In mijn tuin ben ik een sleuf aan het graven voor de fundering van een plantenbak. Tijdens het graven stuitte ik op een elektriciteitskabel die naar een stopcontact in mijn tuin loopt.

Kan het kwaad als de kabel straks (na het storten) in de beton zit?
lurf_doctorwoensdag 28 september 2011 @ 08:36
Nee.
betyarwoensdag 28 september 2011 @ 08:40
Dat wordt een grote en vooral zware plantenbak.
minkuukelwoensdag 28 september 2011 @ 08:41
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:36 schreef lurf_doctor het volgende:
Nee.
Behalve als je een storing krijgt.
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 08:41
Klopt het wordt een stukje metselwerk..
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 08:43
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:41 schreef minkuukel het volgende:

[..]

Behalve als je een storing krijgt.
Ja ok, maar op zich het feit dat de kabel door de fundering loopt zou dus geen problemen moeten opleveren?
betyarwoensdag 28 september 2011 @ 08:45
Je zou er een pvc buis omheen kunnen doen om zodat je de kabel altijd makkelijk kunt verwijderen.
Verder maakt het natuurlijk niks uit.
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 08:47
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:45 schreef betyar het volgende:
Je zou er een pvc buis omheen kunnen doen om zodat je de kabel altijd makkelijk kunt verwijderen.
Verder maakt het natuurlijk niks uit.
ja, alleen zal ik de buis er dan wel omheen moeten vouwen ofzo. Bestaat er een soort PVC buis met ritssluiting zover jullie weten?
Diemuxwoensdag 28 september 2011 @ 08:47
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:45 schreef betyar het volgende:
Je zou er een pvc buis omheen kunnen doen om zodat je de kabel altijd makkelijk kunt verwijderen.
Verder maakt het natuurlijk niks uit.
Dit dus. Gewoon even een flexibel stuk PVC doorsnijden en deze erom duwen

e47_3.jpg
betyarwoensdag 28 september 2011 @ 08:49
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:47 schreef Staartaap het volgende:

[..]

ja, alleen zal ik de buis er dan wel omheen moeten vouwen ofzo. Bestaat er een soort PVC buis met ritssluiting zover jullie weten?
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:47 schreef Diemux het volgende:

[..]

Dit dus. Gewoon even een flexibel stuk PVC doorsnijden en deze erom duwen

[ afbeelding ]
Denk eraan, een stanleymes is scherp.
Aleckswoensdag 28 september 2011 @ 08:55
Wordt beton niet behoorlijk warm tijdens het uitharden?

Blijft de kabel in zijn geheel in het beton of komt er maar op een klein stuk van de kabel beton? Als de grond of het beton daarna een beetje verzakt, komt er dan niet veel kracht op de kabel te staan?

Zowiezo... een losse kabel in de grond... Welke beunhaas heeft dat gelegd? Staat het in het kadaster aangegeven? Beter om de kabel netjes te leggen.
Diemuxwoensdag 28 september 2011 @ 08:55
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:49 schreef betyar het volgende:

[..]


[..]

Denk eraan, een stanleymes is scherp.
Idd, van je af snijden. 3 dagen geleden belanden er nog een stanleymes in de hand van een collega, we hadden hem nog gewaarschuwd :')
minkuukelwoensdag 28 september 2011 @ 08:57
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:43 schreef Staartaap het volgende:

[..]

Ja ok, maar op zich het feit dat de kabel door de fundering loopt zou dus geen problemen moeten opleveren?
Nee, geen probleem.
Wokkelwoensdag 28 september 2011 @ 08:57
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:45 schreef betyar het volgende:
Je zou er een pvc buis omheen kunnen doen om zodat je de kabel altijd makkelijk kunt verwijderen.
Verder maakt het natuurlijk niks uit.
Het lijkt me zinniger om er gewoon een paar lege PVC pijpjes bij te steken, dan heb je in de toekomst genoeg ruimte om een ander kabeltje te trekken.
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 08:59
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:57 schreef Wokkel het volgende:

[..]

Het lijkt me zinniger om er gewoon een paar lege PVC pijpjes bij te steken, dan heb je in de toekomst genoeg ruimte om een ander kabeltje te trekken.
Dat is een goeie, ik heb immers nog gewone PVC liggen, anders moet ik een hele slang kopen terwijl ik maar 45cm nodig heb..
RanTheManwoensdag 28 september 2011 @ 09:06
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:59 schreef Staartaap het volgende:

[..]

terwijl ik maar 45cm nodig heb..
Voor mij toch de anticlimax van dit topic, weten hoe groot die plantenbak nu werkelijk wordt...
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 09:10
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:55 schreef Alecks het volgende:
Wordt beton niet behoorlijk warm tijdens het uitharden?

Blijft de kabel in zijn geheel in het beton of komt er maar op een klein stuk van de kabel beton? Als de grond of het beton daarna een beetje verzakt, komt er dan niet veel kracht op de kabel te staan?

Zowiezo... een losse kabel in de grond... Welke beunhaas heeft dat gelegd? Staat het in het kadaster aangegeven? Beter om de kabel netjes te leggen.
Ja in het geval van verzakken is het misschien toch verstandig er een flexibel stukje PVC omheen te doen. Of beton warm wordt weet ik eigenlijk niet.
bleibleiwoensdag 28 september 2011 @ 09:15
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:55 schreef Alecks het volgende:
Wordt beton niet behoorlijk warm tijdens het uitharden?

Blijft de kabel in zijn geheel in het beton of komt er maar op een klein stuk van de kabel beton? Als de grond of het beton daarna een beetje verzakt, komt er dan niet veel kracht op de kabel te staan?

Zowiezo... een losse kabel in de grond... Welke beunhaas heeft dat gelegd? Staat het in het kadaster aangegeven? Beter om de kabel netjes te leggen.
Wat een bull. Grondkabel op min 60cm diepte kan prima zonder pvc er omheen. In dit topic wordt zelfs gele pvc aangeraden ipv. grijze. Nu maakt dat in beton gegoten weinig uit, maar in de grond hoort dat niet. En wat heeft het kadaster te maken met een elektrakabel in de tuin 8)7 . Natuurlijk is dat niet aangegeven bij het kadaster :') .
blomkewoensdag 28 september 2011 @ 09:16
Die grijze buis is slagvaste buis, maar moeilijk open te snijden (wel te zagen). Anyway, het betonuitharden is een exotherm proces, maar heel heet zal het niet worden. Al met al geen probleem om 'm in die fundering te leggen.
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 09:20
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:55 schreef Alecks het volgende:
Blijft de kabel in zijn geheel in het beton
Nee hij loopt in de breedte door de fundering heen (45cm).
betyarwoensdag 28 september 2011 @ 09:53
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 08:57 schreef Wokkel het volgende:

[..]

Het lijkt me zinniger om er gewoon een paar lege PVC pijpjes bij te steken, dan heb je in de toekomst genoeg ruimte om een ander kabeltje te trekken.
Eens, gewoon een pvc buis van 125 open zagen kabel erin, afplakken en mee instorten, heb je altijd ruimte genoeg voor andere mogelijkheden.
_VoiD_woensdag 28 september 2011 @ 10:48
Het is sowieso fijn om een doorvoer te hebben voor kabels ed. Let er wel op dat je de PVC buis zo goed als in het midden van je funderingsbalk doet. En dat de wapening genoeg dekking heeft bij deze buis (circa 30 mm).
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 11:52
Iedereen bedankt voor de antwoorden aangaande de stroomkabel en de PVC.

Mijn tuin bestaat voor een groot gedeelte uit klei grond. Ik las ergens in een stappenplan op internet dat je op de bodem van de fundering damzand kan plaatsen. Ik had nog nooit van damzand gehoord. Wat is dit precies en welk doel zou het storten van een laag damzand hebben?
RanTheManwoensdag 28 september 2011 @ 11:59
Volgens mij is damzand een zand dat zeg maar uithard, en daardoor minder snel weg loopt als bijv fijnzand, dus het doel een extra funderingslaag vermoed ik
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 12:03
Zou het zin hebben zo'n laag op de kleigrond aan te brengen en daarop de fundering te storten?
RanTheManwoensdag 28 september 2011 @ 12:05
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 12:03 schreef Staartaap het volgende:
Zou het zin hebben zo'n laag op de kleigrond aan te brengen en daarop de fundering te storten?
vertel eerst maar eens hoe groot die plantenbak wel niet wordt, als de fundering maar 45 cm breed is, :)
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 12:13
Ok, de plantenbak wordt ongeveer 1,60m breed. De lengte van de bak is 4,5m. Ik ben een sleuf aan het uitgraven van 45cm breed en 60cm diep.
exlurkerwoensdag 28 september 2011 @ 12:17
Kan je de kabel niet even wat verder uitgraven en dieper leggen zo dat hij onder de fundering door loopt. Instorten zonder mantelbuis zou ik zeker niet aanbevelen
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 12:20
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 12:17 schreef exlurker het volgende:
Kan je de kabel niet even wat verder uitgraven en dieper leggen zo dat hij onder de fundering door loopt. Instorten zonder mantelbuis zou ik zeker niet aanbevelen
Zou kunnen maar ik ben in een bestaande tuin bezig en dan moet de hele boel op de schop. Mijn voorkeur gaat uit naar een oplossing die minder arbeidsintensief is.
betyarwoensdag 28 september 2011 @ 14:21
Je moet zo denken: je bouwt een plantenbak, geen huis.
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 15:17
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 14:21 schreef betyar het volgende:
Je moet zo denken: je bouwt een plantenbak, geen huis.
Ja daar heb je ook wel weer gelijk in..
RanTheManwoensdag 28 september 2011 @ 15:21
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 15:17 schreef Staartaap het volgende:

[..]

Ja daar heb je ook wel weer gelijk in..
en uit je uitleg begrijp ik dat je dus de onderkant vrij laat en alleen de buitenwanden gaat zetten, dus ik zou me nergens druk over maken
Staartaapwoensdag 28 september 2011 @ 18:45
quote:
0s.gif Op woensdag 28 september 2011 15:21 schreef RanTheMan het volgende:

[..]

en uit je uitleg begrijp ik dat je dus de onderkant vrij laat en alleen de buitenwanden gaat zetten, dus ik zou me nergens druk over maken
Klopt inderdaad, het is maar een klein stukje fundering waar de kabel doorheen moet.