 31 maart 2013 @ 13:27
Alles lijkt te voldoen alleen de branderdruk is niet 9,2 maar 8 mbar. Deze heb ik aangepast.
Mijn maximale temperatuur is nu 42 °C. Ik kan er mee leven. Dit is een temperatuurverhoging van 35 °C hier laat ik het bij.
Thanks!
klipperzondag 31 maart 2013 @ 13:44
http://www.vaillant.nl/st(...)-drukversie-2009.pdf