FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Waterslagdemper, waar monteren?
jitzzzzezaterdag 22 december 2012 @ 11:26
Hallo allemaal,

Omdat het geplande eind van de wereld toch niet helemaal waar bleek ( :') ), heb ik zojuist besloten dat ik een waterslagdemper nodig heb.

Het installeren is niet zo spannend, het wordt een beetje waterig denk ik, maar dat komt wel goed. Mijn vraag is echter, waar moet dat ding komen? Net na de watermeter, of toch bij de apparaten die het veroorzaken?

Na de watermeter heeft wel mijn voorkeur, want dan ben je met 1 demper klaar. Anders zou ik er 4 nodig hebben en dat wordt dan weer een kostbare zaak.
klipperzaterdag 22 december 2012 @ 11:30
http://www.duco.nl/Extra%20Nederlandse/DucoDemper.pdf

Overigens staat het gewoon in de montagehandleiding.

En waarom 4 benodigd?
Een wasmachine pakt vrij vaak kortdurend water, een vaatwasser pakt een paar keer langdurig.
De meeste stortbaksystemen sluiten niet in een keer af maar knijpen het op het laatst tot dicht.
Hooguit een open/dicht kraan, hoewel flexslangen daar ook al wat kunnen verhelpen.
jitzzzzezaterdag 22 december 2012 @ 11:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 december 2012 11:30 schreef klipper het volgende:
http://www.duco.nl/Extra%20Nederlandse/DucoDemper.pdf

Overigens staat het gewoon in de montagehandleiding.

En waarom 4 benodigd?
Een wasmachine pakt vrij vaak kortdurend water, een vaatwasser pakt een paar keer langdurig.
De meeste stortbaksystemen sluiten niet in een keer af maar knijpen het op het laatst tot dicht.
Hooguit een open/dicht kraan, hoewel flexslangen daar ook al wat kunnen verhelpen.
Het is vooral de vaatwasser die erg veel van het geluid veroorzaakt. Maar ook de mengkranen kunnen er wat van als je ze plotseling dichtdoet.
klipperzaterdag 22 december 2012 @ 12:09
Een waterslagdemper moet daar geplaatst worden waar de plotselinge drukstoot plaatsvindt, dus altijd voor het toestel en niet aan het begin van de waterleiding, daar verliest het zeer veel van zijn capaciteit om de slag te dempen.

Misschien kun je beter hier eens naar kijken, deze kun je wel aan het begin plaatsen.

http://www.flamco.nl/flam(...)ld_va-4_18502905.pdf
jitzzzzezaterdag 22 december 2012 @ 12:50
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 december 2012 12:09 schreef klipper het volgende:
Een waterslagdemper moet daar geplaatst worden waar de plotselinge drukstoot plaatsvindt, dus altijd voor het toestel en niet aan het begin van de waterleiding, daar verliest het zeer veel van zijn capaciteit om de slag te dempen.

Misschien kun je beter hier eens naar kijken, deze kun je wel aan het begin plaatsen.

http://www.flamco.nl/flam(...)ld_va-4_18502905.pdf
Aha, dan wordt het dus alleen zo'n pijp voor de vaatwasser. En de éénknopsmengkranen moeten dan maar met beleid gesloten worden.
Watuntrikzaterdag 22 december 2012 @ 22:53
Klapperende waterleidingen zijn vaker te wijten aan een slechte manier van leidingbeugels plaatsen dan het missen van een slagdemper of drukregelaar.. :)
Saniprutserdonderdag 27 december 2012 @ 23:38
De waterslagdemper moet altijd in het verlengde geplaatst worden van je afvoerslang. Er zijn van die T stukken voor direct onder de wasmachinekraan ( welke je voor vaatwasser en wasmachine gebruikt) Dan komt het bovenste gedeelte aan de kraan, links bv je demper en rechts je slang. Zo vangt de demper de drukgolf van je machine direct op. Hier los je zoals gezegd alleen je aangesloten machine drukslag mee op, en ben je eigenlijk bij elk apparaat wat zoon golf veroorzaakt nodig.
klippervrijdag 28 december 2012 @ 11:23
quote:
0s.gif Op donderdag 27 december 2012 23:38 schreef Saniprutser het volgende:
De waterslagdemper moet altijd in het verlengde geplaatst worden van je afvoerslang. Er zijn van die T stukken voor direct onder de wasmachinekraan ( welke je voor vaatwasser en wasmachine gebruikt) Dan komt het bovenste gedeelte aan de kraan, links bv je demper en rechts je slang. Zo vangt de demper de drukgolf van je machine direct op. Hier los je zoals gezegd alleen je aangesloten machine drukslag mee op, en ben je eigenlijk bij elk apparaat wat zoon golf veroorzaakt nodig.
Je doet je naam wel eer aan, ik zou hem voor de toevoerslang plaatsen.
En er zijn gewoon doorstroomdempers te koop, hoef je ook geen t-stuk te plaatsen.
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 11:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 11:23 schreef klipper het volgende:

[..]

Je doet je naam wel eer aan, ik zou hem voor de toevoerslang plaatsen.
En er zijn gewoon doorstroomdempers te koop, hoef je ook geen t-stuk te plaatsen.
T-stuk met bolvormige demper moet wel, want te weinig ruimte voor een doorstroomdemper.
100% Tukkervrijdag 28 december 2012 @ 11:52
Ik heb er onlangs één laten plaatsen, net na de watermeter. Het heeft wel wat geholpen, maar de 'knallen' zijn nog niet helemaal uit de leidingen.
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 11:55
quote:
14s.gif Op vrijdag 28 december 2012 11:52 schreef 100% Tukker het volgende:
Ik heb er onlangs één laten plaatsen, net na de watermeter. Het heeft wel wat geholpen, maar de 'knallen' zijn nog niet helemaal uit de leidingen.
Maar de 'knal' ontstaat toch ook tussen de watermeter en de verbruiker?
klippervrijdag 28 december 2012 @ 12:43
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 11:55 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

Maar de 'knal' ontstaat toch ook tussen de watermeter en de verbruiker?
Nee de knal ontstaat bij de verbruiker.
Het snelstromende water wordt in een keer afgekapt, waardoor het water terug wilt, dit kan niet doordat er nog water aan komt, hierdoor ontstaat de knal.

Vergelijk het met een toegangsdeur waar veel mensen doorheen willen, zolang de deur open is gaat de stroom gewoon door, doe de deur dicht en de voorste mensen kunnen niet verder hooguit terug, wat niet lukt doordat de achteropkomende mensen niet in de gaten heeft dat de deur dicht is en nog even doorstappen voordat ze stoppen en een stapje terug kunnen doen.
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 12:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 12:43 schreef klipper het volgende:

[..]

Nee de knal ontstaat bij de verbruiker.
Het snelstromende water wordt in een keer afgekapt, waardoor het water terug wilt, dit kan niet doordat er nog water aan komt, hierdoor ontstaat de knal.

Vergelijk het met een toegangsdeur waar veel mensen doorheen willen, zolang de deur open is gaat de stroom gewoon door, doe de deur dicht en de voorste mensen kunnen niet verder hooguit terug, wat niet lukt doordat de achteropkomende mensen niet in de gaten heeft dat de deur dicht is en nog even doorstappen voordat ze stoppen en een stapje terug kunnen doen.
Check. Dus plaatsen van een demper bij de verbruiker is simpelweg dé manier om deze knal te verminderen/elimineren.
klippervrijdag 28 december 2012 @ 12:44
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 11:31 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

T-stuk met bolvormige demper moet wel, want te weinig ruimte voor een doorstroomdemper.
Hoe krap zit het dan wel niet? Dat je flexslang dit niet kan opvangen?
klippervrijdag 28 december 2012 @ 12:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 12:44 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

Check. Dus plaatsen van een demper bij de verbruiker is simpelweg dé manier om deze knal te verminderen/elimineren.
Juist, je creëert een "wachtruimte"
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 12:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 12:44 schreef klipper het volgende:

[..]

Hoe krap zit het dan wel niet? Dat je flexslang dit niet kan opvangen?
De afsluiter van de vaatwasser zit aan het begin van de slag, zeg maar direct aan de kraan. Zo'n elektronische waterstop. Heb ongeveer 30/35 cm aan ruimte voor alles: de kraan, demper en waterslot. En dat past niet met een doorloopdemper, zo'n buis. Ik moet wel een bolvormige op een t-stuk plaatsen.
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 16:56
Net online een waterslagdemper met T-stuk gekocht. Zal hier morgen wel zijn en dan zien we wel weer of het past.

Ook heb ik een waterslot gekocht, zo'n chromen ding:
waterstop__25187_zoom.JPG
Dit ter vervanging van zo'n enorme blauwe. Maar hoe werkt zo'n ding eigenlijk?
klippervrijdag 28 december 2012 @ 19:52
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 16:56 schreef jitzzzze het volgende:
Net online een waterslagdemper met T-stuk gekocht. Zal hier morgen wel zijn en dan zien we wel weer of het past.

Ook heb ik een waterslot gekocht, zo'n chromen ding:
[ afbeelding ]
Dit ter vervanging van zo'n enorme blauwe. Maar hoe werkt zo'n ding eigenlijk?
Dit lijkt mij een terugslagklep en geen waterslot.
jitzzzzevrijdag 28 december 2012 @ 20:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 december 2012 19:52 schreef klipper het volgende:

[..]

Dit lijkt mij een terugslagklep en geen waterslot.
Nee, het is echt een slot. Hij staat normaliter open, maar als er teveel water doorheen gaat dan slaat ie dicht. Het lijkt erop dat hij bij een bepaalde druk dichtslaat, want er zit een veer in die voorkomt dat hij altijd dichtslaat.

http://www.formidotros.nl(...)%7D4%22--chroom.html
jitzzzzezaterdag 26 januari 2013 @ 19:08
Oke, terug naar de waterslagdempers.

Ik kom er zojuist achter dat de warmwaterleiding ook klapt. Iets nieuws, sinds vandaag, maar wat te doen?
jitzzzzezondag 27 januari 2013 @ 12:26
De leiding is 15mm, welke aansluitmaat is dat? 3/4 of toch 3/8?
junkiexpzondag 27 januari 2013 @ 12:35
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:26 schreef jitzzzze het volgende:
De leiding is 15mm, welke aansluitmaat is dat? 3/4 of toch 3/8?
1/2''

Overigens heb ik er ook last van, ze hebben hier amper gebeugeld in plafonds en wanden waar ik niet meer bij kan.
En ik zag gisteren boven een verlaagd plafond ook knelkoppelingen :')

Zucht, als dat ooit gaat lekker heb ik wel voor 10K schade om het op te lossen.
jitzzzzezondag 27 januari 2013 @ 12:36
quote:
2s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:35 schreef junkiexp het volgende:

[..]

1/2''
Dus dan zou je een wartel met 1/2" binnendraad moeten hebben toch?
junkiexpzondag 27 januari 2013 @ 12:38
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:36 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

Dus dan zou je een wartel met 1/2" binnendraad moeten hebben toch?
Gewoon een t-stuk 15-1/2-15 tussen de leiding monteren:

527-590-large.jpg

Daar een waterslagdemper met buitendraad indraaien en je bent klaar.
Let er wel op of de waterslagdemper in kwestie de hoge temperatuur aan kan.
jitzzzzezondag 27 januari 2013 @ 12:39
quote:
2s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:38 schreef junkiexp het volgende:

[..]

Gewoon een t-stuk 15-1/2-15 tussen de leiding monteren:

[ afbeelding ]

Daar een waterslagdemper met buitendraad indraaien en je bent klaar.
Let er wel op of de waterslagdemper in kwestie de hoge temperatuur aan kan.
Ik las ergens dan die bolvormige niet zouden mogen in een warmwaterleiding. Weet je daar iets van?
junkiexpzondag 27 januari 2013 @ 12:39
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:39 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

Ik las ergens dan die bolvormige niet zouden mogen in een warmwaterleiding. Weet je daar iets van?
Hangt niet van de vorm af maar van de specs van de fabrikant.
jitzzzzezondag 27 januari 2013 @ 12:40
quote:
2s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:39 schreef junkiexp het volgende:

[..]

Hangt niet van de vorm af maar van de specs van de fabrikant.
Dus, als hij tegen 90 graden C kan dan mag je er vanuit gaan dat je hem op een warmwaterleiding mag monteren?
junkiexpzondag 27 januari 2013 @ 12:42
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:40 schreef jitzzzze het volgende:

[..]

Dus, als hij tegen 90 graden C kan dan mag je er vanuit gaan dat je hem op een warmwaterleiding mag monteren?
Ja, als het water niet boven de 90 graden uitkomt lijkt het me geen probleem.
jitzzzzezondag 27 januari 2013 @ 12:43
quote:
2s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:42 schreef junkiexp het volgende:

[..]

Ja, als het water niet boven de 90 graden uitkomt lijkt het me geen probleem.
ah oke. Dank je wel :)
zakschijtzaterdag 9 november 2013 @ 20:47
Veel 2da12090-f83c-012e-afd9-0050569439b1.jpg gedronken zeker??
cvboerzaterdag 9 november 2013 @ 22:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 november 2013 20:47 schreef zakschijt het volgende:
Veel [ afbeelding ] gedronken zeker??
Je doet je naam wel eer aan. Wat een kutkick 8)7