FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / monteren binnen unit airco
zoharmaandag 27 augustus 2012 @ 21:14
Hoi,

Ik moet een gat boren door een dubbele muur met spouw om de leidngen van de binnen unit naar de buiten unit te leiden. Dit moet een rond gat van 70 mm zijn. Echter denk ik dat het gat minimaal 21 cm moet bedraagt. Klopt dit. Volgens mij kan de gemiddelde diamantboor dit niet aan. Wie weet raad. Het gaat moet ook nog iets schuin naar beneden geboort worden. De stenen zijn ongeveer minimaal 7 cm per muur dik.

dank

re
RemcoDelftmaandag 27 augustus 2012 @ 21:22
Gewoon een lange SDS-Plusboor 8 mm en dan rondom boren?
joekeloekesmaandag 27 augustus 2012 @ 21:23
Er vanuit gaande dat het een split airco is lukt het ook met een gat met diameter 45mm. Er moeten dan 2 gasleidingen door, 1 waterafvoer buisje en een 220V snoer. Hier was 45mm daarvoor in elk geval ruim voldoende.
boertiemaandag 27 augustus 2012 @ 21:36
Met een lange sds boor door en door boren. Dan dozenboor, stuk eruit breken en verdergaan met de dozoenboor tot je in de spouw zit. Dit verhaal ook aan de buitenkant toepassen en klaar is klara. :Y
gatewaymaandag 27 augustus 2012 @ 21:46
quote:
0s.gif Op maandag 27 augustus 2012 21:36 schreef boertie het volgende:
Met een lange sds boor door en door boren. Dan dozenboor, stuk eruit breken en verdergaan met de dozoenboor tot je in de spouw zit. Dit verhaal ook aan de buitenkant toepassen en klaar is klara. :Y
of je huurt een fatsoenlijke boormachine incl 45 of 75 of welke maat je ook nodig hebt ;) Al dan niet met watergekoeld (ligt aan de muur waar je door moet, kunnen ze je alles over vertellen) of je belt een boorbedrijf :)